07.04.2020 в 17:59:26
MaSeVi написал: Если кабель 2,5 кв.мм, то 16А, а если 1,5, как и надо делать на освещение (и не только!) - С10.
Что 2,5мм, что 1,5 мм можно АВ16А и 10А и 6а итд по убыванию :)
07.04.2020 в 18:03:21
ebf написал: Что 2,5мм, что 1,5 мм можно АВ16А и 10А и 6а итд по убыванию
Да хоть 25А)))...
MrYakimovYA написал: пришлось ставить C1A
Может и выбивать, если пусковые приличные...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2020 в 18:06:16
MrYakimovYA написал:
MaSeVi написал: С этого всё и начинается...
Совершенно верно! Поэтому для себя я уложил в гофру ШВПП 3 x 0.75. Честно признаюсь, с дуру. Поторопился с расчётами. Но гофры были уложены, и пришлось ставить C1A. Но работает. Светильники - светодиодные.
MrYakimovYA, Работает через пень/колоду. Убирайте 1А и ставьте 6А.
07.04.2020 в 18:06:30
ebf написал: Что 2,5мм, что 1,5 мм можно АВ16А и 10А и 6а итд по убыванию :)
Нет, так не стоит делать. Если вы поставите кабель 1.5 мм. кв. (мы ведь о меди говорим, не так ли?), то по нормам допустимый ток будет 15 А, в реальности может быть чуть меньше. Особенно, если кабель замурован в стену, ведь отвод тепла ухудшается. Теперь смотрим, что наихудшее время отключения для 16А автомата по "перегреву" будет 1.45 * 16 = 23 А. И автомат может вполне законно отключится через час, но не более. Итого, имеем завашение тока кабеля в 23 / 12 почти в два раза в течение часа. Я предполагаю, что и вы захотите сказать мне, что я чепуху говорю. Я уже заметил эту добрую традиция. Но превзойдите над собой, опровергните аргументированно.
07.04.2020 в 18:08:10
MrYakimovYA написал: Нет, так не стоит делать.
Мне можно :yu: И забудьте,всё что вы дальше писали в вашем посте
07.04.2020 в 18:08:32
MaSeVi написал: Может и выбивать, если пусковые приличные...
Совершенно верно, я уже выше в теме написал, что выбивало 4 раза за полгода. Но, поскольку, это мой личный щит, то я махнул рукой. Но выводы сделал: считать 20 раз, а не 7))) А делать один раз.
dokar написал: Работает через пень/колоду. Убирайте 1А и ставьте 6А.
Та ни, всё не так печально)
07.04.2020 в 18:09:24
ebf написал: Мне можно :yu:
Везёт вам в Новосибирске))) У вас и "ВЕктор" имеется((( А мы в Иркутске вынуждены вам анализы отпрвлять(((((((( Сорри, грустно, но не удержался)
07.04.2020 в 18:13:47
MrYakimovYA написал: Теперь смотрим, что наихудшее время отключения для 16А автомата по "перегреву" будет 1.45 * 16 = 23 А.
Опять Вы за своё...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2020 в 18:18:06
MaSeVi написал: Опять Вы за своё...
Так меня учили. Приведите контраргумент. Ссылку. Прямо на материалы, вам, ведь не трудно?)
07.04.2020 в 18:19:44
MrYakimovYA написал: Прямо на материалы, вам, ведь не трудно?)
И не подумаю даже...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2020 в 18:40:53
MaSeVi написал: И не подумаю даже...
Опасаетесь чего? У вас тут прям клуб конспираторов. Все готовы сказать, что ты не прав. Но не указать на неправоту)
07.04.2020 в 18:46:38
MrYakimovYA написал: Опасаетесь чего?
Даже не смешно.
MrYakimovYA написал: У вас тут прям клуб конспираторов
Нет, но если Вы сами аргументируете, но не приводите данных "откуда дровишки", то и спрашивать бессмысленно с других. А так Вам ГОСТ 50345...