Мужики Вы что.... война народов :eek: Спорить о очевидном смысла нет,все знают что автоматы защищают кабель и т.д и т.п ,я смотрю что какого-то стандарта для щита нет,есть алгоритм типа АВ или ВН или РУБИЛЬНИК или ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на вводе в квартиру , УЗО 1-4 шт и АВ или ДИФ на линию вот и все.Сколько мастеров профи и каждый один и тот же щит с ТУ спроектирует и соберет по своему,так что смысла спорить нет!Всем спасибо очень познавательно. :applause:

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

14.04.2020 в 10:40:13

master64 написал: я смотрю что какого-то стандарта для щита нет

ЕСТЬ!

"УЗО 1-4 шт и АВ", как в Вашей схеме, это допускаемый ПУЭ вариант, на фоне стоимости всего ремонта и тем более покупки квартиры, стройки одноквартирного дома УМЫШЛЕННАЯ ЭКОНОМИЯ на безопасности своей семьи!

"ДИФ" требуемый ПУЭ вариант, на самом деле это САМЫЙ ХУДШИЙ вариант часто за дурные деньги, пункт с этим требованием в ПУЭ один из МНОГОЧИСЛЕННЫХ ляпов ПУЭ к тому-же опасненький!

САМЫЙ ЛУЧШИЙ вариант требуется в одном из СП конкретизирующих и развивающих требования нормативных документов, в том числе и ПУЭ!

И т. д. и т. п.!

Разумеется только Вам решать как делать.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

14.04.2020 в 11:13:52

Вот настоящий - вирус . )))

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

14.04.2020 в 11:24:44

dokar написал: Вот настоящий - вирус . )))

Я думал, Вы уже давно плюнули на эти опусы)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

14.04.2020 в 12:15:45

MaSeVi написал:

dokar написал: Вот настоящий - вирус . )))

Я думал, Вы уже давно плюнули на эти опусы)))...

MaSeVi,
Хорошо больше не буду , чес - Октябрьское . )

0
Grinel
Grinel
Новичок

Регистрация: 31.03.2020

Москва

Сообщений: 36

16.04.2020 в 16:35:38

MaSeVi, при выборе номинального тока УЗО необходимо ориентироваться не на сверхтоки и кратковременные перегрузки, а на длительный ток. АВ длительно работает при номинальной и на 13 % превышающей номинал нагрузке. Вот и смотрите, для 3-го УЗО номиналы автоматов 32+16+16=64 А, то есть как минимум надо брать УЗО на 63 А.

0

Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.

Grinel
Grinel
Новичок

Регистрация: 31.03.2020

Москва

Сообщений: 36

16.04.2020 в 17:19:09

Позвольте ещё ряд замечаний. Сомневаюсь, что применение 2П АВ на отходящих линиях оправдано. Тем более что УЗО всё равно коммутирует обе линии. В мокрых зонах (стиралка, ПМ) я думаю лучше ставить отдельные дифы на 10 мА. Свет необязательно ставить под УЗО, в первом варианте схемы было тоже нормально, да и диагностика после аварии упрощается. Отключаемые линии - неплохое решение, не только когда уходите в отпуск, да хоть каждый день уходя на работу, так спокойнее. В перспективе сюда можно охранную сигнализацию воткнуть, видеонаблюдение. Я бы добавил противопожарное УЗО селективное на 100-300 мА, чтоб спалось крепче. Байпас РН лишнее, можно же просто поставить перемычки если что. Автоматы АС реагируют на пульсации "я проверял" ))) по моему это сгоряча, при наличии бытовой техники конечно А. Прошу прощения, если что-то в теме недочитал/недопонял.

0

Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

16.04.2020 в 17:27:15

Grinel, Или аватар с подписью смените, или трусы оденьте . Знаний у вас ни фига.)))

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.04.2020 в 17:44:02

Весна... Коронавирус...

0
Grinel
Grinel
Новичок

Регистрация: 31.03.2020

Москва

Сообщений: 36

16.04.2020 в 21:21:11

dokar, Ну поэтому я так быстро тему и пробежал, потому что одни разборки и переходы на личности, ничего конструктивного. Свои знания подтвердить что ли нечем?

0

Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.

Grinel
Grinel
Новичок

Регистрация: 31.03.2020

Москва

Сообщений: 36

16.04.2020 в 21:27:00

Давайте по пунктам, слабо?

0

Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.