05.04.2020 в 18:14:50
VladM написал: А просто попробовать заменить этот автомат - что-то мешает ?
VladM, Но ведь сказано , что он прекрасно держит ВП на неповрежденном кабеле .
05.04.2020 в 18:44:26
VladM написал: А просто попробовать заменить этот автомат - что-то мешает ?
VladM, пробовал на соседнем автомате, та же картина. И да, другой кабель работает, так что автомат не при чем. Тут уже понятно, что кабель. И скорее вопрос, по какой причине такое могло произойти - неверный расчет сам по себе или неисправность плиты в совокупности с 25а автоматом... и как переделать, чтобы такого не было. Если не удастся найти повреждение кабеля, придется прокладывать новый и штробить по ремонту, чтобы вернуть духовку, видимо. А если же удастся, можно ли починить обрыв/повреждение изоляции локально? Также вопрос - какова природа явления, когда автомат с неисправным кабелем не выбивается при откюченных остальных автоматах, при этом даже плита работает от него.
05.04.2020 в 18:59:02
Gurusss написал: какова природа явления
Виновата косячная сборка, если уж и подавать тонким проводом питание на группу автоматов, то делать это с обоих сторон "гребёнки", или хотя бы подавать со стороны автомата с бОльшим номиналом. Перебрать щиток, поставить нормальную гребёнку и провода от УЗО. И проверить соответствие фазы и ноля цветам вводного кабеля.
05.04.2020 в 19:12:47
Gurusss, если срабатывает АВ просто так, то, либо:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.04.2020 в 19:41:56
Gurusss, если я Вас правильно понял, имеет место следующее:
Будьте добры, ответьте:
05.04.2020 в 22:22:58
когда в современную квартиру делают такой щиток и еще ставят 25а автоматы то сразу у нормальных людей возникли бы вопросы от компетенции и электрика и все бригады.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
05.04.2020 в 23:23:12
O525 написал: когда в современную квартиру делают такой щиток и еще ставят 25а автоматы то сразу у нормальных людей возникли бы вопросы от компетенции и электрика и все бригады.
06.04.2020 в 02:18:41
если вырубает от перегрузки, то либо кабель, либо автомат должны быть горячими..... тестируйте с полной нагрузкой при отключении других нагрузок!
06.04.2020 в 07:57:32
А если срабатывает эл/магнитный расцепитель, чему там греться? Пока не сделана проверка мегомметром, гадать можно до лета.
06.04.2020 в 20:18:13
СтранникXXI написал: Gurusss, если я Вас правильно понял, имеет место следующее:
- Если подключен только один кабель с ВП, ВП работает.
- Когда включается любой другой АВ, АВ линии ВП отключается, причем даже без нагрузки.
Будьте добры, ответьте:
- АВ линии ВП отключается сразу же при включении другого АВ или через какое-то время?
- Когда Вы включаете другой АВ и АВ линии ВП отключается, к линии этого другого АВ что-нибудь подключено или нет? И такая фигня происходит при включении любого другого АВ?
- Если включен только один этот АВ и к нему подключены оба кабеля, и ВП, и ДШ, обе нагрузки работают?
- Где и как проложены остальные линии?
СтранникXXI,
06.04.2020 в 20:38:48
Gurusss, Где-то перехлест с пробоем этого глючного кабеля с остальными .