VladM написал: А просто попробовать заменить этот автомат - что-то мешает ?

VladM, Но ведь сказано , что он прекрасно держит ВП на неповрежденном кабеле .

0
Gurusss
Gurusss
Новичок

Регистрация: 26.05.2019

Реутов

Сообщений: 20

05.04.2020 в 18:44:26

VladM написал: А просто попробовать заменить этот автомат - что-то мешает ?

VladM, пробовал на соседнем автомате, та же картина. И да, другой кабель работает, так что автомат не при чем. Тут уже понятно, что кабель. И скорее вопрос, по какой причине такое могло произойти - неверный расчет сам по себе или неисправность плиты в совокупности с 25а автоматом... и как переделать, чтобы такого не было. Если не удастся найти повреждение кабеля, придется прокладывать новый и штробить по ремонту, чтобы вернуть духовку, видимо. А если же удастся, можно ли починить обрыв/повреждение изоляции локально? Также вопрос - какова природа явления, когда автомат с неисправным кабелем не выбивается при откюченных остальных автоматах, при этом даже плита работает от него.

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8772

05.04.2020 в 18:59:02

Gurusss написал: какова природа явления

Виновата косячная сборка, если уж и подавать тонким проводом питание на группу автоматов, то делать это с обоих сторон "гребёнки", или хотя бы подавать со стороны автомата с бОльшим номиналом. Перебрать щиток, поставить нормальную гребёнку и провода от УЗО. И проверить соответствие фазы и ноля цветам вводного кабеля.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.04.2020 в 19:12:47

Gurusss, если срабатывает АВ просто так, то, либо:

  • он неисправен
  • есть утечка с L на N или PE (при TN-C-S) / / а) если есть утечка с L на PE, то сработает УЗО/АВДТ в этажном щите (либо, АВДТ в квартирном), если оно/он там установлено/установлен если в этажном щите подобных устройств нет, то см. п. б) б) если есть утечка с L на N или с L на PE (при отсутствии ВДТ/АВДТ), то у вас вообще все плохо, поскольку это уже не утечка, а КЗ / / то, что неисправность проявляется не всегда, может, также, свидетельствовать о том, что у вас где-то перепутаны РЕ и N и, обязательно (несколько раз), нужно проверить ваш АВДТ С32А/0,03А/А хотя бы кнопкой Тест на его работоспособность
0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.04.2020 в 19:41:56

Gurusss, если я Вас правильно понял, имеет место следующее:

  1. Если подключен только один кабель с ВП, ВП работает.
  2. Когда включается любой другой АВ, АВ линии ВП отключается, причем даже без нагрузки.

Будьте добры, ответьте:

  1. АВ линии ВП отключается сразу же при включении другого АВ или через какое-то время?
  2. Когда Вы включаете другой АВ и АВ линии ВП отключается, к линии этого другого АВ что-нибудь подключено или нет? И такая фигня происходит при включении любого другого АВ?
  3. Если включен только один этот АВ и к нему подключены оба кабеля, и ВП, и ДШ, обе нагрузки работают?
  4. Где и как проложены остальные линии?
0
O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

05.04.2020 в 22:22:58

когда в современную квартиру делают такой щиток и еще ставят 25а автоматы то сразу у нормальных людей возникли бы вопросы от компетенции и электрика и все бригады.

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.04.2020 в 23:23:12

O525 написал: когда в современную квартиру делают такой щиток и еще ставят 25а автоматы то сразу у нормальных людей возникли бы вопросы от компетенции и электрика и все бригады.

  1. В данном случае именно в этом АВ 25А никакого криминала нет.
  2. К проблеме ТС это не имеет никакого отношения.
0
alex50
alex50
Эксперт

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1884

06.04.2020 в 02:18:41

если вырубает от перегрузки, то либо кабель, либо автомат должны быть горячими..... тестируйте с полной нагрузкой при отключении других нагрузок!

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

06.04.2020 в 07:57:32

А если срабатывает эл/магнитный расцепитель, чему там греться? Пока не сделана проверка мегомметром, гадать можно до лета.

0
Gurusss
Gurusss
Новичок

Регистрация: 26.05.2019

Реутов

Сообщений: 20

06.04.2020 в 20:18:13

СтранникXXI написал: Gurusss, если я Вас правильно понял, имеет место следующее:

  1. Если подключен только один кабель с ВП, ВП работает.
  2. Когда включается любой другой АВ, АВ линии ВП отключается, причем даже без нагрузки.

Будьте добры, ответьте:

  1. АВ линии ВП отключается сразу же при включении другого АВ или через какое-то время?
  2. Когда Вы включаете другой АВ и АВ линии ВП отключается, к линии этого другого АВ что-нибудь подключено или нет? И такая фигня происходит при включении любого другого АВ?
  3. Если включен только один этот АВ и к нему подключены оба кабеля, и ВП, и ДШ, обе нагрузки работают?
  4. Где и как проложены остальные линии?

СтранникXXI,

  1. Сразу же
  2. Любого. Нагрузка легкая в виде света, кое-каких приборов, воткнутых в розетку и берущих небольшую нагрузку на режим ожидания. Не пробовал, будет ли что-то если совсем всю нагрузку убрать.
  3. Да, обе нагрузки работают, причем проверял на полную мощность. Косячный кабель без проблем питает ВП, если не включать другие автоматы.
  4. Остальные линии проложены аналогично - скрыто под отделкой.
0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20308

06.04.2020 в 20:38:48

Gurusss, Где-то перехлест с пробоем этого глючного кабеля с остальными .

0