13.04.2020 в 02:58:28
Здравствуйте. На работе есть шина заземления, выходящая на улицу и спускающаяся в землю, неизвестных времен, вполне возможно, что ровесница здания, т.е. 50-60 годов. Шина 25-30мм шириной, толщиной 2-3 мм, по виду сталь. Как проверить это заземление подручными средствами? Вольтметром напряжение между фазой и этой шиной смотрел - 220 В. Знаю, что есть приборы по измерению сопротивления заземлению, но у меня нет к нему доступа. Есть только мультиметр, RLC-метр, генератор, осциллограф. Можно ли как-то косвенно оценить качество заземления?
13.04.2020 в 06:34:21
Параметром качества заземляющего устройства является сопротивление. Включив между ним и фазой мощную нагрузку не составит большого труда рассчитать параметры. Будьте осторожны при работе с сетевым напряжением !!! Оградите место испытания и воспользуйтесь диэлектрической обувью.
13.04.2020 в 09:56:31
Metalluga написал: Как проверить это заземление подручными средствами?
Непонятны критерии проверки. Это заземление связано с электросетью, или имеет какое-то другое назначение? В производственном здании могло быть сделано "функциональное заземление" для какой-то радиотехники, и т.п.
Если заземление относится к электросети (т.е, подключено к нулю электросети), и ввод в здание подземным кабелем, то проверки не нужны: сопротивление такого заземления не нормируется, и оно даже не является обязательным.
13.04.2020 в 14:07:05
AlexeyL, Это отдельное заземление для радиоаппаратуры. Но есть опасения, что из-за возраста шина где-то проржавела и свою функцию уже не выполняет...
13.04.2020 в 20:20:29
Metalluga написал: Это отдельное заземление для радиоаппаратуры.
FE ... Надеюсь вы понимаете всю порочность данного устаревшего технического решения.
Metalluga написал: Но есть опасения, что из-за возраста шина где-то проржавела и свою функцию уже не выполняет...
Есть какие-то симптомы?
Пока вы не преобразуете этот тип заземления в РЕ, проблемы не исчезнут. :(
13.04.2020 в 20:38:09
ПPOPAБ, А чем FE от PE отличается?
13.04.2020 в 21:30:17
ПPOPAБ, Пояснить свое мнение можете? FE как бы гораздо более требовательно в плане проектирования и выполнения чем PE.
13.04.2020 в 21:46:55
01-10-29 защитный проводник (РЕ) (protective conductor (identification: РЕ)): Проводник, предназначенный для целей безопасности, например для защиты от поражения электрическим током [ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005, ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009].
01-10-62 проводник функционального заземления (FE) (functional earthing conductor functional grounding conductor (US)): Заземляющий проводник, предусмотренный для функционального заземления [ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005, ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009].
Metalluga написал: Это отдельное заземление для радиоаппаратуры.
Если понимать эту фразу буквально, то это означает что указанное заземляющее устройство не имеет электрической связи с системой уравнивания потенциалов здания, PEN проводником питающей линии, другими заземляющими устройствами. По этому возникает разница потенциалов и проблемы электромагнитной совместимости...
Была такая тема https://mastergrad.com/forums/t128575-o-zashchitnom-pe-i-funkcionalnom-fe-zazemleniyah/
13.04.2020 в 21:55:02
tyuk написал: ПPOPAБ, Пояснить свое мнение можете? FE как бы гораздо более требовательно в плане проектирования и выполнения чем PE.
tyuk,
В некоторых случаях оно должно быть отделено и разнесено от PE. Вот это и настораживает .
13.04.2020 в 21:59:44
ПPOPAБ написал:
01-10-29 защитный проводник (РЕ) (protective conductor (identification: РЕ)): Проводник, предназначенный для целей безопасности, например для защиты от поражения электрическим током [ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005, ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009].
01-10-62 проводник функционального заземления (FE) (functional earthing conductor functional grounding conductor (US)): Заземляющий проводник, предусмотренный для функционального заземления [ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005, ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009].
Metalluga написал: Это отдельное заземление для радиоаппаратуры.
Если понимать эту фразу буквально, то это означает что указанное заземляющее устройство не имеет электрической связи с системой уравнивания потенциалов здания, PEN проводником питающей линии, другими заземляющими устройствами. По этому возникает разница потенциалов и проблемы электромагнитной совместимости...
Была такая тема https://mastergrad.com/forums/t128575-o-zashchitnom-pe-i-funkcionalnom-fe-zazemleniyah/
ПPOPAБ, если я не сильно ошибаюсь, то FE как раз и подключается к ГЗШ, как и РЕ т.е. FE не висит в воздухе/земле отдельно от всех/всего
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.04.2020 в 22:37:57
Когда я учился на физфаке мгу, со слов моего научного руководителя шина FE шла отдельно от всего.При строительстве здания, на глубину 15 метров было закопано несколько десятков тон медных листов, к ним была приварена толстенная медная шина(не знаю одна или больше одной) которая шла в здание физфака. у нас в лаборатории радиофизики шина для аппаратуры была квадратов 150 меди. Задолго до моего поступления на физфак, во время ремонтных работ,экскаватор зацепил и оторвал шину от медных листов. Заземление стало заметно хуже. При слабых сигналах и десятках и сотнях мегагерц нужно очень качественное заземление.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу