Здравствуйте подскажите пожалуйста, между N и PE , напряжение 52-54 вольта, как такое может быть, новостройка, выяснилось это после того как начал дурить котёл

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

14.04.2020 в 18:28:09

Morozk98 написал: как такое может быть

Оторвалась.

0
Morozk98
Morozk98
Новичок

Регистрация: 05.12.2019

Якутск

Сообщений: 42

14.04.2020 в 18:30:41

Radio написал:

Morozk98 написал: как такое может быть

Оторвалась.

Radio, земля или ноль?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.04.2020 в 18:31:12

Morozk98 написал: между N и PE , напряжение 52-54 вольта

Провод PE оборван. Никуда не подключён.

Дом многоквартирный или индивидуальный? Система заземления какая?

0
Morozk98
Morozk98
Новичок

Регистрация: 05.12.2019

Якутск

Сообщений: 42

14.04.2020 в 18:33:21

AlexeyL написал:

Morozk98 написал: между N и PE , напряжение 52-54 вольта

Провод PE оборван. Никуда не подключён.

Дом многоквартирный или индивидуальный? Система заземления какая?

AlexeyL, многоквартирный дом , к сожалению не знаю какая система заземления

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.04.2020 в 18:41:04

AlexeyL написал: Система заземления какая?

вы знаете, как в Якутии сделать ТТ? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Morozk98
Morozk98
Новичок

Регистрация: 05.12.2019

Якутск

Сообщений: 42

14.04.2020 в 18:45:43

я не с Якутии , я с ярославской области, и что за ТТ, подскажите чем это черевато кроме котла ?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.04.2020 в 18:52:50

Morozk98 написал: многоквартирный дом

Значит, система TN. В которой PE и N должны быть соединены накоротко либо на вводе в дом, либо на транформаторе. Систему TT в многоквартирных домах в нашей стране не умеют делать нигде, не только в Якутии :-)

В общем, ищите обрыв. Где-то на форуме была тема "украли PE в стояке"...

0
Morozk98
Morozk98
Новичок

Регистрация: 05.12.2019

Якутск

Сообщений: 42

14.04.2020 в 18:59:33

AlexeyL написал:

Morozk98 написал: многоквартирный дом

Значит, система TN. В которой PE и N должны быть соединены накоротко либо на вводе в дом, либо на транформаторе. Систему TT в многоквартирных домах в нашей стране не умеют делать нигде, не только в Якутии :-)

В общем, ищите обрыв. Где-то на форуме была тема "украли PE в стояке"...

AlexeyL, спасибо, будем искать

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

14.04.2020 в 18:59:47

Надо искать ЭЛЕКТРИКА нормального, а не неведомо что, не берите грех на душу.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.04.2020 в 19:01:18

Morozk98 написал: подскажите чем это черевато кроме котла ?

Смертоубийством, вестимо. При пробое фазы на корпус котла или ТЭНа в стиральной машине автомат уже не сработает, и фаза будет висеть на корпусе в ожидании человека. Риск смертоубийства значительно уменьшается, если в щите есть УЗО 30 мА на все розетки и на котёл. Есть такое?

Morozk98 написал: и что за ТТ,

Это про индивидуальные дома с индивидуальным заземлением в виде железяки под окном.

0