18.04.2020 в 08:34:08
Добрый день! Просьба подсказать ответы на вопросы по заземлению и занулению в старой квартире.
Исходные данные: старая кирпичная пятиэтажка с газом, 2-х проводная система PN, заземления нет, планируется в след году капремонт дома и заземление похоже появится. На входе в квартирном щитке стоит 2-х полюсный дифавтомат 32А 30mA.
В квартирном щитке установлен 2-х полюсное УЗО 30 мА и автоматы на 3 линии - свет 16А, розетки 16А, стиралка 25А. В квартирном щитке есть шина N.
То что на провода нуля N не установлены свои автоматы (а стоят только на фазных), а они заведены все на шину это нормально? Или лучше заменить автоматы на двухполюсные? Тогда шину N можно будет совсем убрать? Насколько это существенно?
В квартирном щитке din рейка и металлический корпус самого щитка соединен проводом с нулевой шиной. Так можно разве делать? Этот провод отсоединить?
В ванной стиралка - установлена лет 20 назад, и на нее из щитка была протянута отдельная открытая линия 3-х проводным проводом 4 мм2 и установлена розетка. В розетке стиралки провод заземления подключен. Вопрос в следующем - с этой линии (розетка на стиралку) провод заземления (E) в квартирном щитке заведен на шину N (нуля). Так вообще можно делать? Лучше отсоединить этот провод и в розетке и в щитке?
Можно ли протянуть линию земли из квартиры на этажный щиток, соединить на этажном щитке землю и ноль, а в квартирном щитке при этом варианте развести 0 и землю по 2м разным шинам и далее землю развести по потребителям в квартире. Такой вариант возможен или тоже есть риски?
При такой схеме то, что только одна розетка из всех в квартире будет с заземлением - у стиралки, а остальные - без него это ничего и не важно?
Если вариант из п.4 неверный, то пока в доме не проведен капремонт и в этажном щитке нет отдельной нормальной земли - про "заземление" внутри квартиры забыть? Земляные провода в розетках не подсоединять и на шину нуля в квартирном щитке не заводить?
Получается если и с землей заведенной на 0 нельзя жить, и стиралку использовать без заземления плохо? Может корпус током биться? Но это лучше чем землю вешать на ноль?
Как тогда защититься у стиралки если нет заземления и не занулять? Она почти все время выключена из розетки, когда включаем что можео сделать? Не трогать руками или резиновый коврик положить?
Заранее спасибо откликнувшимся за ответы.
18.04.2020 в 09:15:57
Samurayko написал: Просьба подсказать ответы на вопросы по заземлению и занулению в старой квартире.
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума в старых сообщениях искажено форматирование, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
18.04.2020 в 09:24:06
Samurayko написал: То что на провода нуля N не установлены свои автоматы (а стоят только на фазных), а они заведены все на шину это нормально?
В разрыв нуля ставить автоматы запрещено. Хотите рвать и фазу и ноль - ставьте двхполюсные автоматы.
Samurayko написал: В квартирном щитке din рейка и металлический корпус самого щитка соединен проводом с нулевой шиной. Так можно разве делать? Этот провод отсоединить?
Не надо так делать, отсоедините.
Samurayko написал: Так вообще можно делать? Лучше отсоединить этот провод и в розетке и в щитке?
Нельзя. Отсоедините, и заизолируйте.
Samurayko написал: Можно ли протянуть линию земли из квартиры на этажный щиток, соединить на этажном щитке землю и ноль, а в квартирном щитке при этом варианте развести 0 и землю по 2м разным шинам и далее землю развести по потребителям в квартире. Такой вариант возможен или тоже есть риски?
Нельзя. Ждите реконструкцию, это единственный вариант в Вашем случае.
Samurayko написал: пока в доме не проведен капремонт и в этажном щитке нет отдельной нормальной земли - про "заземление" внутри квартиры забыть? Земляные провода в розетках не подсоединять и на шину нуля в квартирном щитке не заводить?
Верно
Samurayko написал: Получается если и с землей заведенной на 0 нельзя жить, и стиралку использовать без заземления плохо? Может корпус током биться? Но это лучше чем землю вешать на ноль?
Корпус может слегка щипаться, из-за конденсаторов фильтра питания стиральной машины.
Samurayko написал: Как тогда защититься у стиралки если нет заземления и не занулять? Она почти все время выключена из розетки, когда включаем что можео сделать? Не трогать руками или резиновый коврик положить?
От исправной стиралки бояться нечего.
АВ на стиралку поставьте 16А, и разберитесь с "разводкой" в щите, заходить по 3 провода в один АВ не должно.
Грубый, но справедливый
18.04.2020 в 09:40:23
Vadim 161 написал: В разрыв нуля ставить автоматы запрещено. Хотите рвать и фазу и ноль - ставьте двхполюсные автоматы.
Спасибо за ответы! А как правильнее - когда двухполюсные автоматы ставят или когда рвут только фазу, а 0 на шину заводят (как сейчас у меня сделано)? Если я поставлю двухполюсные автоматы, то шина 0 станет не нужна и ее можно будет убрать из щитка?
>>АВ на стиралку поставьте 16А, и разберитесь с "разводкой" в щите, >>заходить по 3 провода в один АВ не должно.
Дело в том что на линию стиралки (она 4 мм2) за годы успели повесить еще и духовку при ремонте кухни. Знаю что это плохо, но насколько это прямо пожароопасно вы не могли бы подсказать? Остается чтобы это все исправить кинуть еще одну линию на духовку?
18.04.2020 в 10:01:02
Samurayko написал: А как правильнее - когда двухполюсные автоматы ставят или когда рвут только фазу, а 0 на шину заводят (как сейчас у меня сделано)?
Да особо без разницы.
Samurayko написал: Если я поставлю двухполюсные автоматы, то шина 0 станет не нужна и ее можно будет убрать из щитка?
Да
Samurayko написал: Дело в том что на линию стиралки (она 4 мм2) за годы успели повесить еще и духовку при ремонте кухни. Знаю что это плохо, но насколько это прямо пожароопасно вы не могли бы подсказать?
Ну если точно 4 квадрата, и на одной розетке не висят и стиралка, и духовой шкаф, то в принципе, жизнеспособно. Вот только вопрос, как выполнено соединение от этого кабеля на розетки стиралки и духового шкафа ?
Грубый, но справедливый
18.04.2020 в 10:39:09
нет двупроводки еще раз напишу хоть и трут. стояки там за стенкой и там четыре провода.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
18.04.2020 в 10:41:21
да и этажного щитка там нет. стояк там в квартире . это такие 5-8 этажки там все так идет через квартиру а щиток между санузлом и туалетом
вот переделывал тоже
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
18.04.2020 в 10:43:49
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
18.04.2020 в 10:53:39
Samurayko написал: Знаю что это плохо, но насколько это прямо пожароопасно вы не могли бы подсказать?
Шнур от стиралки возьмите в руки и прочитайте какой ток на нам указан. А потом подумайте надо ли на Это АВ 25А? Многим духовым шкафам вполне достаточно точно такого же АВ 16А. Не надо одновременно запускать стиралку и духовой шкаф и будет все нормально.
18.04.2020 в 11:25:05
O525 написал: да и этажного щитка там нет. стояк там в квартире . это такие 5-8 этажки там все так идет через квартиру а щиток между санузлом и туалетом
вот переделывал тоже
А что это за ужас на картинке ?
Грубый, но справедливый
18.04.2020 в 11:27:51
Vadim 161 написал:
O525 написал: да и этажного щитка там нет. стояк там в квартире . это такие 5-8 этажки там все так идет через квартиру а щиток между санузлом и туалетом
вот переделывал тоже
А что это за ужас на картинке ?
Vadim 161, щит)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.04.2020 в 11:30:39
MaSeVi, тогда то же самое, но на английском :) Щит для квартиры без хоть одного УЗО - не щит.
Грубый, но справедливый
18.04.2020 в 11:37:37
Vadim 161 написал: MaSeVi, тогда то же самое, но на английском :) Щит для квартиры без хоть одного УЗО - не щит.
Vadim 161, для меня тоже, но у всех свое представление о прекрасном...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.04.2020 в 12:12:27
Vadim 161 написал: Ну если точно 4 квадрата, и на одной розетке не висят и стиралка, и духовой шкаф, то в принципе, жизнеспособно. Вот только вопрос, как выполнено соединение от этого кабеля на розетки стиралки и духового шкафа ?
Вот как это выглядит - розетка в коридоре возле двери в ванну. На нее приходит 4мм2 из щитка, прямо в розетке подсоединена линия 2.5мм2 которая идет на кухню к духовке. На кухне в эту линию вставлена розетка на 3 позиции куда включается чайник, дальше от этой розетки идет 2 провода - один к духовке 2.5мм2 а второй - ПВС к СВЧ как удлинитель.
Как это облагородить? В коридоре убрать коммутацию линии духовки из розетки и сделать это в распред коробке? Ничего что на кухне розетка в разрыве линии как бы стоит? или тоже переделать в распредкоробку и WAGO?
На эту линию от щитка, 4мм2 которая, все-таки лучше 16А поставить автомат вместо 25А в любом случае, как думаете?
18.04.2020 в 12:14:40
O525, этажный щиток есть. Квартирный находится в коридоре, с этажа сделан скрытый ввод в квартирный щиток - 2 провода.