AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.04.2020 в 13:35:27

Samurayko написал: И как я понял вместо C25 поставить на линию 4мм2 автомат C16?

Да. И понимать, что самым слабым и опасным местом может быть зажим этих 4 мм2 в розетке. Мало какие бытовые розетки на 16А позволяют зажать провод 4 мм2 без повреждения клемм розетки, а повреждённая клемма греется особо охотно. Конкретные марки, пригодные для толстого провода, где-то на форуме упоминались.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20961

19.04.2020 в 13:48:04

АлВас написал: Нууу, или так...(с)- у производителя есть форма с такими букоковками и цифирьками, а какой кабель там заправлен, его не колышет, гори оно синим пламенем! К вилке претензии есть?

АлВас, Претензии могут быть ко всему комплекту, но только если пользователь учитывает самое слабое звено. В противном случае идёт лесом . Комплект - как раз из соседней темы со шнуром от микроволновки

0

Да, ни фига.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.04.2020 в 20:15:58

Samurayko написал: А распредкоробки + WAGO можно использовать для выполнения ответвлений от линии?

Можно.

Samurayko написал: Кстати про прокладку отдельной линии не смог разобраться какой кабель лучше использовать для наружной проводки?

ВВГнг-LS 3x2,5

Samurayko написал: Кабель каналы под открытую проводку нужны какие то специальные или те же что и под слаботочку можно?

Да обычные кабель каналы, те же IEK Элекор.

0

Грубый, но справедливый

Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

19.04.2020 в 20:52:22

Vadim 161 написал: ВВГнг-LS 3x2,5

Еще раз спасибо! А все-таки ПВС - совсем плохой вариант для этого? На духовку 2.5мм2 хватит или лучше 4мм2 кинуть сразу?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.04.2020 в 21:51:39

Samurayko написал: А все-таки ПВС - совсем плохой вариант для этого?

Да, ПВС только для удлинителей.

Samurayko написал: На духовку 2.5мм2 хватит или лучше 4мм2 кинуть сразу?

Хватит, с больишм запасом.

0

Грубый, но справедливый

Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

20.04.2020 в 11:30:49

Vadim 161, спасибо! просто подумал если духовка 7.5кВт указано у нее на шильдике, то 4мм2 надо. Получается по другому это как-то вычисляется, требуемое сечение?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

20.04.2020 в 11:36:01

Samurayko написал: Vadim 161, спасибо! просто подумал если духовка 7.5кВт указано у нее на шильдике, то 4мм2 надо. Получается по другому это как-то вычисляется, требуемое сечение?

Samurayko, 7,5кВт у духовки? Вы ничего не путаете?

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

20.04.2020 в 12:55:29

ebf написал: nezlo, Даю совет,изучите ГОСТ Р 50571.4.43-2012

Хороший Гост. Замечательный. Но что конкретно вы хотите сказать упоминая его? Пункт, ссылка, Примечания :) ? И как это соотносится со схемой обсуждаемой тут: АВ на 25А, кабель на 4мм и обычные желтеющие розетки?

Samurayko написал: Кабель каналы под открытую проводку нужны какие то специальные или те же что и под слаботочку можно

Посмотрите в сторону ДКС, у крупных поставщиков типа ЭТМ, можно купить не только сами каналы разных подходящих размеров, а и разнообразные уголки, переходники. Это очень удобно для красивого монтажа.

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

20.04.2020 в 12:58:45

Samurayko написал: Кабель каналы под открытую проводку нужны какие то специальные или те же что и под слаботочку можно

Посмотрите в сторону ДКС, у крупных поставщиков типа ЭТМ, можно купить не только сами каналы разных подходящих размеров, а и разнообразные уголки, переходники. Это очень удобно для красивого монтажа.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2020 в 13:07:33

nezlo написал: И как это соотносится со схемой обсуждаемой тут: АВ на 25А, кабель на 4мм и обычные желтеющие розетки?

Потому что нет взаимосвязи между розеткой ,кабелем и АВ и если бы вы читали ГОСТ ,то поняли бы,а вот ответ Vadim 161 был точен .Изучите пункт 433.1 Никто не запрещает ставить розетки 16А под АВ25А :yu:

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

20.04.2020 в 17:58:54

СтранникXXI, да, странно на шильдике написано 7.2 кВт на корпусе, а в описании на сайте:

Класс энергопотребления : A
Метод приготовления : Программы
Энергопотребление (кВтч) : 0.99
Энергопотребление в режиме конвекции (кВтч) : 0.69

https://www.hotpoint.ru/h/tehnika-dlya-kuhni/duhovye-shkafy/vstraivaemyj-elektricheskij-duhovoj-shkaf/f153027

Как понять тогда какая мощность у нее? 1 кВт что то мало же?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.