20.04.2020 в 21:55:51
диф подходит , но лучше не электронный пусть даже АС.. сталинки вряд ли реновируют наверное путаете. вариант скорее надо менять ввод от стояка и потом тянуть линию для стиралки от счетчика если он в квартире. такие витые провода называются ретропроводка. у вас может быть тогад и не сталинка вообще а старый фонд. в сталинках проводка скрытая обычно уже была даже с деревянными перегородками в штукатурке.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
20.04.2020 в 21:56:38
mnl101 написал: Думал поставить дифавтомат на 16А и 30 мА утечки, розетку ip44 и в зону 3, соединив со старой проводкой.
Я бы не стал старые сопли трогать, лучше до щитка прокинуть.
mnl101 написал: Вопрос 2: правильно ли я понимаю, что стиралку в этом случае нельзя? Может быть, можно какие-нибудь слабые стиралки, якобы есть мощностью до 1 кВт, но тут могут быть пусковые токи и т.д. Пока никакой стиралки нет.
На старую проводку лучше не надо
mnl101 написал: Вопрос 3: Если ставить стиралку и всё делать максимально правильно, в данном случае, это вести от счетчика отдельный кабель 2,5 мм с дифавтоматом?
Да, одну линию на стиралку и розетку для фена. Лучше поставить одно общее УЗО на все линии. Хорошо бы фото Вашего щита увидеть.
Грубый, но справедливый
20.04.2020 в 22:01:39
Спасибо за ответы! Это пятиэтажный дом 1954 года по индивидуальному проекту, и он в районе с хрущевками. Поэтому его выставили на голосование и проголосовали за реновацию
Vadim 161 написал: Хорошо бы фото Вашего щита увидеть.
Там даже не щит, а счётчик + пробки круглые чёрные ) если получится, завтра фото сделаю.
20.04.2020 в 22:05:25
ну пробки менять надо было однозначно потому что они противоречат основам современного ПУЭ. в части установки пробки на ноль
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
20.04.2020 в 22:12:53
если счетчик в нише на металлической пластине то купить врезной щит на 36 модулей типа текфор как раз по размерам. если можно конечно меньше но тогда заделывать надо. но не меньше 12 точно. счетчик купить на динрейку обязательно смотреть чтоб вставал как автоматы не брать меркурии которые на дин рейку но они для других щитков которые щиты учета там иначе будет сдвиг. узо и автоматов будет примерно 4-5+2+3-4автомата больше не влезет. счетчик занимает 4-5модулей
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
20.04.2020 в 22:17:20
чтоб было понятно вот пример
видите четыре счетчика стоят в прорези а черный меркурий не влазит
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
20.04.2020 в 22:20:29
O525 написал: чтоб было понятно вот пример
видите четыре счетчика стоят в прорези а черный меркурий не влазит
O525, а в "прорези" что, Венера, что ли? ;)
20.04.2020 в 23:07:16
Зато влез.
21.04.2020 в 09:17:42
СтранникXXI написал: dokar, это я видел. Однако ж, товарищ утверждает
пардон это я перепутал. это был шильдик от варочной, хотя на кой там эти киловатты указаны не пойму, она же газовая.
духовка 2900 Вт на шильдике
21.04.2020 в 10:08:59
x-men написал: Зато влез.
x-men, влез куда деваться то было. рекомендовал одно купили другое по принципу "а мне это больше понравился" женщины что с них взять то. а так это коммуналка была с пробками и ретропроводом и счетчиками по всему коридору.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
21.04.2020 в 16:52:23
Samurayko написал: это был шильдик от варочной, хотя на кой там эти киловатты указаны не пойму, она же газовая.
Еще интереснее. Насчет газовой уверены?
21.04.2020 в 18:16:09
А почему у газовой плиты/поверхности не может быть мощность в киловаттах? А в чем же еще, в расходе газа? ...Например, в паспорте (для GORENJE G6) указывают следующие мощности горелок: 1 кВт – 1 шт. – диаметр 51 мм; 1,9 кВт – 2 шт. – диаметр 75 мм; 3,5 кВт – 1 шт. – диаметр 132 мм...(с)
21.04.2020 в 19:45:36
То, что у меня вместо щитка ;)
21.04.2020 в 21:11:36
Ну что сказать, все плохо. Лучший метод - распломбировать счетчик, и протянуть провода от выхода счетчика до мини щита на 6-8 модулей, там и смонтировать автоматику и наростить те старые сопли что сверху идут. Либо, что проще, но опасней, расковырять в стене провода, которые идут от счетчика к пробкам, и завести их на клеммы вводного АВ в новый щиток.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу