18.04.2020 в 13:45:50
Тёплый пол на два контура. Один смонтировал в нижнюю гребенку, другой пришёл, сказал надо переставить расходомеры на другую. В интернете нашёл две статьи, в одной написано, что расходомеры монтируются в распределяющую гребенку, в другой в принимающую с отработкой! Кто-то может подсказать, всё-таки, как правильно? И как понять по двигателю или ещё по каким-либо признакам, какая из гребёнок отдающая, а какая принимающая?
01.05.2020 в 20:51:38
Расходомеры могут устанавливаться как на подающую так и на обратную линию. Конструктивно они разные. По внешним признакам отличить можно так: если тарелка клапана стоит внизу, а шкала идёт вверх, то это ротаметр на обратку. То есть вода идущая обратно в коллектор, толкает тарелку вверх. Редкий случай.
Чаще расходомеры (ротаметры) ставятся на подачу. Визуально отличаются тем что тарелка стоит вверху и шкала идёт вниз. Вода вытекая из коллектора в трубу как бы засасывает тарелку за собой.
Это более частое решение, по причине того, что обратный коллектор занят термостатическими клапанами.
Obelix написал: Один смонтировал в нижнюю гребенку, другой пришёл, сказал надо переставить расходомеры на другую.
Хочу обратить внимание, что не на всех коллекторах, можно вот так просто переставлять расходомеры на коллекторах. Дело в том что ответная часть в коллекторе может не подходить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу