Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

18.04.2020 в 15:24:05

Andrey47840 написал: 240 м2.

Можно и двумя обойтись . Был похожий дом , правда без подвала , там был щит с вводными делами и

O525 написал: мегащиток

на первом этаже .

O525 написал: даже не знает куда бежать и где его искать.

Это точно . Работает , сволочь , шестой год ,гад и хоть что ему :( Даже обслуживать нечего . :sorry: Я его открывал , ну в смысле пластрон снимал два раза за шесть лет - один раз переделывал кнопку отключения всего и второй - поменял два автомата с характеристики В на С ... Обидно .

Andrey47840 написал: при присоединении щитка второго этажа к щитку первого?

Нет ничего сложного , главное верно соблюсти номиналы и сечения .

Andrey47840 написал: исходное напряжение трехфазка.. 15 кВт..

Прекрасно , можно по-экономить на номиналах .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

18.04.2020 в 15:24:59

Andrey47840, самое главное - предусмотреть выводы на улицу !

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

18.04.2020 в 15:25:50

MaSeVi написал: Да хоть 5)))

Ну так смотря какой дом ... А то и пяти мало . :confused:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

18.04.2020 в 15:29:29

serj12 написал: А то и пяти мало

Перебор! ))) Я видел два здоровенных Твинлайна на дом около 800 кв.м. Так и там такой нехилая куча кишок кабелей и проводов)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
O525

Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

18.04.2020 в 15:35:12

ну в доме 800кв.м наверное и мажордом есть. а вот в таком не надо делать мегащитки от ютуберов в сотню автоматов как на заводе. где к слову его обслуживает специальное лицо с корочками и образованием. а тут пока сориентируются в этом содоме и гоморе там весь дмо сгорить вместе с кучей проводов

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

18.04.2020 в 15:41:27

O525 написал: а вот в таком не надо делать мегащитки

Дело вкуса и бюджета...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

18.04.2020 в 16:03:31

MaSeVi, скромнее надо , это вам не Моськареп , там то понятно что люди с ума сходят

MaSeVi написал: два здоровенных Твинлайна

прости господи . Я про обычные на 24 - 36 - 48 модулей , тут бюджетов нет миллионных . :eek:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

18.04.2020 в 16:21:50

serj12 написал: скромнее надо

Я не причём. Никогда не навязывал ничего.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

18.04.2020 в 21:49:15

Andrey47840 написал: Планируется делать электрику в частном доме на три уровня (два этажа и подвал). Как правильнее сделать - один общий щиток или на каждый этаж свой щит?

По безопасности один!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

18.04.2020 в 22:11:07

И городить целую шахту для пУка кабелей. ))) Октябрята - морально неустойчивые - ребята . :p

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.04.2020 в 22:59:30

Andrey47840 написал: Добрый день!

Планируется делать электрику в частном доме на три уровня (два этажа и подвал). Как правильнее сделать - один общий щиток или на каждый этаж свой щит? Вариант с одним щитком представляется более понятным и простым, но в него войдет большой шлейф со всех этажей. Как лучше с точки зрения технологии и последующей эксплуатации?

Andrey47840, делайте ВРУ на первом этаже и рядом 2 щита - непосредственно на 1-й этаж и подвал щит на второй этаж на втором этаже

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

18.04.2020 в 23:57:01

Andrey47840 написал: Еще забыл сказать

что уж там, кидайте планы этажей

0
Аватар пользователя
Andrey47840

Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

19.04.2020 в 22:12:21

юра Т написал:

Andrey47840 написал: Еще забыл сказать

что уж там, кидайте планы этажей

Кидаю! Еще есть самый нижний уровень - подвальный уровень. Он похож на эти два.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.04.2020 в 01:16:21

Andrey47840, а где щитки планируются и где проход между этажами? и ввод где?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.04.2020 в 01:40:59

юра Т написал: где проход между этажами?

:eek: Лестница жИ нарисована... 8х10 метров примерно.

Andrey47840 написал: Распаечные коробки делать не планируется

Причина - необходимость расхода чрезмерного бюджета? Трёх-четырёх кратное удорожание... Зачем ?

При таком раскладе щитки на каждом этаже. Хотя:

Andrey47840 написал: трехфазка.. 15 кВт..

более 10-ти групп лепить смысла не имеет. И при традиционном электромонтаже одного щитка возле входа более чем достаточно.