18.04.2020 в 15:24:05
Andrey47840 написал: 240 м2.
Можно и двумя обойтись . Был похожий дом , правда без подвала , там был щит с вводными делами и
O525 написал: мегащиток
на первом этаже .
O525 написал: даже не знает куда бежать и где его искать.
Это точно . Работает , сволочь , шестой год ,гад и хоть что ему :( Даже обслуживать нечего . :sorry: Я его открывал , ну в смысле пластрон снимал два раза за шесть лет - один раз переделывал кнопку отключения всего и второй - поменял два автомата с характеристики В на С ... Обидно .
Andrey47840 написал: при присоединении щитка второго этажа к щитку первого?
Нет ничего сложного , главное верно соблюсти номиналы и сечения .
Andrey47840 написал: исходное напряжение трехфазка.. 15 кВт..
Прекрасно , можно по-экономить на номиналах .
И это пройдёт ...
18.04.2020 в 15:24:59
Andrey47840, самое главное - предусмотреть выводы на улицу !
И это пройдёт ...
18.04.2020 в 15:25:50
MaSeVi написал: Да хоть 5)))
Ну так смотря какой дом ... А то и пяти мало . :confused:
И это пройдёт ...
18.04.2020 в 15:29:29
serj12 написал: А то и пяти мало
Перебор! ))) Я видел два здоровенных Твинлайна на дом около 800 кв.м. Так и там такой нехилая куча кишок кабелей и проводов)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.04.2020 в 15:35:12
ну в доме 800кв.м наверное и мажордом есть. а вот в таком не надо делать мегащитки от ютуберов в сотню автоматов как на заводе. где к слову его обслуживает специальное лицо с корочками и образованием. а тут пока сориентируются в этом содоме и гоморе там весь дмо сгорить вместе с кучей проводов
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
18.04.2020 в 15:41:27
O525 написал: а вот в таком не надо делать мегащитки
Дело вкуса и бюджета...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.04.2020 в 16:03:31
MaSeVi, скромнее надо , это вам не Моськареп , там то понятно что люди с ума сходят
MaSeVi написал: два здоровенных Твинлайна
прости господи . Я про обычные на 24 - 36 - 48 модулей , тут бюджетов нет миллионных . :eek:
И это пройдёт ...
18.04.2020 в 16:21:50
serj12 написал: скромнее надо
Я не причём. Никогда не навязывал ничего.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.04.2020 в 21:49:15
Andrey47840 написал: Планируется делать электрику в частном доме на три уровня (два этажа и подвал). Как правильнее сделать - один общий щиток или на каждый этаж свой щит?
По безопасности один!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
18.04.2020 в 22:11:07
И городить целую шахту для пУка кабелей. ))) Октябрята - морально неустойчивые - ребята . :p
18.04.2020 в 22:59:30
Andrey47840 написал: Добрый день!
Планируется делать электрику в частном доме на три уровня (два этажа и подвал). Как правильнее сделать - один общий щиток или на каждый этаж свой щит? Вариант с одним щитком представляется более понятным и простым, но в него войдет большой шлейф со всех этажей. Как лучше с точки зрения технологии и последующей эксплуатации?
Andrey47840, делайте ВРУ на первом этаже и рядом 2 щита - непосредственно на 1-й этаж и подвал щит на второй этаж на втором этаже
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
20.04.2020 в 01:16:21
Andrey47840, а где щитки планируются и где проход между этажами? и ввод где?
20.04.2020 в 01:40:59
юра Т написал: где проход между этажами?
:eek: Лестница жИ нарисована... 8х10 метров примерно.
Andrey47840 написал: Распаечные коробки делать не планируется
Причина - необходимость расхода чрезмерного бюджета? Трёх-четырёх кратное удорожание... Зачем ?
При таком раскладе щитки на каждом этаже. Хотя:
Andrey47840 написал: трехфазка.. 15 кВт..
более 10-ти групп лепить смысла не имеет. И при традиционном электромонтаже одного щитка возле входа более чем достаточно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу