yurii2007
yurii2007
Новичок

Регистрация: 21.04.2020

Минск

Сообщений: 1

21.04.2020 в 09:57:04

Добрый день форумчане. Нужен совет специалистов, нарисовал схему отопления в частном доме на газовом котле. Подскажите , годна ли она или нужно что то поменять. Заранее спасибо.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

21.04.2020 в 10:44:39

yurii2007, в общем годна, фильтр правда в другую сторону

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.04.2020 в 11:01:01

yurii2007, Вы хотите по-правильному и по-хорошему? Или абы как, как для врага?

Если не абы как, то советую сделать сначала расчёт теплопотерь в программе Аудитор ОЗЦ 6.9 А потом на основе этих вычислений сделать расчёт в программе Аудитор СЕТ 7.1

А то, что сейчас пишете, полностью укладывается в суть басни: "Не гонялся бы ты поп, за дешевизною!"

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.04.2020 в 11:24:26

yurii2007, Годится. Проектировщиков гоните взашей.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.04.2020 в 13:14:58

касимов написал: Проектировщиков гоните взашей.

Этим очкастым умникам может быть и не за что платить? Может лучше платить неучам-монтажникам за то, что отлохотронят Вас по полной? Может быть и правильно, что с Вас три шкуры сдерут неучи-монтажники. А потом симку поменяют. Такие как "касимов". Тогда и поймете, что, где, когда... ;)

Ведь всем "Буратинам хочется посадить свои золотые на поле чудес в стране дураков... ;)

И только тогда, когда Вы выкинитее на ветер от 200 т.рублей, и будете платить за газ втрое больше, чем могли бы, вот только тогда Вы и поймте, кто ху из ху. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.04.2020 в 19:57:48

Inch1964, Давно не банили? Ни вапрос, сделаем.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.04.2020 в 20:15:09

статья 129 УК РФ о клевете Клевета с использованием публичных методов распространения информации (СМИ, выступлений перед большим числом слушателей или выпуска публично демонстрирующихся произведений). За такие деяния могут привлечь к работам на 240 часов, или оштрафовать на 1 млн. руб. Inch1964, Попробуем пообщаться?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

22.04.2020 в 00:28:30

yurii2007 написал: Подскажите , годна ли она или нужно что то поменять.

Если это проект за деньги то ХАЛТУРА!

Одна позиция с запасом, небольшая переплата за материалы.

Как минимум по пяти позициям НУЖНО менять!

С тёплым полом с вероятностью 99,999...% тоже будут ОШЫБКИ указанные в моём сообщении в ссылке из-за чего помимо выкинутых денег на НЕНУЖНЫЕ комплектующие в "лучшем" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители!

Теплый пол под паркетную доску

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.04.2020 в 08:47:29

yurii2007, самого весёлого мы на рисунках и не видим. "Гребёнки тёплого пола". Чую, там самый трэш будет.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.04.2020 в 10:18:09

касимов написал: yurii2007, Годится. Проектировщиков гоните взашей.

yurii2007, Если монтажники, действительно умеют делать гидравлические расчёты, то честь им и хвала. Но этого практически не встречается.

Если же монтажники ничего не понимают в гидравлике, тем не менее хают всех подряд проектировщиков изображая из себя пупа Земли, то вот таких монтажников - действительно нужно гнать взашей.

Пусть сначала сами научатся делать расчеты, либо не хают понимающих в гидравлике проектировщиков. И монтируют строго по проекту, а не в силу своей неграмотной и испорченной фантазии.

Как мне сказал один монтажник, монтирующий систему по моему проекту: "Вы и Ваша заказчица - идиоты. Я лучше Вас понимаю как присоединять гидрострелку, и с какими диаметрами труб система будет работать лучше!"

В результате, смонтировал гидрострелку после котла следующим образом:

Да и от вида остального монтажа считающих себя звездами монтажников - волосы встают дыбом от ужаса:

Поэтому-то у таких "монтажников" всегда и во всем виноваты только проектировщики.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.04.2020 в 10:26:55

Mazayac написал: yurii2007, самого весёлого мы на рисунках и не видим. "Гребёнки тёплого пола". Чую, там самый трэш будет

Просто будет как всегда у тех, кто не делает гидравлические расчеты.

Работать будет либо радиаторная часть отопления, либо водяные теплые полы. Вместо они работать не будут.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу