ПPOPAБ написал:
ZooZoo написал:
а что мешает вам попросить ТС просверлить пару отверстий и выложить здесь фото пыли или песка?
Он уже просверлил... Вставил туда анкера и наверное свою кухню навесил.
Вот чего бы я не догадался сделать - тыкать в них мультиком.
Единственное что известно: измерительный ток мультика проходит в одном направлении.
Поскольку бетон не может работать как диод, остается лишь предположить наличие небольшого потенциала на данном участке стены. Сопоставимого с измерительным напряжением (сколько там ?), иначе мультик уходил бы в защиту.
Потенциал может возникнуть по трём причинам: гальванически, наведен сторонним источником ЭМИ, блуждающими токами.
Все три варианта вполне возможны, как по отдельности, так и вместе взятые.
ПPOPAБ,
Когда сверлил, пыль была серого цвета, летучая, не комками.
После установки анкеров, сверлил еще несколько отверстий под нейлоновые дюбели.
В одном из этих отверстий предположительно попал в арматуру, т.к. бур уперся и дальше не шёл, при этом на нем была металлическая стружка.
Чтоб узнать "а не попал ли и анкерами в арматуру", решил проверить их на "звон" с землей, т.к. краем уха где-то слышал, что арматура в железобетоне заземлена.