28.04.2020 в 15:01:19
Mazayac написал: да, после небольших размышлений признаю, что моя гипотеза не выдерживает критики. Однако и никаких воздушных объёмов я после счётчика навскидку не вижу: трубы ППР идут по полу, два накопительных водонагревателя (с патрубками сверху, то есть воздух из них выходит сразу), два смесителя с ГП, инсталляция, ПММ, питьевой фильтр - всё
навскидку сходу любая горка на трубопроводе, накопительный водонагреватель - всегда пузырь вверху по любому ! ну и возможно ( смотря на конструкцию) фильтры
28.04.2020 в 16:11:27
sindi, Варианты куда уходит вода: -вы потребляете именно столько, а Вам кажется что меньше -переток в неисправном смесителе -течь в клапане бачка унитаза -врезка соседей -воздух вместо воды -неисправен счетчик(в бОльшую сторону чтобы мотал роторный счетчик,такого не видел)
Вам нужно обязательно установить обратные клапана(исключит возможность перетока воды при неисправном смесителе). Не пользуясь водой(НЕ ПЕРЕКРЫТЬ, а именно НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ), посмотреть мотает ли счетчик(исключаем протечку в унитазе и переток в смесителе-если еще не стоят обр. клапана). Смываем унитаз и смотрим останавливается ли счетчик после наполнения унитаза(у меня на одной квартире клапан не закрывался сразу, иногда через полчаса только) Врезки соседей исключаем, как статистически редкий случай. Ну и у меня семья из четырех человек(2взр+2дет) потребляем 4 куба горячей и 8 кубов холодной за месяц., правда мелкую купаем каждый день литров по 40 только на нее(около 1,2 куба в месяц)
28.04.2020 в 17:47:50
Скорее всего вы столько воды и потребляете :confused:
28.04.2020 в 20:58:39
fhntv написал: средний расход на одного человека 1 куб ГВС и 2 куба ХВС
только на ежедневный душ тратится порядка 3 куб в месяц на человека.
28.04.2020 в 21:15:37
fhntv написал: накопительный водонагреватель - всегда пузырь вверху по любому !
Ну во-первых - это неправда, пузырь растворяется в воде. Во-вторых - специально сделал акцент, что водогрей (под раковиной) установлен с верхней подачей, в нём воздуха даже теоретически нет.
28.04.2020 в 22:16:41
Mazayac написал: Во-вторых
проточный ? я подумал что накопительный ... в общем не суть вам нужно найти воздушный пузырь ? или остановимся на фактах без поисков ?
30.04.2020 в 17:12:07
fhntv написал: проточный ? я подумал что накопительный
это накопительный и есть. Не надо мне искать пузырь - даже если он найдётся - никто не будет ломать весь ремонт и переделывать неизвестно что (нагреватель? Фильтр питьевой? Как?). Точно так же никто не будет ничего менять в любой квартире, где счётчик так же наматывает. Поэтому обратные клапаны ставим!
30.04.2020 в 19:11:51
fhntv написал: вам нужно найти воздушный пузырь ? или остановимся на фактах без поисков ?
Зачем всё это? В режиме изоляции садимся перед счётчиками вместо телевизора и запасаемся попкорном, записываем неадекватное поведение в журнал для анализа происходящего. Если лениво сидеть, то ставите например авторегистратор, а там глядишь любовница/любовник в кадр попадёт без меры тратящий воду...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу