siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

29.04.2020 в 00:17:31

dokar написал:

юра Т написал: какой мне использовать кабель?

Полторашки за глаза . А про автомат умолчу , а то вредителем объявят. ;) :D

dokar, Да, объявляю вредителем. Правильно 2.5мм2 для "стоят у меня холодильные витрины 1Ф, 24/7, постоянно ток 16 Ампер".

Заклинит компрессор - вырастет ток, например до 23.2 Ампер.

Для ВВГнг сечением 1.5мм2 производства Электрокабель Кольчугино ДДТ кабеля 19 Ампер, режим перегрузки до 116% от ДДТ, длительностью до 1000 часов за весь период эксплуатации. Больше 19*1,16=22.04 Ампер на этот кабель нагружать нельзя. Изоляция за вероятный час работы в режиме больше разрешенной перегрузки может быть повреждена, т.к. температура кабеля вырастет за разрешенные значения.

И это я рассматриваю качественный кабель, качественного производителя, без занижения сечения, с качественной автоматикой и без понижающих коэффициентов по типу прокладки или окружающей температуре.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

29.04.2020 в 00:31:30

dokar написал:

юра Т написал: какой мне использовать кабель?

Полторашки за глаза . А про автомат умолчу , а то вредителем объявят. ;) :D

dokar, А что не 2,5? :a

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

29.04.2020 в 00:48:22

MaSeVi, Ток потребления 16А. Однако режим работы циклический .Никто не забыл ?

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

29.04.2020 в 00:50:10

siemens написал: Заклинит компрессор

Термозащиту выкинули ?

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

29.04.2020 в 01:02:07

dokar написал: MaSeVi, Ток потребления 16А. Однако режим работы циклический .Никто не забыл ?

dokar, витрины молотят без остановки, годами

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

29.04.2020 в 01:06:49

юра Т написал:

dokar написал: MaSeVi, Ток потребления 16А. Однако режим работы циклический .Никто не забыл ?

dokar, витрины молотят без остановки, годами

юра Т, я это не писал. Да и случай Ваш другой)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1410

29.04.2020 в 01:09:01

dokar написал: Полторашки за глаза . А про автомат умолчу , а то вредителем объявят.

Интересно, почему для подвеса бойлеров не используют винты М3? По разрушающей нагрузке проходят с запасом.

0

Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

29.04.2020 в 01:10:26

siemens написал: Заклинит компрессор

Термозащиту компрессора - выкинули ?

siemens написал: 23.2 Ампер.

АВ на 16А до часа обязан сработать .

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

29.04.2020 в 01:14:56

ZooZoo написал: а какой у вас АВ стоит на эту линию?

С16

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

29.04.2020 в 01:18:17

юра Т написал: витрины молотят без остановки, годами

Включаться холодильные витрины должны не менее чем за час до выкладки товаров, для того чтобы в охлаждаемом объеме установился требуемый температурный режим. Товары должны поступать предварительно охлажденные из холодильных камер и шкафов, а не «с колес», как часто бывает, в связи с тем, что для перевозки очень редко используется специальный изотермический транспорт, да и поставщики товаров грешат несоблюдением сохранения требуемой температуры поставляемой продукции. Нарушение этих требований приводит к повышению нагрузки на компрессор холодильного агрегата, чрезмерному потреблению электроэнергии, увеличению выделяемого тепла, увеличению необходимого времени непрерывной работы компрессора для достижения установленного температурного режима в витрине, «теплая» продукция заставляет витрину быстрее терять достигнутый холод, уменьшается время отстоя компрессора, ухудшается соотношение цикла «включен/выключен» — и далее по кругу. В результате даже самая надежная техника приходит в негодность, часто не выдерживая заявленных производителем гарантийных сроков, не говоря о расчетном времени службы не менее 5…7 лет (среднеевропейский срок обновления холодильного оборудования). Это пишет производитель холодильных витрин .
https://produkt.by/story/kak-pravilno-ekspluatirovat-torgovoe-holodilnoe-oborudovanie-aneromholod

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

29.04.2020 в 01:27:57

юра Т написал:

ZooZoo написал: а какой у вас АВ стоит на эту линию?

С16

юра Т, Про сечение не скажете ?

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу