dokar написал:
юра Т написал: какой мне использовать кабель?
Полторашки за глаза . А про автомат умолчу , а то вредителем объявят. ;) :D
dokar, Да, объявляю вредителем. Правильно 2.5мм2 для "стоят у меня холодильные витрины 1Ф, 24/7, постоянно ток 16 Ампер".
Заклинит компрессор - вырастет ток, например до 23.2 Ампер.
Для ВВГнг сечением 1.5мм2 производства Электрокабель Кольчугино ДДТ кабеля 19 Ампер, режим перегрузки до 116% от ДДТ, длительностью до 1000 часов за весь период эксплуатации. Больше 19*1,16=22.04 Ампер на этот кабель нагружать нельзя. Изоляция за вероятный час работы в режиме больше разрешенной перегрузки может быть повреждена, т.к. температура кабеля вырастет за разрешенные значения.
И это я рассматриваю качественный кабель, качественного производителя, без занижения сечения, с качественной автоматикой и без понижающих коэффициентов по типу прокладки или окружающей температуре.