29.04.2020 в 04:31:11

siemens написал: Для ВВГнг сечением 1.5мм2 производства Электрокабель Кольчугино ДДТ кабеля 19 Ампер, режим перегрузки до 116% от ДДТ, длительностью до 1000 часов за весь период эксплуатации. Больше 19*1,16=22.04 Ампер на этот кабель нагружать нельзя.

Продолжаете доказывать свою безграмотность :) Я вам помогу :)

siemens написал: режим перегрузки до 116%

Как я понимаю,вы пытаетесь притянуть за уши ГОСТ 31996-2012 пункт 10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха. Хороший пункт,открываем таблицу 19 смотрим 1,5мм и видим 21А ,21 х 1,16 = 24,36А

siemens написал: Речь о ВТХ автомата, нормативных документах на кабель и простой математической операции

АВ 16А х 1,45= 23,2 А,кабель 1,5мм согласно ГОСТ 31996-2012 24,36 А Надеюсь,вы поймёте,что больше,а что меньше :) Но есть один момент,уважающий себя мало мальски проектировщик использует не ГОСТ 31996-2012 ,а ГОСТы ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50571.5.52-2011 по которым кабель 1,5 мм будет держать максимум при определённых условиях 28А ,а в среднем 24,65А Надеюсь для вас разница между кабелем 1,5мм по ГОСТ 31996-2012 24,36 А и ГОСТ Р 50571.5.52-2011 24,65А не очень существенна :o

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.04.2020 в 08:57:19

Но есть один момент,уважающий себя мало мальски проектировщик использует

Есть ещё более важный момент, здесь нет проектировщиков, монтажники и любители.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.04.2020 в 09:20:36

ebf написал: максимум при определённых условиях

Вот тут не всё так радостно... При прокладке пучком, в трубе в изолирующем слое, в условиях повышенных температур придётся выбрать номинал АВ на ступень ниже.

Но немчура совершенно не парится по этому поводу! Тянет розеточные группы полторашкой под АВ С16А в гофре внутри перегородок с стекловатой. ;) Однако может и 2,5 кинуть сугубо для русских товарищей.

Що характерно, наглосаксы и всякие иреландецы защищают свои кольцевые, двух с половиной квадратные, розеточные группы АВ С32А... :p

ebf написал: Продолжаете доказывать свою безграмотность :) Я вам помогу :)

:D Эта музыка будет вечной...
Сколько лет вы уже собачитесь, пять ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.04.2020 в 09:23:29

Rumato написал: Есть ещё более важный момент, здесь нет проектировщиков, монтажники и любители.

:eek: А шо для монтажнегов какие-то особые правила сочинили? По олдскульному ПУЭ ведь практически то-же самое выходит.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

29.04.2020 в 10:14:53

ebf написал:

siemens написал: Для ВВГнг сечением 1.5мм2 производства Электрокабель Кольчугино ДДТ кабеля 19 Ампер, режим перегрузки до 116% от ДДТ, длительностью до 1000 часов за весь период эксплуатации. Больше 19*1,16=22.04 Ампер на этот кабель нагружать нельзя.

Продолжаете доказывать свою безграмотность :) Я вам помогу :)

siemens написал: режим перегрузки до 116%

Как я понимаю,вы пытаетесь притянуть за уши ГОСТ 31996-2012 пункт 10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха. Хороший пункт,открываем таблицу 19 смотрим 1,5мм и видим 21А ,21 х 1,16 = 24,36А

siemens написал: Речь о ВТХ автомата, нормативных документах на кабель и простой математической операции

АВ 16А х 1,45= 23,2 А,кабель 1,5мм согласно ГОСТ 31996-2012 24,36 А Надеюсь,вы поймёте,что больше,а что меньше :) Но есть один момент,уважающий себя мало мальски проектировщик использует не ГОСТ 31996-2012 ,а ГОСТы ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50571.5.52-2011 по которым кабель 1,5 мм будет держать максимум при определённых условиях 28А ,а в среднем 24,65А Надеюсь для вас разница между кабелем 1,5мм по ГОСТ 31996-2012 24,36 А и ГОСТ Р 50571.5.52-2011 24,65А не очень существенна :o

ebf, ДДТ ВВГнг 1.5мм2 19 ампер, 1000 часов в режиме перегрузки у производителя "Электрокабель кольчугино". В ПУЭ также 19 ампер для 1.5мм2. 16% перегрузка - да, из ГОСТ 31996-2012. По допустимым перегрузкам кабелей, в том числе ВВГнг данные только в нем. И не "притянут за уши", а определен производителем конкретного кабеля.

ГОСТ Р 50571 применим для выбора только тогда когда у нас есть полные данные по типу прокладки кабеля, окружающим условиям, температуре. Только в этом случае мы можем получить корректные данные, с понижающими коэффициентами. Применять максимально удобные, для вас, условия - глупость и вредительство.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

29.04.2020 в 10:20:55

ПPOPAБ написал:

ebf написал: максимум при определённых условиях

Вот тут не всё так радостно... При прокладке пучком, в трубе в изолирующем слое, в условиях повышенных температур придётся выбрать номинал АВ на ступень ниже.

Но немчура совершенно не парится по этому поводу! Тянет розеточные группы полторашкой под АВ С16А в гофре внутри перегородок с стекловатой. ;) Однако может и 2,5 кинуть сугубо для русских товарищей.

Що характерно, наглосаксы и всякие иреландецы защищают свои кольцевые, двух с половиной квадратные, розеточные группы АВ С32А... :p

ebf написал: Продолжаете доказывать свою безграмотность :) Я вам помогу :)

:D Эта музыка будет вечной...
Сколько лет вы уже собачитесь, пять ?

ПPOPAБ, Про импортных товарищей сложно рассуждать, без подробного изучения. Может кабель у них более качественный "в среднем" и электромонтажные работы проводятся с полным контролем всех этапов, может горючесть кабеля и конструкций по которым он проложен нулевая и вероятность пожара низкая. Хотя 32Ампера на 2.5мм2 это выглядит совсем бредом.

Про ebf - тема вечная. Он будет всегда делать небезопасные решения и зачем-то кичиться этим. Зачем и почему - загадка. Я всегда буду делать более безопасные решения.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

29.04.2020 в 10:32:35

siemens написал: небезопасные решения и зачем-то кичиться этим. Зачем и почему - загадка.

Самая большая загадка как он умудряется сдавать их и жить при этом - хорошо . :)

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.04.2020 в 10:59:34

siemens написал: ДДТ ВВГнг 1.5мм2 19 ампер, 1000 часов в режиме перегрузки у производителя "Электрокабель кольчугино". В ПУЭ также 19 ампер для 1.5мм2.

Вам давно пора понять,что это значение даны для применения по ГОСТ Р 50571.4.43-2012 , Iz – длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523),ну хоть это то вы понять можете :scare это же ваш любимый ДДТ

siemens написал: ГОСТ Р 50571 применим для выбора только тогда когда у нас есть полные данные по типу прокладки кабеля, окружающим условиям, температуре. Только в этом случае мы можем получить корректные данные, с понижающими коэффициентами.

Вы ГОСТ то откройте и найдите Приложение С (справочное). Пример метода упрощения таблиц по разделу 523 я его вам даже процитирую Приложение С приводит для сведения один из возможных методов, посредством которого таблицы B.52.2-B.52.5, B.52.10-B.52.13 и B.52.17-B.52.21 могут быть упрощены для принятия их в национальных правилах. Вникайте :yu:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

29.04.2020 в 11:13:12

siemens написал: Хотя 32Ампера на 2.5мм2 это выглядит совсем бредом.

Ключевое слово кольцевые...

ПPOPAБ написал: Що характерно, наглосаксы и всякие иреландецы защищают свои кольцевые, двух с половиной квадратные, розеточные группы АВ С32А... :p

Оба конца линии подключены к автомату...

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

29.04.2020 в 11:34:33

dokar написал:

siemens написал: небезопасные решения и зачем-то кичиться этим. Зачем и почему - загадка.

Самая большая загадка как он умудряется сдавать их и жить при этом - хорошо . :)

dokar, Хорошо живет он или нет, сдает или не сдает - мы не знаем. Может он работает на заводе и максимум лампочки меняет "за поллитру".

По сути темы - для себя я позднее проведу эксперимент на тему перегрузки кабелей 1.5мм2 и 2.5мм2, температуры и состояния изоляции. Постараюсь весь процесс сделать доступным для дистанционного наблюдения.

А пока вот чужой результат (смотреть с 7:49): !#[https://youtu.be/gFHqfnyJbO8?t=468]

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.04.2020 в 11:56:04

siemens, Хороший специалист,вот только объяснить элементарное примечание Защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока, меньшего, чем I2. В таких случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения. не сумел,ну зато ролик запилил :) Я кстати потом эти поллитра продаю и на это и живу :o

0