siemens написал: Для ВВГнг сечением 1.5мм2 производства Электрокабель Кольчугино ДДТ кабеля 19 Ампер, режим перегрузки до 116% от ДДТ, длительностью до 1000 часов за весь период эксплуатации. Больше 19*1,16=22.04 Ампер на этот кабель нагружать нельзя.
Продолжаете доказывать свою безграмотность :) Я вам помогу :)
siemens написал: режим перегрузки до 116%
Как я понимаю,вы пытаетесь притянуть за уши ГОСТ 31996-2012 пункт 10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха. Хороший пункт,открываем таблицу 19 смотрим 1,5мм и видим 21А ,21 х 1,16 = 24,36А
siemens написал: Речь о ВТХ автомата, нормативных документах на кабель и простой математической операции
АВ 16А х 1,45= 23,2 А,кабель 1,5мм согласно ГОСТ 31996-2012 24,36 А Надеюсь,вы поймёте,что больше,а что меньше :) Но есть один момент,уважающий себя мало мальски проектировщик использует не ГОСТ 31996-2012 ,а ГОСТы ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50571.5.52-2011 по которым кабель 1,5 мм будет держать максимум при определённых условиях 28А ,а в среднем 24,65А Надеюсь для вас разница между кабелем 1,5мм по ГОСТ 31996-2012 24,36 А и ГОСТ Р 50571.5.52-2011 24,65А не очень существенна :o