MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

29.04.2020 в 19:41:05

ПPOPAБ, Сколько Вам лет, позвольте некорректный вопрос?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

29.04.2020 в 20:15:51

ebf написал:

siemens написал: ДДТ ВВГнг 1.5мм2 19 ампер, 1000 часов в режиме перегрузки у производителя "Электрокабель кольчугино".

Вы мне случайно не подскажите и всем остальным,где вы это взяли? Вот каталог Кольчугино https://www.holdcable.com/upload/iblock/a1f/1_KHKA_obshchiy-katalog_2019.pdf стр.26 ВВГНГ LS,отсылает нас на стр.171 Допустимые токовые нагрузки кабелей смотрим 1,5 мм написано 21А или 27А те так же как и в ГОСТ 31996-2012 :confused:

ebf, На старом сайте "Электрокабеля Кольчугино". В ПУЭ не хотите поискать 21 Ампер ДДТ для 1.5мм2?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.04.2020 в 20:30:11

siemens написал: В ПУЭ не хотите поискать 21 Ампер ДДТ для 1.5мм2?

Зачем? Вы уж как то определитесь то для вас ГОСТ 31996-2012 первостепенен,то ПУЭ :confused: Вы что хотите отрицать что к ДДТ надо применять коэффициент 1,45 ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.04.2020 в 20:37:34

MaSeVi написал: Сколько Вам лет, позвольте некорректный вопрос?…

Ну дык в профиле есть год рождения. Чуть меньше чем через месяц у ПРОРАБа день рождения однако :)

0

Грубый, но справедливый

siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

29.04.2020 в 20:40:55

ПPOPAБ написал: Так с какого конца следует разбивать яйцо? :D Тем не менее, позиция ebf - более гибкая и не блистает вашим экстремизмом...

Не согласен. В чем его гибкость? Был вопрос - какой кабель для 16А автомата. Длина 7 метров. Экономия на разнице в сечениях кабелей не стоит ни нашей беседы, ни подробных расчетов и замеров. И наоборот, при ограниченных исходных данных - принятие решения 1.5мм2 в корне ошибочно. Вопрошающий купит на рынке кабель 1.5мм2, с реальным сечением 1мм2 и будет эксплуатировать летом при 30-35С - получит проблемы.

ПPOPAБ написал: Вовсе нет. Особенность кольцевой схемы. Но она довольно проблематична в эксплуатации.

Первый раз про это слышу, теперь буду знать, спасибо.

ПPOPAБ написал: А грузиков то в кармане хватит до 70*С на 1 000 часов хотя-бы? От 1 USD в час - стоимость подобного мероприятия... И прерывать его - некорректно.

Я не планирую тестировать 1000 часов. С кабелем 2.5 и автоматом 25А ожидаю результата, как в приведеном видео ранее. По остальным кабелям мне нужна реальная температура при перегрузке в течение длительного времени. Будет по 1 типу кабеля нормального производителя и по 1 типу дешевого кабеля с заниженным сечением. Тест все равно будет достаточно сложный и времязатратный, но в месяц по вечерам, со всеми съемками, планирую уложиться.

ПPOPAБ написал: Это очень просто. Так-же как изучение иностранного языка. Достаточно непосредственного общения без переводчика. Я работал в итальянских, западногерманских, американских компаниях мирового уровня. Не говоря от турках и финнах... На уровне полевого инженера (по амеровской классификации), т.е. линейный ИТР и электромонтажник/электромонтёр в одном лице.

Без реальной востребованности это компетенции бессмысленны. Интересны, но на данный момент, мне не нужны.

И без этого, я и проектировщик и программист на семи языках и пусконаладчик и экономист и сметчик и, изредка, электромонтажник и снабженец, ну и директор по должности.

И остается еще целое море необходимых компетенций для изучения. В этом, кстати, помогают местные критиканы - несмотря на большое количество потраченного времени, рациональное зерно все-таки бывает. :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.04.2020 в 20:51:30

MaSeVi написал: Сколько Вам лет, позвольте некорректный вопрос?…

Молодой ишшо, полтинник в мае будет.

Вас наверное смущает мой послужной список? :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

29.04.2020 в 21:16:32

siemens написал: Вопрошающий купит на рынке кабель 1.5мм2, с реальным сечением 1мм2 и будет эксплуатировать летом при 30-35С - получит проблемы.

Вот что самое главное забыли внести в ГОСТ, а ГОСТы пишутся для жизни в которой все сделано пр ГОСТу . )))

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.04.2020 в 21:23:31

siemens написал: Не согласен. В чем его гибкость? Был вопрос - какой кабель для 16А автомата. Длина 7 метров.

Вы ничего там не путаете,я отвечал ТС ,а он такого не спрашивал и я ему советовал АВ20А .Сименс ,ваш полёт мысли,меня пугает,будьте собрание ,не приписывайте мне того чего не было :yu:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.04.2020 в 21:24:49

siemens написал: Был вопрос - какой кабель для 16А автомата. Длина 7 метров. Экономия на разнице в сечениях кабелей не стоит ни нашей беседы, ни подробных расчетов и замеров. И наоборот, при ограниченных исходных данных - принятие решения 1.5мм2 в корне ошибочно. Вопрошающий купит на рынке кабель 1.5мм2, с реальным сечением 1мм2 и будет эксплуатировать летом при 30-35С - получит проблемы.

:cool: Хвост виляет собакой. Так это называется.

Не существует специальных норм проектирования зависящих от часовой тарифной ставки проектировщика и малой (с его точки зрения) стоимости электроустановки. Контрафактная продукция и нарушения в торговле - сфера деятельности иных органов.

siemens написал: Я не планирую тестировать 1000 часов. С кабелем 2.5 и автоматом 25А ожидаю результата, как в приведеном видео ранее. По остальным кабелям мне нужна реальная температура при перегрузке в течение длительного времени. Будет по 1 типу кабеля нормального производителя и по 1 типу дешевого кабеля с заниженным сечением. Тест все равно будет достаточно сложный и времязатратный, но в месяц по вечерам, со всеми съемками, планирую уложиться.

:cool: Вы кино снимете или же производите серьёзные испытания? И как-же вы достигнете длительного времени за период менее 1000 часов, если оно составляет эти самые 1000 часов?

siemens написал: Без реальной востребованности это компетенции бессмысленны.

:cool: Любой опыт полезен и ценен, вне зависимости от необходимости его применения и возможности сиюминутной монетизации...

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1410

29.04.2020 в 21:39:03

ПPOPAБ написал: Контрафактная продукция и нарушения в торговле - сфера деятельности иных органов.

И какой вывод следует из этого сделать?

0

Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

29.04.2020 в 21:41:39

siemens написал: С кабелем 2.5 и автоматом 25А ожидаю результата, как в приведеном видео ранее.

в обычных условиях он десятки лет простоит в таком режиме, чтобы что то произошло это надо довольно длинный кусок поместить в толщу утеплителя

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.