ПPOPAБ, Сколько Вам лет, позвольте некорректный вопрос?…
29.04.2020 в 19:41:05
ПPOPAБ, Сколько Вам лет, позвольте некорректный вопрос?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.04.2020 в 20:15:51
ebf написал:
siemens написал: ДДТ ВВГнг 1.5мм2 19 ампер, 1000 часов в режиме перегрузки у производителя "Электрокабель кольчугино".
Вы мне случайно не подскажите и всем остальным,где вы это взяли? Вот каталог Кольчугино стр.26 ВВГНГ LS,отсылает нас на стр.171 Допустимые токовые нагрузки кабелей смотрим 1,5 мм написано 21А или 27А те так же как и в ГОСТ 31996-2012 :confused:
ebf, На старом сайте "Электрокабеля Кольчугино". В ПУЭ не хотите поискать 21 Ампер ДДТ для 1.5мм2?
29.04.2020 в 20:30:11
siemens написал: В ПУЭ не хотите поискать 21 Ампер ДДТ для 1.5мм2?
Зачем? Вы уж как то определитесь то для вас ГОСТ 31996-2012 первостепенен,то ПУЭ :confused: Вы что хотите отрицать что к ДДТ надо применять коэффициент 1,45 ?
29.04.2020 в 20:37:34
MaSeVi написал: Сколько Вам лет, позвольте некорректный вопрос?…
Ну дык в профиле есть год рождения. Чуть меньше чем через месяц у ПРОРАБа день рождения однако :)
Грубый, но справедливый
29.04.2020 в 20:40:55
ПPOPAБ написал: Так с какого конца следует разбивать яйцо? :D Тем не менее, позиция ebf - более гибкая и не блистает вашим экстремизмом...
Не согласен. В чем его гибкость? Был вопрос - какой кабель для 16А автомата. Длина 7 метров. Экономия на разнице в сечениях кабелей не стоит ни нашей беседы, ни подробных расчетов и замеров. И наоборот, при ограниченных исходных данных - принятие решения 1.5мм2 в корне ошибочно. Вопрошающий купит на рынке кабель 1.5мм2, с реальным сечением 1мм2 и будет эксплуатировать летом при 30-35С - получит проблемы.
ПPOPAБ написал: Вовсе нет. Особенность кольцевой схемы. Но она довольно проблематична в эксплуатации.
Первый раз про это слышу, теперь буду знать, спасибо.
ПPOPAБ написал: А грузиков то в кармане хватит до 70*С на 1 000 часов хотя-бы? От 1 USD в час - стоимость подобного мероприятия... И прерывать его - некорректно.
Я не планирую тестировать 1000 часов. С кабелем 2.5 и автоматом 25А ожидаю результата, как в приведеном видео ранее. По остальным кабелям мне нужна реальная температура при перегрузке в течение длительного времени. Будет по 1 типу кабеля нормального производителя и по 1 типу дешевого кабеля с заниженным сечением. Тест все равно будет достаточно сложный и времязатратный, но в месяц по вечерам, со всеми съемками, планирую уложиться.
ПPOPAБ написал: Это очень просто. Так-же как изучение иностранного языка. Достаточно непосредственного общения без переводчика. Я работал в итальянских, западногерманских, американских компаниях мирового уровня. Не говоря от турках и финнах... На уровне полевого инженера (по амеровской классификации), т.е. линейный ИТР и электромонтажник/электромонтёр в одном лице.
Без реальной востребованности это компетенции бессмысленны. Интересны, но на данный момент, мне не нужны.
И без этого, я и проектировщик и программист на семи языках и пусконаладчик и экономист и сметчик и, изредка, электромонтажник и снабженец, ну и директор по должности.
И остается еще целое море необходимых компетенций для изучения. В этом, кстати, помогают местные критиканы - несмотря на большое количество потраченного времени, рациональное зерно все-таки бывает. :)

29.04.2020 в 20:51:30
MaSeVi написал: Сколько Вам лет, позвольте некорректный вопрос?…
Молодой ишшо, полтинник в мае будет.
Вас наверное смущает мой послужной список? :)
29.04.2020 в 21:16:32
siemens написал: Вопрошающий купит на рынке кабель 1.5мм2, с реальным сечением 1мм2 и будет эксплуатировать летом при 30-35С - получит проблемы.
Вот что самое главное забыли внести в ГОСТ, а ГОСТы пишутся для жизни в которой все сделано пр ГОСТу . )))
Да, ни фига.
29.04.2020 в 21:23:31
siemens написал: Не согласен. В чем его гибкость? Был вопрос - какой кабель для 16А автомата. Длина 7 метров.
Вы ничего там не путаете,я отвечал ТС ,а он такого не спрашивал и я ему советовал АВ20А .Сименс ,ваш полёт мысли,меня пугает,будьте собрание ,не приписывайте мне того чего не было :yu:
29.04.2020 в 21:24:49
siemens написал: Был вопрос - какой кабель для 16А автомата. Длина 7 метров. Экономия на разнице в сечениях кабелей не стоит ни нашей беседы, ни подробных расчетов и замеров. И наоборот, при ограниченных исходных данных - принятие решения 1.5мм2 в корне ошибочно. Вопрошающий купит на рынке кабель 1.5мм2, с реальным сечением 1мм2 и будет эксплуатировать летом при 30-35С - получит проблемы.
:cool: Хвост виляет собакой. Так это называется.
Не существует специальных норм проектирования зависящих от часовой тарифной ставки проектировщика и малой (с его точки зрения) стоимости электроустановки. Контрафактная продукция и нарушения в торговле - сфера деятельности иных органов.
siemens написал: Я не планирую тестировать 1000 часов. С кабелем 2.5 и автоматом 25А ожидаю результата, как в приведеном видео ранее. По остальным кабелям мне нужна реальная температура при перегрузке в течение длительного времени. Будет по 1 типу кабеля нормального производителя и по 1 типу дешевого кабеля с заниженным сечением. Тест все равно будет достаточно сложный и времязатратный, но в месяц по вечерам, со всеми съемками, планирую уложиться.
:cool: Вы кино снимете или же производите серьёзные испытания? И как-же вы достигнете длительного времени за период менее 1000 часов, если оно составляет эти самые 1000 часов?
siemens написал: Без реальной востребованности это компетенции бессмысленны.
:cool: Любой опыт полезен и ценен, вне зависимости от необходимости его применения и возможности сиюминутной монетизации...
29.04.2020 в 21:39:03
ПPOPAБ написал: Контрафактная продукция и нарушения в торговле - сфера деятельности иных органов.
И какой вывод следует из этого сделать?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
29.04.2020 в 21:41:39
siemens написал: С кабелем 2.5 и автоматом 25А ожидаю результата, как в приведеном видео ранее.
в обычных условиях он десятки лет простоит в таком режиме, чтобы что то произошло это надо довольно длинный кусок поместить в толщу утеплителя