Mandalore105 написал:
Я про бризер писал только в контексте не открывающихся окон писал.
Я же писал, что бризер не подогреет внутреннюю поверхность (со стороны помещения) стеклопакета.
И что даже у двухкамерного стеклапакета, очень высока вероятность выпадения конденсата с внутренней стороны при отсутствии ОП под окном. И даже если окно установлено по ГОСТу и даже, если откосы хорошо утеплены и снаружи и внутри оконных переплетов.
Вот сделал расчет теплопакета, сделанного по формуле 4+12+4+12+4 без К стекол.
Внутренняя поверхность стеклопакета будет иметь температуру только +12,3 градуса, при уличной температуре -15 гр., при средней температуре воздуха в помещении +22, и без установленного отопительного прибора под окном.

Так что вероятность появления конденсата на окнах, под которыми не установлены отоп.приборы - этим расчетом доказана.
А что не менее важно, чем отсутствие конденсата на окнах, так это температура внутренней поверхности стеклопакета. На расчете видно, что в рассматриваемом случае эта температура только +12,3 градуса. Что приведёт к сильному дискомфорту от лучистой потери тепла человеком.
А при отсутствии ОП под окном, дискомфорта добавят еще и холодные (конвективные) стекающие от окна потоки воздуха. Дискомфорт может ощущаться за много метров от такого окна.
Надеюсь, теперь тема исчерпана.
Хотя всегда найдутся такие "деятели", которые не хотят понимать обычные законы физики за курс восьмилетней школы (хотя тут физфак МГУ заканчивать не нужно).