Naiveboy
Naiveboy
Новичок

Регистрация: 04.05.2020

Балашиха

Сообщений: 18

04.05.2020 в 13:53:08

Добрый день уважаемые мастера. Получил ключи от квартиры в новостройке. Настало радостное время ремонта. Начать решил с электрики, чтобы проложить нужные кабели под стяжкой. План составлял прочитав аналогичные темы на форуме.

Вот что оставил мне застройщик: Схема Щит в коридоре Щит в квартире

Щит я заменю на встроенный. Освещение в ванной подключу на общую линию освещения. Еще в коридоре будет лампа, работающая от розетки. Решил пробросить линию 3х6 на кухню для нагревающих приборов(духовой шкаф, микроволновка, чайник и т.п.) Линию 3х2,5 на холодильник, накопительный водонагреватель, блок контроля защиты от протечек. Линию 3х2,5 в зал для кондиционера.

И сгруппировать все в три линии, одна из которых не отключаемая.

Вот такая схема у меня получилась.

Подскажите пожалуйста, какие ошибки нужно исправить, что можно улучшить? Спасибо. С уважением, Сергей.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

04.05.2020 в 17:42:21

Naiveboy написал: Добрый день

Добрый .

Naiveboy написал: радостное время ремонта.

Сочувствую . :(

Naiveboy написал: проложить нужные кабели под стяжкой

Хорошо .

Naiveboy написал: Решил пробросить линию 3х6 на кухню для нагревающих приборов

Не надо . Просто 3х6 на варочную ( если дом без газа ) под 32 А ВА и просто 3х2.5 на духовку и проч . по 16 А ВА .

Naiveboy написал: сгруппировать все в три линии,

Три группы вы хотели сказать наверное . Тогда уж и ВДТ все на 63 А берите .

Naiveboy написал: С уважением, Сергей.

Аналогично .

0

И это пройдёт ...

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.05.2020 в 18:39:59

Naiveboy, узм лишний

0
Naiveboy
Naiveboy
Новичок

Регистрация: 04.05.2020

Балашиха

Сообщений: 18

04.05.2020 в 19:08:38

Спасибо за ответы.

serj12 написал: Не надо . Просто 3х6 на варочную ( если дом без газа ) под 32 А ВА и просто 3х2.5 на духовку и проч . по 16 А ВА .

Т.е. на кухне оставить три линии: 3х6 на вар. панель, 3х2,5 на холодильник и 3х2,5 на все остальное включая духовой шкаф, посудомоечную машину и другую технику? Посмотрел на маркете духовой шкаф (первый по отзывам): мощность 2.98 кв, если еще включить чайник на 2 кв, в сумме почти 5. Не мало будет 2,5 и 16а?

serj12 написал: Три группы вы хотели сказать наверное . Тогда уж и ВДТ все на 63 А берите .

Да, Вы правы, группы. :o Думал сэкономить, а сейчас посмотрел, там разница 300р. Так что не имеет смысла.

юра Т написал: узм лишний

Я понимаю, что дом новый. Но в квартире, в которой я сейчас живу, в лестничном щитке отгорел ноль. У меня пилот сгорел. Пластиковый подоконник на котором он стоял обуглился по месту замыкания. Хорошо что ни чего не загорелось и компьютер не сгорел, который к пилоту был подключен. Да и скачки напряжения были до 280. Я прочитал, что УЗМ как раз от таких случаев.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

04.05.2020 в 19:30:27

Naiveboy, здравствуйте а зачем вам 2 рубильника (ВН, т.е.)?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

04.05.2020 в 20:17:20

А что это за креатив с зеленой краской?

0
Naiveboy
Naiveboy
Новичок

Регистрация: 04.05.2020

Балашиха

Сообщений: 18

04.05.2020 в 20:31:41

ZooZoo написал: а зачем вам 2 рубильника (ВН, т.е.)

Добрый вечер. Прочитал на форуме и сделал не отключаемую линию. Т.е. ухожу из дома, щелкаю выключатель, обесточивается все, кроме: освещение, холодильник, система защита от протечек и кондиционер с бойлером (если они не нужны, то отключаются либо автоматом либо просто из розетки). Если же нужно полностью обесточить щиток, использую второй рубильник.

Dron/9K написал: А что это за креатив с зеленой краской?

Как объяснил прораб при сдаче, отметили чтобы не украли. :applause:

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20851

04.05.2020 в 20:39:25

Naiveboy написал:

ZooZoo написал: а зачем вам 2 рубильника (ВН, т.е.)

Добрый вечер. Прочитал на форуме и сделал не отключаемую линию. Т.е. ухожу из дома, щелкаю выключатель, обесточивается все, кроме: освещение, холодильник, система защита от протечек и кондиционер с бойлером (если они не нужны, то отключаются либо автоматом либо просто из розетки). Если же нужно полностью обесточить щиток, использую второй рубильник.

Dron/9K написал: А что это за креатив с зеленой краской?

Как объяснил прораб при сдаче, отметили чтобы не украли. :applause:

Naiveboy, На этом форуме неотключайки/отключайки - порицаемы , как ненужный бред и дурная мода . Тырить EKF Проксиму - себя не не уважать, но у прораба иное мнение .

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

04.05.2020 в 20:42:26

Naiveboy написал: щелкаю выключатель, обесточивается все, кроме: освещение, холодильник, система защита от протечек и кондиционер с бойлером (если они не нужны, то отключаются либо автоматом либо просто из розетки)

понятно а смысл НЕ отключать именно этих потребителей какой (за исключением холодильника)?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Naiveboy
Naiveboy
Новичок

Регистрация: 04.05.2020

Балашиха

Сообщений: 18

04.05.2020 в 20:48:48

dokar написал: На этом форуме неотключайки/отключайки - порицаемы , как ненужный бред и дурная мода

Упсс... Попадос :swoon

ZooZoo написал: а смысл НЕ отключать именно этих потребителей какой (за исключением холодильника)?

Освещение, чтобы не нащупывать щиток в темноте, зашита от протечек, чтобы не разряжать аккумулятор, кондер и бойлер... Приходишь домой с работы, а у тебя прохладно и не нужно ждать пока нагреется горячая вода, чтобы помыться.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

04.05.2020 в 20:53:31

Naiveboy написал: Освещение, чтобы не нащупывать щиток в темноте, зашита от протечек, чтобы не разряжать аккумулятор, кондер и бойлер... Приходишь домой с работы, а у тебя прохладно и не нужно ждать пока нагреется горячая вода, чтобы помыться.

понятно для того, чтобы все было, как вы перечислили, ничего отключать в щитке не нужно перед уходом выкл ставьте с подсветкой - не будете спотыкаться :) кондей и ТП (не вижу их) программируйте по таймеру батарейке в системе защиты от протечек ничего не будет за день и т.д. зы. есть еще куча нюансов, все они разобраны/проговорены на форуме

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу