Naiveboy
Naiveboy
Новичок

Регистрация: 04.05.2020

Балашиха

Сообщений: 18

05.05.2020 в 15:49:26

Если не прокладывать дополнительный линии, а просто заменить "зелёных крокодилов", плюс защитить освещение и вар. панель, то у меня получилось так:

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20851

05.05.2020 в 16:13:50

Naiveboy, Все освещение приходит в щит одним кабелем ? Розетки ванной не надо под 10мА УЗО , достаточно 30мА . По стандартам сумма утечек бойлера и стиралки и пр. может превысить 5мА . А УЗО/диффавтомат имеют право сработать от половины номинала .

0

Да, ни фига.

Naiveboy
Naiveboy
Новичок

Регистрация: 04.05.2020

Балашиха

Сообщений: 18

05.05.2020 в 16:30:48

dokar написал: Все освещение приходит в щит одним кабелем ?

Да. Кроме ванной. Там свет и розетка на одной линии, но я хочу счет переключить на общую.

dokar написал: Розетки ванной не надо под 10мА УЗО , достаточно 30мА

Понял. Исправлю.

0
099ca5e3a6e042
099ca5e3a6e042
Новичок

Регистрация: 05.05.2020

Тюмень

Сообщений: 3

05.05.2020 в 21:40:07

Добрый вечер. Не хотелось бы создавать отдельную тему — поэтому задам вопрос здесь. Собираюсь делать электрику в доме с мансардным этажом и, после недели размышлений нарисовал некий план по размещению УЗО и автоматов в ЩРН. Уважаемые гуру электромонтажа, не могли бы вы, пожалуйста, покидать тапками?

edit: PS: забыл нарисовать - заземление типа TN-C-S

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

05.05.2020 в 22:40:08

099ca5e3a6e042, РН после вводного АВ не помешают. Освещения в мансарде не будет?

0
Naiveboy
Naiveboy
Новичок

Регистрация: 04.05.2020

Балашиха

Сообщений: 18

05.05.2020 в 23:23:54

Добрый день

099ca5e3a6e042 написал: Уважаемые гуру электромонтажа, не могли бы вы, пожалуйста, покидать тапками?

serj12 написал: ВП , 3х6 и С32А

serj12 написал: Просто 3х6 на варочную ( если дом без газа ) под 32 А

0
099ca5e3a6e042
099ca5e3a6e042
Новичок

Регистрация: 05.05.2020

Тюмень

Сообщений: 3

06.05.2020 в 07:56:40

СтранникXXI, Про реле напряжения спасибо, учту. Верхнего света в мансарде не будет - только пара прикроватных ламп + пара настольных

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20851

06.05.2020 в 08:27:16

099ca5e3a6e042, Варочную панель и духовку я бы разнес по разным фазам . Электрооотопление на розеточных группах планируется ?

0

Да, ни фига.

Naiveboy
Naiveboy
Новичок

Регистрация: 04.05.2020

Балашиха

Сообщений: 18

06.05.2020 в 08:49:46

Добрый день. Появилось еще пару вопросов. Дафавтоматы выбирать 4,5кА или 6? Читал, что 4,5 более чем достаточно. В щитке в коридоре стоит селективный дифавтомат на С50, а в квартирном щитке у меня потом идет на 63А. Ничего страшного? Спасибо.

0
099ca5e3a6e042
099ca5e3a6e042
Новичок

Регистрация: 05.05.2020

Тюмень

Сообщений: 3

06.05.2020 в 09:42:05

dokar, Спасибо, так и сделаю (варочная и духовка на разных фазах). Да, отопление на электрорадиаторах на розетках.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20851

06.05.2020 в 11:56:46

099ca5e3a6e042 написал: dokar, Спасибо, так и сделаю (варочная и духовка на разных фазах). Да, отопление на электрорадиаторах на розетках.

099ca5e3a6e042, Под отопление рекомендую прокладку отдельной группы, это позволит управлять ею дистанционно.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.