АндрейР написал : А если два провода моножильных, пропаять и под клемму завести? можно тоненькой проволочкой медной обкрутить и пропаять, а ?
Да ради бога, только зачем вам этот геморрой?
25.03.2007 в 01:22:06
АндрейР написал : А если два провода моножильных, пропаять и под клемму завести? можно тоненькой проволочкой медной обкрутить и пропаять, а ?
Да ради бога, только зачем вам этот геморрой?
25.03.2007 в 01:32:29
avmal написал : Да ради бога, только зачем вам этот геморрой?
хочется подстраховаться от пропадания контакта ноля !:)
25.03.2007 в 01:33:42
Комментатор написал : уже два фазных провода будет в щитке, а почему не в распредкоробке, кстати?
Потому что если вдруг через 10 лет ему приспичит разделить 1 розеточную линию на 2, он просто поставит рядом еще 1 автомат и пнрнкинет на него 1 из 2 проводов, а не будет заниматься прокладкой еще 1 линии до распредкоробки.
Комментатор написал : Разве не проще сделать в распредкоробке или подрозетнике соединение и привести в щиток 1 кабель
Проще, но хуже стратегически ;).
25.03.2007 в 01:42:22
АндрейР написал : место для подключения шины делают только с низу!!! (Легранд по крайней мере)
Шины разные бывают ( ), есть которые можно только снизу подключить, а есть универсальные.
АндрейР написал : хочется подстраховаться от пропадания контакта ноля
Производите подтяжку контактов ежегодно.
23.07.2020 в 19:00:31
А если не скручивать,а спаять 4 конца?3-и нагрузка и 1-н в клемму автомата?