Аватар пользователя
Art.K

Местный

Регистрация: 14.05.2018

Липецк

Сообщений: 5

20.05.2020 в 06:38:26

Планируется замена вытяжки в частном доме, выход через стену на улицу на 120-125мм, толщина стены 65см,выход у планируемой вытяжки на 150мм,мощность 600, сама вытяжка удалена от окна всего на 1 метр, колено будет одно на 90град.непосредственно уже к самой вытяжке. почитав форум, не могу придти к одному решению, подскажите кто в курсе, сильный шум будет? Решений вижу несколько, 1. Купить вытяжку на 120мм, 2. Сделать переходник у самого выхода из стены, чтоб воздух большую часть пути шёл по трубе 150мм и только у стены сужался в трубу 120мм, и 3 вариант расширить выход в стене под 150мм что не очень хотелось бы. Буду признателен за дельный совет!

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8744

20.05.2020 в 08:03:04

Купить нормальный переходник 150 - 125, не "ёлочку" а конус. Перейти на 125 трубу и собирать дальше 125 спокойно.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

20.05.2020 в 10:37:07

Art.K написал: Решений вижу несколько, 1. Купить вытяжку на 120мм, 2. Сделать переходник у самого выхода из стены, чтоб воздух большую часть пути шёл по трубе 150мм и только у стены сужался в трубу 120мм, и 3 вариант расширить выход в стене под 150мм что не очень хотелось бы.

Всего два сравнения. Поймете - хорошо, не поймете - делайте так как посоветовали выше.

  1. Возможно вставить канат в игольное ушкО, где ушкО это Ваше отверстие в стене а канат - объем воздуха который через это отверстие хотите протолкнуть. И
  2. Насколько хорошо Вам становиться дышать если горло пережать …? Очень плохо. Правда ???

К чему все это. А к тому что каждому сечению воздуховода соответствует определенное значение объема воздуха который можно переместить через этот воздуховод. В Вашем случае при сечении воздуховода в 150 мм скорость воздуха в этом воздуховоде 9 м/сек, а при сечении в 125 мм - 14 м/сек

Скорость воздуха в пылесосе от 12 до 18 м/сек. А 9м/сек - это минимально допустимая скорость воздуха в цехах и помещениях на производстве.

Надеюсь поймете что Вы собираетесь у себя сделать исходя из тех пунктов что написали.

Что делать ??

Покупать зонт с производительностью не более чем 300-400 кубов и делать нормальный проход через стену вместе с воздуховодом. По крайней мере получите менее шумную "штуку" с более-менее рабочим зонтом

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8744

20.05.2020 в 10:54:27

Не зря же раньше почти ко всем вытяжкам в комплект клали переход 150-125.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

20.05.2020 в 11:51:05

strider1978 написал: Не зря же раньше почти ко всем вытяжкам в комплект клали переход 150-125.

Не зря в коробку с разной продукцией всякие наклейки вкладывают. Сакральный смысл в этом - без них ничего работать не будет. Надо наклеить обязательно. Вкладывали потому что пластмассу некуда девать было.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Art.K

Местный

Регистрация: 14.05.2018

Липецк

Сообщений: 5

20.05.2020 в 14:26:45

Ким написал:

Art.K написал: Решений вижу несколько, 1. Купить вытяжку на 120мм, 2. Сделать переходник у самого выхода из стены, чтоб воздух большую часть пути шёл по трубе 150мм и только у стены сужался в трубу 120мм, и 3 вариант расширить выход в стене под 150мм что не очень хотелось бы.

Всего два сравнения. Поймете - хорошо, не поймете - делайте так как посоветовали выше.

  1. Возможно вставить канат в игольное ушкО, где ушкО это Ваше отверстие в стене а канат - объем воздуха который через это отверстие хотите протолкнуть. И
  2. Насколько хорошо Вам становиться дышать если горло пережать …? Очень плохо. Правда ???

К чему все это. А к тому что каждому сечению воздуховода соответствует определенное значение объема воздуха который можно переместить через этот воздуховод. В Вашем случае при сечении воздуховода в 150 мм скорость воздуха в этом воздуховоде 9 м/сек, а при сечении в 125 мм - 14 м/сек

Скорость воздуха в пылесосе от 12 до 18 м/сек. А 9м/сек - это минимально допустимая скорость воздуха в цехах и помещениях на производстве.

Надеюсь поймете что Вы собираетесь у себя сделать исходя из тех пунктов что написали.

Что делать ??

Покупать зонт с производительностью не более чем 300-400 кубов и делать нормальный проход через стену вместе с воздуховодом. По крайней мере получите менее шумную "штуку" с более-менее рабочим зонтом

Ким, В целом я согласен, только не пойму, какой прикол, но есть вытяжки мощностью более 600,с выходом на 120мм...Хз как быть, хоть бери перебуривай на 150мм

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8744

20.05.2020 в 19:33:01

Art.K написал: есть вытяжки мощностью более 600

Не мощностью. Производительностью. Никто не неволит включать на всю катушку, при работе на максимальной скорости шум в трубах трудновато будет расслышать.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

20.05.2020 в 20:19:07

Ким написал: В Вашем случае при сечении воздуховода в 150 мм скорость воздуха в этом воздуховоде 9 м/сек, а при сечении в 125 мм - 14 м/сек

скажите а как вы посчитали скорость ? если кубатура вентилятора вам не известна ?

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

20.05.2020 в 20:20:23

Art.K написал: акой прикол, но есть вытяжки мощностью более 600,с выходом на 120мм

расчетный параметр дождемся консультаций

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

20.05.2020 в 20:21:50

fhntv написал: скажите а как вы посчитали скорость ? если кубатура вентилятора вам не известна ?

Внимательнее читайте посты :

Art.K написал: …. выход у планируемой вытяжки на 150мм,мощность 600 ….

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

20.05.2020 в 20:40:15

Ким написал: выход у планируемой вытяжки на 150мм,мощность 600

с изрядной долей вероятности можно сделать некое допущение о кубатуре если хотя бы знать модель данной вытяжки в противном случае не представляю возможным определить тип и кубатуру вытяжки может там китайское колесо для хомячков крутится вместо аксиального вентилятора ? в любом случае ни о каких пылесосных скоростях потоков и речи быть не может никак не дают такого давления вытяжки

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1349

21.05.2020 в 08:50:59

У нас вытяжка Jet Air с выходным патрубком 120 мм и паспортной производительностью 700 куб.м. Проблем с шумом нет.

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

21.05.2020 в 10:06:53

AlexEE написал: У нас вытяжка Jet Air с выходным патрубком 120 мм и паспортной производительностью 700 куб.м. Проблем с шумом нет.

AlexEE, Значит не 700 кубов, потому что скорость 16 м /сек это очень громко. Ким азбучные истины озвучил, спорить не о чем. Кто хочет иначе, делает иначе.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

21.05.2020 в 10:24:35

AlexEE написал: Проблем с шумом нет.

Это же прекрасно !!!

Не единожды писал что уровень шума у каждого человека свой. Кому то писк комара то же самое что рев реактивного двигателя. А кто-то под грохот отбойного молотка спит как убитый. Сам видел.

Так и с зонтом. Если хочется чтобы он стоял, сделается так как сам считает правильным. И по-барабану будет правильно сделано или нет. Главное "хочется" ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу