Art.K написал:
Решений вижу несколько, 1. Купить вытяжку на 120мм, 2. Сделать переходник у самого выхода из стены, чтоб воздух большую часть пути шёл по трубе 150мм и только у стены сужался в трубу 120мм, и 3 вариант расширить выход в стене под 150мм что не очень хотелось бы.
Всего два сравнения.
Поймете - хорошо, не поймете - делайте так как посоветовали выше.
- Возможно вставить канат в игольное ушкО, где ушкО это Ваше отверстие в стене а канат - объем воздуха который через это отверстие хотите протолкнуть.
И
- Насколько хорошо Вам становиться дышать если горло пережать …?
Очень плохо. Правда ???
К чему все это.
А к тому что каждому сечению воздуховода соответствует определенное значение объема воздуха который можно переместить через этот воздуховод.
В Вашем случае при сечении воздуховода в 150 мм скорость воздуха в этом воздуховоде 9 м/сек, а при сечении в 125 мм - 14 м/сек
Скорость воздуха в пылесосе от 12 до 18 м/сек.
А 9м/сек - это минимально допустимая скорость воздуха в цехах и помещениях на производстве.
Надеюсь поймете что Вы собираетесь у себя сделать исходя из тех пунктов что написали.
Что делать ??
Покупать зонт с производительностью не более чем 300-400 кубов и делать нормальный проход через стену вместе с воздуховодом.
По крайней мере получите менее шумную "штуку" с более-менее рабочим зонтом