02.06.2020 в 23:49:43
serj12, в нескольких крайних постах речь шла о подключении плиты. myremont выложила часть мануала, где говориться про подключение ВП к сети. При чем ту Ваши реплики про
serj12 написал: вам не встречались объекты с ожидаемым током к .з . менее 80 А ?
serj12 написал: А про требование РЕ не менее 6 мм2 уже не актуально ?
serj12 написал: к тому что С16 даже не шевелится , а С25 просто спит как младенчик - и по хрену им на козу .
???
02.06.2020 в 23:59:26
myremont, примените узкие автоматы типа ВА9. Они всего 9мм шириной, вместо 18мм. Вот и сэкономите пространство.
03.06.2020 в 00:07:01
СтранникXXI, забудьте .
И это пройдёт ...
03.06.2020 в 09:16:20
myremont написал: serj12, это стоимость "оборудования" в электрощиток. Всё собрать на дифавтоматах, добавить УЗО на освещение, автоматы для света - нормального бренда (не ИЭК). На АББ домашняя серия или Шнайдер Электрик Изи9 (хотя я бы предпочла серию "Домовой", раз уж Шнайдер).
myremont, всё оборудование у Вас в 10 000 ₽ уложится.
03.06.2020 в 11:26:09
mastak написал: myremont, примените узкие автоматы типа ВА9. Они всего 9мм шириной, вместо 18мм. Вот и сэкономите пространство.
"Ну, начинается..."(С)
03.06.2020 в 12:08:24
Замерила толщину жил кабеля, которые в щитке в подъезде, с помощью штангенциркуля. Толщина, конечно же, с пвх-оплеткой жилы кабеля. Для верности могу в магазин электрики зайти, глянуть, как выглядит 3х10 и 3х6 с помощью штангенциркуля и сделать вывод.




Для себя я и прораб, и мастер!
03.06.2020 в 15:12:11
Нашла куски этого же кабеля в квартире, без чёрной ПВХ оболочки, только жилы. При замере штангенциркулем, получается диаметр =3мм (измеряла саму медь). Получается, занизили нам 3х6 вместо 3х10.


Для себя я и прораб, и мастер!
03.06.2020 в 15:28:04
Нашла куски этого же кабеля в квартире, без чёрной ПВХ оболочки, только жилы. При замере штангенциркулем, получается диаметр =3мм (измеряла саму медь). Получается, занизили нам 3х6 вместо 3х10.


Для себя я и прораб, и мастер!
03.06.2020 в 15:30:33
myremont, у вас на штангеле 3.2 мм, это сечение жилы около 8 мм², так что наверное кабель по ТУ 10 мм²
03.06.2020 в 15:32:18
СтранникXXI написал:
ebf написал:
Radio написал: было бы неплохо, кстати
Только боюсь у многих возникнут проблемы с
serj12 написал: Но нужно учитывать сечение кабеля к защищаемому аппарату .
ebf, так там же написано "не менее 4 мм2". Для способа "С" годится, правда, впритык. Но там, поди, ограничение мощности есть.
СтранникXXI, проблема в том, что на варочную поверхность как раз положено 3*4.и уже поставлена кухня. Пока без варочной поверхности и духовки. Я поняла так, что сразу все 4 комфорки нельзя включать - вырубится. Верно?
Для себя я и прораб, и мастер!