Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

26.05.2020 в 13:38:17

DGambo, Я рад за Вас. О своих проблемах такого сказать не могу.

0
DGambo
DGambo
Новичок

Регистрация: 18.05.2010

Москва

Сообщений: 50

26.05.2020 в 21:08:22

схема с учетом крайних замечаний

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21210

26.05.2020 в 21:12:46

DGambo, собирайте.

0
DGambo
DGambo
Новичок

Регистрация: 18.05.2010

Москва

Сообщений: 50

26.05.2020 в 21:20:03

Radio, спасибо

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.05.2020 в 22:01:48

Микитович написал: Я рад за Вас. О своих проблемах такого сказать не могу.

Вы в импортом недогосударстве обитаете... Вам напомнить о логотипе бывшего города Киев или о заинтересованности шерифа проблемами туземцев ?

В плане электрификации и соблюдении европейских (ЖЕ!) норм ВАША страна уже где-то между Зимбабве и Мозамбиком ... Осталось доиграться с ТВЭЛами от вестингауз на Советских ядерных реакторах - получится нечто среднее между луной и марсом...

Микитович написал: В домике который по наследству достался жене от отца прогнил гусак. Нужно менять вводы, Облэнерго грозится отключить электричество пока не установят новые счетчики, 2 года добивался что бы вводы поменяли и новый гусак установили.

У вас там всё еще призрак коммунизма бродит??? В развитых капиталистических странах - собственник строения несет полную ответственность за собственную электроустановку. Тому пример ФЗ861.

Микитович написал: Вот это и дало мне пинок в освоении сварки, что оказалось весьма хорошим делом для облагораживания наследства.

Филиал диспансера с решками на окнах ? У вас там полицаи, по прежнему, только забухавших грабят ??? В столице "кровавого мордора" криминогенная обстановка конечно несколько похуже, чем в других соседних Вам, временно оккупированных столицах Союзных Республик. Но не смотря на отсутствие "Батьки" и свободного оборота короткоствола - не в пример лучше...

А варить было интересно лет в четырнадцать-пятнадцать... Просто зашел в соседнюю мастерскую производственного обучения и сказал мастеру: мне интересно, хочу посмотреть. Мастер аж расцвёл! Дал мне сварочную маску и САМ показал как держать дугу и выгонять шлак из ванны движением электрода.

:popcorn

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.05.2020 в 22:09:14

DGambo написал: схема с учетом крайних замечаний

:flirt

Я бы вынес освещение из под второй ступени дифзащиты (первая у вас в щите учёта ЕМНИП)...

Крайне не удобно собирать сломанными руками выбитые зубы... (с) О том что потухнет свет при глюке электроприбора в любой из розеток. Да, УЗО в группах освещения не требуется в обязательном порядке.

:)

0
DGambo
DGambo
Новичок

Регистрация: 18.05.2010

Москва

Сообщений: 50

26.05.2020 в 22:39:07

ПPOPAБ,да, в щите есть, но его покритиковали, там узо селективное на 300 ма, сказали великовато. Правда у ABB я не видел на 100, либо 30 либо 300. а в ящике на столбе сразу весь дом не вышебет если свет уйдет сразу на то узо?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5717

26.05.2020 в 22:53:00

DGambo написал: в щите есть, но его покритиковали, там узо селективное на 300 ма, сказали великовато

Великовато для чего?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5717

26.05.2020 в 22:57:36

DGambo написал: а в ящике на столбе сразу весь дом не вышебет если свет уйдет сразу на то узо?

При "глюке" в линии освещения - вышибет. И при КЗ на любой линии вышибет.

0
DGambo
DGambo
Новичок

Регистрация: 18.05.2010

Москва

Сообщений: 50

26.05.2020 в 23:00:08

СтранникXXI, понятно

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.05.2020 в 23:08:40

DGambo написал: ,да, в щите есть, но его покритиковали, там узо селективное на 300 ма, сказали великовато

100-300 мА тока утечки - селективного ВДТ много или мало ? :cool:

Для оценки подобного параметра, определяемого "семёркой" как "противопожарный", видимо стоит исходить из возможного импульса выделенной энергии и категории горючести стройматериалов здания... Время задано - 0,5 сек, ток не отключения так-же... Остаётся дело за малым - измеренном ТКЗ L-PE ... :cool:

Слабо себе представляю условия при которых такая разница будет иметь решающее значение.

0