DGambo, Я рад за Вас. О своих проблемах такого сказать не могу.
26.05.2020 в 13:38:17
DGambo, Я рад за Вас. О своих проблемах такого сказать не могу.
26.05.2020 в 21:08:22
схема с учетом крайних замечаний
26.05.2020 в 21:12:46
DGambo, собирайте.
26.05.2020 в 21:20:03
Radio, спасибо
26.05.2020 в 22:01:48
Микитович написал: Я рад за Вас. О своих проблемах такого сказать не могу.
Вы в импортом недогосударстве обитаете... Вам напомнить о логотипе бывшего города Киев или о заинтересованности шерифа проблемами туземцев ?
В плане электрификации и соблюдении европейских (ЖЕ!) норм ВАША страна уже где-то между Зимбабве и Мозамбиком ... Осталось доиграться с ТВЭЛами от вестингауз на Советских ядерных реакторах - получится нечто среднее между луной и марсом...
Микитович написал: В домике который по наследству достался жене от отца прогнил гусак. Нужно менять вводы, Облэнерго грозится отключить электричество пока не установят новые счетчики, 2 года добивался что бы вводы поменяли и новый гусак установили.
У вас там всё еще призрак коммунизма бродит??? В развитых капиталистических странах - собственник строения несет полную ответственность за собственную электроустановку. Тому пример ФЗ861.
Микитович написал: Вот это и дало мне пинок в освоении сварки, что оказалось весьма хорошим делом для облагораживания наследства.
Филиал диспансера с решками на окнах ? У вас там полицаи, по прежнему, только забухавших грабят ??? В столице "кровавого мордора" криминогенная обстановка конечно несколько похуже, чем в других соседних Вам, временно оккупированных столицах Союзных Республик. Но не смотря на отсутствие "Батьки" и свободного оборота короткоствола - не в пример лучше...
А варить было интересно лет в четырнадцать-пятнадцать... Просто зашел в соседнюю мастерскую производственного обучения и сказал мастеру: мне интересно, хочу посмотреть. Мастер аж расцвёл! Дал мне сварочную маску и САМ показал как держать дугу и выгонять шлак из ванны движением электрода.
:popcorn
26.05.2020 в 22:09:14
DGambo написал: схема с учетом крайних замечаний
:flirt
Я бы вынес освещение из под второй ступени дифзащиты (первая у вас в щите учёта ЕМНИП)...
Крайне не удобно собирать сломанными руками выбитые зубы... (с) О том что потухнет свет при глюке электроприбора в любой из розеток. Да, УЗО в группах освещения не требуется в обязательном порядке.
:)
26.05.2020 в 22:39:07
ПPOPAБ,да, в щите есть, но его покритиковали, там узо селективное на 300 ма, сказали великовато. Правда у ABB я не видел на 100, либо 30 либо 300. а в ящике на столбе сразу весь дом не вышебет если свет уйдет сразу на то узо?
26.05.2020 в 22:53:00
DGambo написал: в щите есть, но его покритиковали, там узо селективное на 300 ма, сказали великовато
Великовато для чего?
26.05.2020 в 22:57:36
DGambo написал: а в ящике на столбе сразу весь дом не вышебет если свет уйдет сразу на то узо?
При "глюке" в линии освещения - вышибет. И при КЗ на любой линии вышибет.
26.05.2020 в 23:00:08
СтранникXXI, понятно
26.05.2020 в 23:08:40
DGambo написал: ,да, в щите есть, но его покритиковали, там узо селективное на 300 ма, сказали великовато
100-300 мА тока утечки - селективного ВДТ много или мало ? :cool:
Для оценки подобного параметра, определяемого "семёркой" как "противопожарный", видимо стоит исходить из возможного импульса выделенной энергии и категории горючести стройматериалов здания... Время задано - 0,5 сек, ток не отключения так-же... Остаётся дело за малым - измеренном ТКЗ L-PE ... :cool:
Слабо себе представляю условия при которых такая разница будет иметь решающее значение.