26.05.2020 в 17:17:43
Что мешает от щитка на столбе проложить защитный ноль?
26.05.2020 в 17:46:17
AlexeyL написал: Никакие правила не требуют ставить 30 мА
Мне было интересно ( ну и бюджет позволял :o ) , 30 мА запустилось и всё нормально заработало полный цикл . Если что - отключить не проблема .
И это пройдёт ...
26.05.2020 в 18:26:30
serj12 написал: 30 мА запустилось и всё нормально заработало полный цикл . Если что - отключить не проблема .
Дык. Это, скорее всего, вопрос времени. За маленькие печки не скажу, но в больших печках в общественных банях ТЭНы никак не защищены от прямого попадания воды. Поэтому трещины на корпусах рано или поздно будут.
26.05.2020 в 23:41:59
AlexeyL написал: В худшем случае баня сгорит, без жертв.
Почему без жертв? :a
yawmagoth написал: она нужна по медицинским показателям, для меня критичен месяц
Сходите в баню, они существуют.
А так-то первый раз слышу, чтобы баня была столь категорически показана. Обычно бывает наоборот, ибо парная есть развлечение только для очень здоровых людей.
yawmagoth написал: если провод земля будет под напряжением, загорится ли на ней индикатор?
И если не будет - все равно загорится.
26.05.2020 в 23:42:48
serj12 написал: Мне было интересно ( ну и бюджет позволял :o ) , 30 мА запустилось и всё нормально заработало полный цикл . Если что - отключить не проблема .
Кстати да, святая правда.
28.05.2020 в 20:51:23
AlexeyL написал: В бане люди не спят.
Почему ???
AlexeyL написал: И выход близко.
Только из парилки.
AlexeyL написал:
Radio написал: А так-то первый раз слышу, чтобы баня была столь категорически показана.
Психотерапию и прочее плацебо никто не отменял :-)
Вы оба страшно далеки от народа... Кому то - солевые шахты, а кому и баню, прописывают дипломированные эскулапы.
Хотите арбидола? :D
29.05.2020 в 10:56:16
Печку подключили, пока нет земли решили не париться при включенной. Тут возник новый вопрос, начали засыпать камнями их не хватило, тены покрыли на половину, но в силу нетерпения включил печь решил проверить за сколько прогревает. Включал раза 4 и грел минут по 7-10 мощьность была 20-30% выставленна. И вот сегодня прочитал что это запрещенно. Скажите на сколько это плачевно для печки теперь?
29.05.2020 в 12:24:33
yawmagoth написал: И вот сегодня прочитал что это запрещенно.
Что "это"? Точную формулировку запрета процитируйте, пожалуйста.
29.05.2020 в 17:55:14
yawmagoth написал: И вот сегодня прочитал что это запрещенно. Скажите на сколько это плачевно для печки теперь?
Греть каменку с малым количеством камня? Да пофиг... ;)
29.05.2020 в 18:30:13
ПPOPAБ написал:
yawmagoth написал: И вот сегодня прочитал что это запрещенно. Скажите на сколько это плачевно для печки теперь?
Греть каменку с малым количеством камня? Да пофиг... ;)
ПPOPAБ, Шикарно плеснуть водички прямо на раскаленные сухо/воздушные ТЭНы . ;)Пофиг - раз, пофиг -два. А там глядишь - и на фиг. :)
29.05.2020 в 20:45:58
Да просто включил печку не терпелрсь потестировать, рабоиает-нет, камней не хватило полез читать какие камни получше взять на верх, там увидел надпись что при не загруженных тенах включать печь запрещено, полез на следущий тоже самое. Проработала так где-то. минут 30-40 в общей сложности с пеперывами, воду естественно никто не лил на нее.
02.06.2020 в 18:48:13
yawmagoth, НЕРЕАЛЬНО ДОРОГО купить 10м одножильного изолированного провода и по кратчайшему пути (сквозь стену) вывести его на улицу? Моя не понимай :eek:
02.06.2020 в 19:05:33
SLY2008, можно даже не на улицу, а до ближайшего горшка с цветами.
Понавыдумывают себе проблем там, где их нет. :confused:
02.06.2020 в 22:14:09
yawmagoth, заземление - зло. УЗО должно быть на 10 мА.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу