Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

02.06.2020 в 22:55:06

Сергей Оттович написал: заземление - зло. УЗО должно быть на 10 мА.

Лишь бы звездануть что-либо...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.06.2020 в 01:08:01

MaSeVi написал:

Сергей Оттович написал: заземление - зло. УЗО должно быть на 10 мА.

Лишь бы звездануть что-либо...

Без земли - Он придёт и звезданёт. Да в бане миллиамперчиков на сто как шарахнет! И хорошо если это самое узо к тому моменту не прокиснет и успеет отпустить... А ежели не успеет - заземлят последний раз, на пару метров.

0
Аватар пользователя
Боженов

Местный

Регистрация: 22.01.2018

Москва

Сообщений: 5

03.06.2020 в 21:59:31

yawmagoth, Вариант 1: Все работы в парилке проводить в резиновых галошах пока включена каменка. Париться при выключенной каменке. Вариант 2: на вводе в парилку поставить вводной выключатель и УЗО на 10 ма. Для однофазной линии после выключателя разделить ноль, один провод пустить через УЗО, а второй пустить напрямую как заземляющий. Для трёхфазной линии аналогично. В обоих случаях пол в парилке должен быть деревянным и СУХИМ.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

03.06.2020 в 22:46:54

Боженов написал: Париться при выключенной каменке.

Плюс надёжная индикация выключения, плюс блокировка от включения другим лицом. Иначе получится тропа в Верхнюю Тундру, которой ушли уже многие: "мы думали, оно выключено, мы думали, там никого нет..." Да, всё решаемо: например, выключатель с видимым разрывом, и под замком.

Боженов написал: Для трёхфазной линии аналогично.

Можно ссылку на серийное трёхфазное УЗО 10 мА?

Боженов написал: пол в парилке должен быть деревянным и СУХИМ.

Парилка без воды? Это как?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.06.2020 в 06:54:35

AlexeyL написал: Парилка без воды? Это как?

Сушилка или коптилка ..? :a

0
Аватар пользователя
ЕвгенийG

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Москва

Сообщений: 10

28.06.2020 в 22:16:04

Сделать землю - ДЕШЕВО! ЗАТРАТЫ- старая ржавая бочка , метров 10 железной полосы, таджик землекоп за 1500 р в день , сварка . Сауна обычно примыкает к наружной стене, в 5-и метрах роем яму 2м достаточно. зарываем бочку с приваренной полосой , к дому полосу лучше проложить в траншейке на штык лопаты. Осталось закрепить другой конец к цоколю , приварить болт и соединить с корпусом печки...

0
Аватар пользователя
ЕвгенийG

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Москва

Сообщений: 10

28.06.2020 в 22:22:44

В качестве камней можно использовать старые фарфоровые изоляторы, на худой конец битую сантехнику , для эстетики - внутри под камнями.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

28.06.2020 в 22:47:27

ЕвгенийG написал: Сделать землю - ДЕШЕВО! ЗАТРАТЫ- старая ржавая бочка , метров 10 железной полосы, таджик землекоп за 1500 р в день , сварка . Сауна обычно примыкает к наружной стене, в 5-и метрах роем яму 2м достаточно. зарываем бочку с приваренной полосой , к дому полосу лучше проложить в траншейке на штык лопаты. Осталось закрепить другой конец к цоколю , приварить болт и соединить с корпусом печки...

ЕвгенийG, Сгниет бочка за пару сезонов , особенно в местах сварки . Кавалерист фигов . Да и лошадку, шаговым покорежит в один прекрасный день при такой закладке полосы . )))

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

28.06.2020 в 23:40:15

ЕвгенийG написал: метров 10 железной полосы

зачем полоса, труба нужна, Вы же канализацию делаете?

0