юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

28.05.2020 в 18:25:51

polkovnikIV написал: Нужен проект, согласованный с горэлектросетью, замена вводного автомата и т. д. Утопический вариант.

или через проект (кучку денег готовьте в этом случае) или жить на том, что есть(5.7 кВА), большинству жителей дома этого будет хватать

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

28.05.2020 в 18:32:24

polkovnikIV написал: А можно использовать одно Реле Напряжения на 380 В для контроля 3 вводов. Кажется конструктив такое подразумевает.

polkovnikIV, Вы присмотритесь, у Вас на площадке стоит вводной ДИФ с защитой от повышенного напряжения АВДТ 2п 25А 30мА АД-12М С ИЭК MAD12-2-025-C-030

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

28.05.2020 в 20:29:21

polkovnikIV написал: Поменять кабель крайне крайне сложно-электрики отказывают (новый дом, ремонт только сделан в подъезде + недавно кто-то уже перебил так кабель на площадке).

Я так понимаю, что дом в собственности жильцов, а УК - наёмный "рабочий". Придите в своё УК и потребуйте показать, где проходит кабель от щита в квартиру, они это обязаны предоставить. У них все документы на руках, тем более, дом новый. Зная, где проходят линии, аккуратно расковыриваете, убираете те линии и прокладываете новый кабель, отделочники всё заделают красиво. Помните, это ВАШ дом, а не УК! Если жильцы не против вашей идеи, то УК идёт в .......

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

28.05.2020 в 20:39:48

polkovnikIV написал: Но вся проводка меняется. Сверлятся новые подрозетники и штробятся каналы под ВВГНГ.

И кто этим занимается?

Это я к тому, что самый захудалый местный электрик в курсе, что и как делается на его территории.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.05.2020 в 22:17:38

Ёпрст... Если общий на квартиру всего 25А (что странно), какие, к лешему, 4 УЗО? Какие дополнительные АВ? О чем речь, вообще?

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

28.05.2020 в 22:21:23

СтранникXXI написал: Ёпрст... Если общий на квартиру всего 25А (что странно), какие, к лешему, 4 УЗО? Какие дополнительные АВ? О чем речь, вообще?

Я так понимаю о комфорте в случае КЗ, или отключений линий, что бывает нужно. Вообще, тут дело каждого и я бы тоже ставил щиток в квартире даже при 16А на вводе. Другое дело, почему всего 25А на вводе, жмотство некое.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

28.05.2020 в 22:26:48

Songo написал: Другое дело, почему всего 25А на вводе, жмотство некое

там газ ещё на вводе, и собственный котёл, 25А в этом случае выше крыши для эконома

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.05.2020 в 22:54:32

polkovnikIV написал: Но есть одно "НО" - к квартиру заходит 3 ввода по 2,5 квадрата. На площадке подключены на отдельные автоматы по 16А, а те в свою очередь на УЗО 25А. В идеале ввод мне нужен один хотя бы на 6 квадратов, который я подвел бы к своему электрощиту в квартире и подключил на вводной автомат.

:D

polkovnikIV написал: На фото подъездный щиток.

:popcorn

А теперь скан договора на электроснабжение.

polkovnikIV написал: Разговаривал с управляющей компанией по вопросу замены вводов на один-даже слышать не хотят. Нужен проект, согласованный с горэлектросетью, замена вводного автомата и т. д. Утопический вариант.

:swoon

Пишите в свою ЭСО заявление на увеличение мощности.

0
polkovnikIV
polkovnikIV
Новичок

Регистрация: 22.07.2009

Иваново

Сообщений: 19

29.05.2020 в 09:40:52

AndyMirror написал:

polkovnikIV написал: Но вся проводка меняется. Сверлятся новые подрозетники и штробятся каналы под ВВГНГ.

И кто этим занимается?

Это я к тому, что самый захудалый местный электрик в курсе, что и как делается на его территории.

AndyMirror, Всеми работами занимаемся сами внутри квартиры.

Songo написал:

СтранникXXI написал: Ёпрст... Если общий на квартиру всего 25А (что странно), какие, к лешему, 4 УЗО? Какие дополнительные АВ? О чем речь, вообще?

Я так понимаю о комфорте в случае КЗ, или отключений линий, что бывает нужно. Вообще, тут дело каждого и я бы тоже ставил щиток в квартире даже при 16А на вводе. Другое дело, почему всего 25А на вводе, жмотство некое.

Songo, Да, именно из-за удобства и ставим.

В свою ЭСО обращусь и уточню что по чем.

Как один из вариантов: Пока вижу наращивание кабелей в свой ЩЭ. Раскидаю группы автоматов на 3 УЗО. Вопрос только в Реле Напряжения - на каждую группу ставить свое реле? На площадке стоит ИЕК-овский диф с отсечкой по макимальному напряжению АВДТ 2п 25А 30мА АД-12М. Он является полноценной заменой РН или при том же отгорании нуля он не спасет?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

29.05.2020 в 09:55:53

polkovnikIV, не спасет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

29.05.2020 в 10:02:34

polkovnikIV написал: Он является полноценной заменой РН или при том же отгорании нуля он не спасет?

Меня спасал пару раз с повышенным напряжением .

polkovnikIV написал: в квартире заведено 3 ввода по 2,5 квадрата (подключены на площадке к автоматам по 16А).

У меня сейчас просто аналогичный объект - правда четыре кабеля :

  • розетки
  • свет
  • розетка с/у
  • котёл Я их оставил на коридорчик и гостевой санузел , а в квартиру завёл ВВГ нг лс 3х6.0 под С32А ( был С25А ) . Только вот дурдома с УК у нас нет :o почему - не знаю . :sorry:

polkovnikIV написал: Разговаривал с управляющей компанией по вопросу замены вводов на один-даже слышать не хотят. Нужен проект, согласованный с горэлектросетью, замена вводного автомата и т. д.

Хоть бы раз такое увидеть ... :(

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу