newliner, Вы разницу понимаете между АВ и УЗО? И для чего каждый из них нужен. В схеме "разрывальник" кстати присутствует - перед счётчиком.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22072

01.06.2020 в 22:40:11

megrad написал: newliner, Вы разницу понимаете между АВ и УЗО? И для чего каждый из них нужен. В схеме "разрывальник" кстати присутствует - перед счётчиком.

megrad, Во , а Юрка в "мелочо+евке" все настаивал что после счётчика по ПУЭ только автомат.

0

Да, ни фига.

newliner
newliner
Новичок

Регистрация: 26.05.2020

Казань

Сообщений: 20

01.06.2020 в 22:41:34

megrad написал: newliner, Вы разницу понимаете между АВ и УЗО? И для чего каждый из них нужен. В схеме "разрывальник" кстати присутствует - перед счётчиком.

Понимаю. К чему конкретно этот вопрос? эту схему не я писала. "разрывальник" как вы выразились у нас стоит в этажном щитке на 80А. Потом стоит счетчик. В этой схеме после счетчика стоит УЗО на 100мА, вот я и спрашиваю, можно вместо АД-2 поставить УЗО.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22072

01.06.2020 в 22:49:28

newliner написал:

megrad написал: newliner, Вы разницу понимаете между АВ и УЗО? И для чего каждый из них нужен. В схеме "разрывальник" кстати присутствует - перед счётчиком.

Понимаю. К чему конкретно этот вопрос? эту схему не я писала. "разрывальник" как вы выразились у нас стоит в этажном щитке на 80А. Потом стоит счетчик. В этой схеме после счетчика стоит УЗО на 100мА, вот я и спрашиваю, можно вместо АД-2 поставить УЗО.

newliner, У вас АД-2 одновременно служит ограничителем выделенной мощности . Только почему его запихнули в квартиру - непонятна . :confused:
То есть менять номинальный ток этого диффа вы не имеете права . А ставя УЗО вместо диффа вы будете нарушителем.

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.06.2020 в 23:05:55

СтранникXXI написал: Если все групповые линии будут под УЗО, какая в этом необходимость?

В Рязани - не знаю... Но ратифицированный во многих областях МГСН настаивает.

newliner написал: Изначально вопрос был в том, зачем специальный автомат, который разрывает и фазу и ноль. Нельзя обойтись УЗО, как тут

Допустимо не разрывать рабочий ноль... Но у вас УЗО и АВ в одном флаконе.

dokar написал: Во , а Юрка в "мелочо+евке" все настаивал что после счётчика по ПУЭ только автомат.

Он лишь транслировал дурость какого-то миньетжера ЭСО...

dokar написал: У вас АД-2 одновременно служит ограничителем выделенной мощности .

Вот именно.

dokar написал: Только почему его запихнули в квартиру - непонятна .

Два в одном - шоб на площадку реже бегать и не совать свой нос в этажный щит.

0
newliner
newliner
Новичок

Регистрация: 26.05.2020

Казань

Сообщений: 20

01.06.2020 в 23:09:37

dokar написал: У вас АД-2 одновременно служит ограничителем выделенной мощности . Только почему его запихнули в квартиру - непонятна . :confused: То есть менять номинальный ток этого диффа вы не имеете права . А ставя УЗО вместо диффа вы будете нарушителем.

Ограничителем выделенной мощности служит АВ в этажном щитке, а АД - в квартире служит дополнительным рубильником в квартире, чтобы на этаже не лазить + он несет в себе функции противопожарного УЗО + он размыкает также ноль. А то, что он на 63А, а не на 80А, так это потому, что на 80А такой модели нет.

0
newliner
newliner
Новичок

Регистрация: 26.05.2020

Казань

Сообщений: 20

01.06.2020 в 23:17:26

У меня остался только один вопрос: В новых щитках, допустим в первом: Мне нужно ограничить пользователя общим номиналом в 50А, чтобы при превышении срабатывал рубильник в этом щитке и отрубал этого пользователя. Какой/какие автоматы для этого мне нужно поставить на входе 1-го щитка?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.06.2020 в 23:22:54

newliner написал: Ограничителем выделенной мощности служит АВ в этажном щитке

Кто сказал ??? Сколько в договоре на электроснабжение прописано? Ведь стандартные, в одни руки, 15 кВт /230 В = 65 А.

newliner написал: А то, что он на 63А, а не на 80А, так это потому, что на 80А такой модели нет.

Не нужно выдавать собственные версии за факт!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.06.2020 в 23:25:57

newliner написал: Мне нужно ограничить пользователя общим номиналом в 50А, чтобы при превышении срабатывал рубильник в этом щитке и отрубал этого пользователя.

:cool: Рубильник не может ничего отрубать самостоятельно...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.06.2020 в 10:32:04

newliner написал: Мне нужно ограничить пользователя общим номиналом в 50А, чтобы при превышении срабатывал рубильник в этом щитке и отрубал этого пользователя.

Вы в курсе, что при перегрузе АВ не сразу срабатывает?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

02.06.2020 в 12:39:37

ПPOPAБ написал: Но ратифицированный во многих областях МГСН настаивает.

А в МГСН это как-то мотивируется? Если свет и стационары без УДТ 30мА - понятно, но если все линии под УДТ 30мА, зачем два каскада?

0