dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21704

06.06.2020 в 13:24:49

Vadim 161 написал:

Ixtim написал: в сетях жилых домов она практически недостижима, в силу малой протяженности сетей...

С чего вдруг ? Просто судя по всему, кто-то додумался влепить какой-нибудь С80 на стояк. Надо мерить ТКЗ в ВРУ и смотреть что ставить, например какой нибудь литой АВ с 20In

Vadim 161, Вот, вот.

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

06.06.2020 в 14:04:21

ВТБ! написал: Автоматы В16 повысят шансы на селективность между ними и подъездным аппаратом.

Не повысят ни разу.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

06.06.2020 в 14:04:55

Vadim 161 написал: какой нибудь литой АВ с 20In

Вы такие знаете?

0
Tileroldschool
Tileroldschool
Местный

Регистрация: 18.05.2014

Таганрог

Сообщений: 165

06.06.2020 в 18:01:17

Ixtim написал: В чем вопрос то? Защита отработала...

Да, Все отработало, все хорошо, заказчик доволен, я для себя хочу понять где "собака порылась", опять же на практике(не часто занимаюсь разводкой эл-ки)ни разу при кз не выбивало подъезд.Что ни у кого кто принимает участие в беседе не было кз?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27687

06.06.2020 в 18:31:07

СтранникXXI написал: Не повысят ни разу.

Вы отрицаете энергетическую селективность?

0

Следование моим советам вредит кошельку

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

06.06.2020 в 19:26:44

AN63 написал: Что ни у кого кто принимает участие в беседе не было кз?

Постоянно . Иногда с огоньком :yu: Только мне выпадает радость ликвидировать последствия - инициатор обычно не я :flirt

AN63 написал: ни разу при кз не выбивало подъезд

Это означает - в магистрале в голове стоит хрен пойми что которое прекрасно реагирует на ток к.з. и проектант был хрен знает кто . Как вам объяснить ? Выбор типа защиты подразумевает наличие базовых знаний в ТОЭ , знания основ расчёта электрических цепей , токов к . з . и прочей лабуды . Так как оптимизация во всём - то результат вы поимели при

AN63 написал: Случайно коротнул проводку

0

И это пройдёт ...

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

06.06.2020 в 19:52:18

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: Не повысят ни разу.

Вы отрицаете энергетическую селективность?

Между обычными модульными С40 и С16(В16)? Энергетическая селективность? Я Вас умоляю.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27687

06.06.2020 в 21:31:54

СтранникXXI написал: Между обычными модульными С40 и С16(В16)?

Причём тут вводный автомат? Я недвусмысленно указал на аппарат, защищающий стояк подъезда.

С нынешним С16 у него координация не случилась. С В16 шансы выше.

0

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

06.06.2020 в 22:47:39

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: Между обычными модульными С40 и С16(В16)?

Причём тут вводный автомат? Я недвусмысленно указал на аппарат, защищающий стояк подъезда.

С нынешним С16 у него координация не случилась. С В16 шансы выше.

Вообще-то, весьма двусмысленно. Под словом "подъездный" вполне можно подразумевать общий АВ на квартиру, как я, собственно, и подумал. Но сути дела это не меняет. Если тока КЗ хватило для отключения стоякового АВ, смена характеристики группового АВ с С на В ничего не изменит.

0
Tileroldschool
Tileroldschool
Местный

Регистрация: 18.05.2014

Таганрог

Сообщений: 165

06.06.2020 в 23:18:36

Понял главное, в квартире все гуд. а дальше пускай думают, Заку скажу естественно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27687

06.06.2020 в 23:26:33

СтранникXXI написал: Если тока КЗ хватило для отключения стоякового АВ, смена характеристики группового АВ с С на В ничего не изменит.

А посмотреть на таблицы координации не судьба? В них предельные ТКЗ, при которых соблюдается координация, для С16 на 10-25% меньше, чем для В16.

P.S. Спать пора: больше и меньше путаю.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.