Андрей З написал: Нужна одна линия от столба/счётчика или по линии на 220 и 380
Одна на 380
Андрей З написал: Счётчик один или так же разные на 220 и 380
Один на 380
Андрей З написал: Какой кабель использовать?
Цена вопроса. СИП самый дешёвый. Сип не кабель. Кстати разрешённая мощность на дом?
Андрей З написал: Какие автоматы, узо и тд
А кто знает мощность Ваших потребители. :confused: Рисуйте схему, но прежде посмотрите схемы форума.
Андрей З написал: В каждый ли автомат "влезет" жила провода СИП"2" 4*16
Клемма АВ рассчитана на подключение 25 кв. Чтоб гарантированно
не подгорели клеммы СИП обжать наконечниками