Андрей З написал:
Нужна одна линия от столба/счётчика или по линии на 220 и 380?
Одна четырехпроводная линия. 230 -фазное напряжение (между любой фазой и нулем), 400 - линейное (т.е. между двумя фазами).
Андрей З написал:
Счётчик один или так же разные на 220 и 380?
Один трехфазный прямого включения. Следует уточнить в местном энергосбыте - требуют ли они GSM модем для дистанционного учета.
Андрей З написал:
Какой кабель использовать? Вроде остановился на СИП"2" 4*16. Подойдёт?
СИП - самонесущий изолированный провод. У СИП-2 - несущая нулевая жила, у СИП-4 - все жилы несущие. Для ответвлений к потребителям в основном применяется СИП-4. Анкерные зажимы для них разной конструкции. Так-же желательно указать длину ответвления.
Сечения 4х16 - достаточно.
Андрей З написал:
Какие автоматы, узо и тд?
Зависит от максимальной разрешенной мощности (указывается в ТУ на техническое присоединение), типа применной системы заземления, количества и свойств потребителей.
Всё это вы не указали.
Андрей З написал:
В каждый ли автомат "влезет" жила провода СИП"2" 4*16?
Нет, не в каждый. Но такие АВ вряд-ли вы найдёте и примените.
Все модульные АВ шириной 17 мм допускают присоединение проводников сечением до 25 квадрат.