30.12.2017 в 10:23:21
Медные трубы
Сильфонные металлорукава
А там как хотите!
10-40-99@mail.ru
30.12.2017 в 10:50:56
Второе фото - труба работала при высокой температуре?
30.12.2017 в 16:58:11
BV написал: Второе фото - труба работала при высокой температуре?
BV, нет там с высокой температурой. Везде холодный газ. Верхние от котла, нижние- подводки плит.
10-40-99@mail.ru
30.12.2017 в 17:32:04
Славик64 написал: BV, нет там с высокой температурой. Везде холодный газ. Верхние от котла,
про медные - рядом/на входе с котлом не жарко было?
30.12.2017 в 18:12:37
BV написал: Второе фото - труба работала при высокой температуре?
Или не почистили после отжига...
30.12.2017 в 20:22:24
BV написал: про медные - рядом/на входе с котлом не жарко было?
Нет, сААвсем не жарко. И не от жары этот эффект/дефект. В автоматике Арбат есть, так называемая, щелчковая пружина, из жёлтого материала(медь, латунь не скажу). Так вот, она тоже со временем в пепел превращается. В продаже нет, а вся автоматика стоит 3600р.(у нас)
Если бы от жары сгорела, то там есть чему сгореть в первую очередь.
10-40-99@mail.ru
30.12.2017 в 20:24:52
Alex___dr написал: Или не почистили после отжига...
На всех котлах. И на запальниках колонок тоже.
10-40-99@mail.ru
30.12.2017 в 20:26:47
Alex___dr написал: После проверок и "обслуживания" "мастером" Мосгаза...
Ниндзя!
10-40-99@mail.ru
30.12.2017 в 20:32:10
Славик64 написал: Ниндзя!
Похоже на то. Только способ выбрал общественно опасный...
16.08.2018 в 16:23:18
VladM написал: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ (в редакции от 18.03.2003 года)
2.7.10. Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб, как правило, на сварке. Присоединение к газопроводам газового оборудования, КИП, газогорелочных устройств переносного, передвижного и временного газового оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, предназначенными для этих целей с учетом стойкости их к транспортируемому газу, давлению и температуре. 2.7.11. Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового оборудования, газоиспользующих установок, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки газового оборудования и газоиспользующих установок, если это предусмотрено документацией завода-изготовителя.
"Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь..."
VladM, Вот тут собака и зарыта. Читайте внимательно. "Металлические"! Где написано слово "стальные". Если газовщики будут придераться, то любой суд докажет, что они дебилы. Медь, золото, олово и тоже железо - металлы, а значит согласно документу, гпзлвую подводку можно сделать из любой металлической трубы. Докажите писменно обратнон :yu:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.