12.06.2020 в 17:05:48
Всем привет. Фанкойл устанавливали зимой, сейчас только дали воду и фанкойл дует, но не охлаждает. Пока фирма, кто делал монтаж, старательно отмораживается от решения проблемы. Сегодня я заметил, что они перепутали подачу и обратку при подключении фанкойла. Можете, пожалуйста, подсказать насколько это может влиять на работу фанкойла и может ли это его повредить?
13.06.2020 в 08:04:28
antnrmnv, Регулирующий клапан рассчитан на движение воды в одну определенную сторону,нужно делать как надо,а не как получилось.Переделывать,чтобы они там не свистели.
15.06.2020 в 09:20:45
antnrmnv написал: Можете, пожалуйста, подсказать насколько это может влиять на работу фанкойла и может ли это его повредить?
Обычно загрязняется седло клапана при не правильном потоке, ну если нет грязевого фильтра, то вообще все грустно ... В остальном ПНР не сложное: удаление воздуха, настройка расхода воды, и проверки работы элементов гидравлического контура и электрических цепей ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.