Аватар пользователя
antnrmnv

Местный

Регистрация: 20.06.2019

Серпухов

Сообщений: 9

12.06.2020 в 17:05:48

Всем привет. Фанкойл устанавливали зимой, сейчас только дали воду и фанкойл дует, но не охлаждает. Пока фирма, кто делал монтаж, старательно отмораживается от решения проблемы. Сегодня я заметил, что они перепутали подачу и обратку при подключении фанкойла. Можете, пожалуйста, подсказать насколько это может влиять на работу фанкойла и может ли это его повредить?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.06.2020 в 08:04:28

antnrmnv, Регулирующий клапан рассчитан на движение воды в одну определенную сторону,нужно делать как надо,а не как получилось.Переделывать,чтобы они там не свистели.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.06.2020 в 09:20:45

antnrmnv написал: Можете, пожалуйста, подсказать насколько это может влиять на работу фанкойла и может ли это его повредить?

Обычно загрязняется седло клапана при не правильном потоке, ну если нет грязевого фильтра, то вообще все грустно ... В остальном ПНР не сложное: удаление воздуха, настройка расхода воды, и проверки работы элементов гидравлического контура и электрических цепей ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу