mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

14.06.2020 в 16:17:30

День добрый форумчане. Возник вопрос стоит ли ставить выключатель нагрузки в щиток в квартире перед вводным автоматом? Если да то какой номинал по силе тока выбирается?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

14.06.2020 в 16:42:51

mamakanec написал: стоит ли ставить выключатель нагрузки в щиток в квартире перед вводным автоматом?

Разумеется, нет.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.06.2020 в 16:47:26

mamakanec написал: Возник вопрос стоит ли ставить выключатель нагрузки в щиток в квартире перед вводным автоматом?

Откуда такой вопрос возник?

mamakanec написал: какой номинал по силе тока выбирается

Не меньше номинала вводного. Хотя на кой?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

14.06.2020 в 16:59:10

Radio, Можно немного конкретики? В чем минусы?

0
mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

14.06.2020 в 17:06:22

megrad написал:

mamakanec написал: Возник вопрос стоит ли ставить выключатель нагрузки в щиток в квартире перед вводным автоматом?

Откуда такой вопрос возник?

mamakanec написал: какой номинал по силе тока выбирается

Не меньше номинала вводного. Хотя на кой?

megrad, В процессе ремонта для ремонта или замены того или иного элемента постоянно дергаем вводной автомат а у него я так понимаю есть ограниченный ресурс включения и выключения может быть и в чем то ошибаюсь.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.06.2020 в 17:09:02

mamakanec, как вариант поставить ВН перед счётчиком, либо на время ремонта вместо вводного.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

14.06.2020 в 17:14:00

mamakanec написал: а у него я так понимаю есть ограниченный ресурс включения и выключения может быть и в чем то ошибаюсь.

Ничуть не меньший, чем у выключателя нагрузки. При меньшей стоимости АВ. Ресурс исчисляется десятками тысяч циклов, вам его в жизни не выработать.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

14.06.2020 в 17:27:13

mamakanec написал: В процессе ремонта для ремонта или замены того или иного элемента постоянно дергаем вводной автомат

Надеюсь, этот автомат и все прочее, что также жалко выбросить, надежно защищены от ремонтной пыли? Иначе ресурс любого элемента может сократится до нескольких месяцев или дней, даже если не дергать ни разу.

0
mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

14.06.2020 в 17:29:13

Radio написал:

mamakanec написал: а у него я так понимаю есть ограниченный ресурс включения и выключения может быть и в чем то ошибаюсь.

Ничуть не меньший, чем у выключателя нагрузки. При меньшей стоимости АВ. Ресурс исчисляется десятками тысяч циклов, вам его в жизни не выработать.

Radio, Тогда для чего тогда их ставят и где?

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12494

14.06.2020 в 18:08:17

mamakanec написал: стоит ли ставить выключатель нагрузки в щиток в квартире перед вводным автоматом?

Поставить можно. Но можно обойтись без выключателя нагрузки перед вводным автоматом.

mamakanec написал: какой номинал по силе тока выбирается?

Если вы переживаете за ресурс вводного автомата, то ставьте выключатель нагрузки с запасом. Например, на 100 А. Номинал выключателя не меньше номинала вводного.

mamakanec написал: постоянно дергаем вводной автомат, а у него я так понимаю есть ограниченный ресурс включения и выключения

Чтобы включением-отключением выработать ресурс - это сколько же всего надо поменять неоднократно. :confused: Посмотрел на механическую износостойкость по циклам включения-отключения - не менее 15 тысяч раз. Хватит на всё время эксплуатации.

bnmuyt написал: автомат и все прочее, что также жалко выбросить, надежно защищены от ремонтной пыли?

Электро оборудование должно быть установлено в защитных щитках.

0

ИМХО (IMHO)

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.06.2020 в 21:53:45

mamakanec написал: В процессе ремонта для ремонта или замены того или иного элемента постоянно дергаем вводной автомат а у него я так понимаю есть ограниченный ресурс включения

да, примерно 10 лет при ежедневной коммутации ламп накаливания на половинной мощности, при меньшей нагрузке ресурс в разы больше

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу