user33
user33
Новичок

Регистрация: 17.06.2020

Москва

Сообщений: 15

24.06.2020 в 19:39:46

ZooZoo написал: на вашей картинке фазные проводники 6мм2

А что плохого в 6 мм2, после автомата 25А?

Приходит СИП в щит на улице. В щите делится PEN и на фазы ставится автомат 25А. Дальше в дом под землей 5х6. С учетом дистанции 30м максимальные потери 3%, а для обычной повседневной нагрузки (< 5квт) не более 1%. Так допустимо?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.06.2020 в 20:22:13

user33 написал:

ZooZoo написал: на вашей картинке фазные проводники 6мм2

А что плохого в 6 мм2, после автомата 25А?

Приходит СИП в щит на улице. В щите делится PEN и на фазы ставится автомат 25А. Дальше в дом под землей 5х6. С учетом дистанции 30м максимальные потери 3%, а для обычной повседневной нагрузки (< 5квт) не более 1%. Так допустимо?

user33, вы, пож, не теоретизируйте и не стройте мат. модели 10мм2 по меди - минимум по правилам у вас на фазах и УЗИП (неверно выбранных) 6мм2 если хотите безопасности в пределах нынешних правил, то переделывайте с 6мм2 на 10мм2

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

user33
user33
Новичок

Регистрация: 17.06.2020

Москва

Сообщений: 15

24.06.2020 в 21:20:00

ZooZoo написал: 10мм2 по меди - минимум по правилам

В каком правиле хоть написано? Ну если прямо требуется, хорошо, увеличу сечение. В интернете видел кучу щитов собранных на 6 мм :confused:

ZooZoo написал: и УЗИП (неверно выбранных)

А какие должны быть? Дорогие системы состоящие из разных классов защиты?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.06.2020 в 21:26:24

user33, вы своими комментариями "..увеличу и т.д.; видел в инете и т.д. ..." - не делайте мне одолжения, не нужно я не учитель начальных классов, подсказывать больше не буду, не читаете вы то, что пишу :( то, что вы конкретно плаваете в вопросе, но почему-то никак этого не хотите признать - тоже хорошо, наверное, но время теряется на ненужные переписки вам указали неоднократно на проблему/проблемы, поэтому изучайте вопрос/вопросы самостоятельно :confused: (инет безграничен с его тупостью, но что-то можно найти; да и на форуме этом есть много тем), мозжечок ведь у вас на месте :o ? Или нет? :o

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

user33
user33
Новичок

Регистрация: 17.06.2020

Москва

Сообщений: 15

24.06.2020 в 23:08:27

user33, Очевидно, что тему создал человек конкретно плавающий в вопросах электрики. И вряд ли он надеется на таком форуме получить ответ - "изучайте вопросы самостоятельно". Без обид ... может вы и хотели помочь ... но видимо для такого, как Я, польза от Вашего присутствия в теме околонулевая.

0
user33
user33
Новичок

Регистрация: 17.06.2020

Москва

Сообщений: 15

12.08.2020 в 03:44:48

Итоговый результат - мне подписали последний вариант схемы с мелкими дополнениями. Надо было указать сопротивление заземления 30 Ом, и в качестве УЗИП навороченные "IEK ОПС1-В". Скоро подтянут линию к участку и можно ставить щиток.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.08.2020 в 21:48:07

user33 написал: Надо было указать сопротивление заземления 30 Ом, и в качестве УЗИП навороченные "IEK ОПС1-В".

М-м-да... У вас все такие или только в сетях? :cool:

0
user33
user33
Новичок

Регистрация: 17.06.2020

Москва

Сообщений: 15

12.08.2020 в 23:40:49

ПPOPAБ написал: М-м-да... У вас все такие или только в сетях?

Сетевики теперь не правы что ли? Опять сообщение без внятного описания проблемы..

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.08.2020 в 04:55:48

user33 написал: Сетевики теперь не правы что ли?

Хитросделанные. Вообще-то это их обязанность повторное заземление ноля ВЛИ и УЗИП на ответвлениях. Если вы по НН (0,4) подключаетесь.

Это мне по СН (десятке) нужно лепить ОПНы и землю в 4 Ома... А в некоторых местах даже реклоузеры (цены от 400 килорублей на них начинаются).

0
user33
user33
Новичок

Регистрация: 17.06.2020

Москва

Сообщений: 15

15.08.2020 в 20:49:14

ПPOPAБ написал: Вообще-то это их обязанность повторное заземление ноля ВЛИ и УЗИП на ответвлениях. Если вы по НН (0,4) подключаетесь.

У меня 0,4кВ подключение и 15кВт. Прошелся по всей ветке до трасформатора. Длина около 0,5км. Мое подключение на самом конце будет. Предварительно посмотрел как выглядят УЗИП для СИП. Ииии...их нет! Вобще нигде! На уже подключенных домах тоже ничего.

Заземление присутствует. Каждая вторая опора со стальным прутом в землю. Между ними опоры со странным подключением на внутреннюю арматуру, это тоже какое-то заземление? Еще есть непонятные штуковины (по 4шт) на нескольких опорах, но они не похожи на УЗИП.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.08.2020 в 23:28:12

user33 написал: Заземление присутствует. Каждая вторая опора со стальным прутом в землю. Между ними опоры со странным подключением на внутреннюю арматуру, это тоже какое-то заземление?

Это и есть повторное заземление ноля. На каждой опоре. Прут (или иной формы проводник) снаружи тела Ж/б опоры обязателен в довольно редких случаях.

user33 написал: Предварительно посмотрел как выглядят УЗИП для СИП. Ииии...их нет! Вобще нигде!

Они должны быть в начале и конце каждой ВЛИ. А так-же на ответвлениях к общественным зданиям.

user33 написал: Еще есть непонятные штуковины (по 4шт) на нескольких опорах, но они не похожи на УЗИП.

Это разъёмы для присоединения ПЗ (переносного заземления)к ВЛИ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу