Вопрос с системой заземления у хорошего друга, которому вызвался помочь с разводкой по дому. В процессе обсуждения меня запутал вопрос планируемого заземления.
Ситуация следующая:
Учитывая состояние сетей и ТУ на подключение (фото схемы от проектантов так же прикладываю) как я понимаю можно и нужно делать TN-C-S, однако PEN проводник до счётчика не был разделён. Согласно схеме в ТУ, делить его предлагается после счётчика, в доме. Но как я понимаю - это недопустимо.
Подскажите пожалуйста как в этой ситуации и себе не навредить и ТУ грубо не нарушить.
P.S. Ввод в дом на данный момент не произведён, планируется организовывать под землёй кабелем ВВГнг-LS в двустенной ПНД. СИП в дом, как указано в ТУ, видимо ошибка проектировщика.
18.06.2020 в 11:26:35
Travolter написал: как в этой ситуации и себе не навредить и ТУ грубо не нарушить.
Рядом со щитом выполнить контур и будет ТТ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.06.2020 в 11:33:47
megrad, это самое простое и правильное решение в данном случае? TN-C-S видится надёжнее, так же, насколько мне известно, необходимо письменное обоснование отказа от TN-C-S в пользу ТТ. Товарищем ничего подобного не писалось, с его слов: "пришли, проверили, опломбировали". Электричество на данный момент подано.
18.06.2020 в 11:48:39
dokar, если TN-C-S, то как его организовать в этих условиях? ЩУ как есть и вести 4 жилы на щиток на фасаде, где будет селективное УЗО на 100 или 300мА и разделение PEN на медной шине с повторном заземлением у дома?
Разве то, что PEN прошёл через счётчик не заставляет нас забыть о TN-C-S?
18.06.2020 в 12:26:49
Travolter написал: dokar, если TN-C-S, то как его организовать в этих условиях? ЩУ как есть и вести 4 жилы на щиток на фасаде, где будет селективное УЗО на 100 или 300мА и разделение PEN на медной шине с повторном заземлением у дома?
Разве то, что PEN прошёл через счётчик не заставляет нас забыть о TN-C-S?
Travolter, Прокалывающий зажим на СИП жилу ведущююю в счётчик и перемычку на шину разделения ноля и земли . Шину усилить в латунной идущей параллельно и все соединения под два винта . На этой шине и произвести все разделения . Вы же собрались вести в дом кабель и он в вашем случае должен быть пятижильным .
18.06.2020 в 12:43:33
dokar написал: Прокалывающий зажим на СИП жилу ведущююю в счётчик и перемычку на шину разделения ноля и земли . Шину усилить в латунной идущей параллельно и все соединения под два винта . На этой шине и произвести все разделения .
Второй проводник из опечатанной клеммы N счётчика оставить "висящим в воздухе?"
18.06.2020 в 17:41:08
ВТБ!, Я разве это написал ?
18.06.2020 в 18:16:20
dokar написал: Я разве это написал ?
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."
Я не буквоед, но получается какой-то сомнительный треугольник сжим - счётчик - нулевая шина.
18.06.2020 в 21:06:17
Travolter, по чертежу и делайте, разделение в доме, всё равно возле дома заземление делать, кабель минимум 4х16 люминий (значительно дешевле), или 4х10 медь, если небронированный, то лучше взять напорную ПНД трубу для воды, она крепче технической и тем более двухстенной (лопатой сложней перерубить) если будут кирпичики то не принципиально
18.06.2020 в 21:39:37
ВТБ! написал: Я не буквоед, но получается какой-то сомнительный треугольник сжим - счётчик - нулевая шина.
Ничего тут сомнительного, а тем более, криминального нет. Всё в пределах правил. К слову сказать, вот это
ВТБ! написал: PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."
довольно сомнительно. Например, ГОСТ 50571.5.54-2013 совершенно инвариантен к тому, к какой именно шине подключать ПЕН.
18.06.2020 в 22:32:10
СтранникXXI написал: довольно сомнительно
Это как раз несомненно. Обрыв N будет замечен непременно - "свету нет" или перекос при трёхфазном питании. Обрыв PE - только по случайности. :(
18.06.2020 в 23:16:02
dokar, правильно ли я вас понимаю:
Всё верно?