СтранникXXI написал: довольно сомнительно
Это как раз несомненно. Обрыв N будет замечен непременно - "свету нет" или перекос при трёхфазном питании. Обрыв PE - только по случайности. :(
18.06.2020 в 22:32:10
СтранникXXI написал: довольно сомнительно
Это как раз несомненно. Обрыв N будет замечен непременно - "свету нет" или перекос при трёхфазном питании. Обрыв PE - только по случайности. :(
Следование моим советам вредит кошельку
18.06.2020 в 23:01:55
СтранникXXI написал: Обрыв где?
В перемычке между шинами/зажимами N и PE.
Следование моим советам вредит кошельку
18.06.2020 в 23:16:02
dokar, правильно ли я вас понимаю:
Всё верно?
19.06.2020 в 01:02:07
Travolter, если дифзащиту в шкафу учёта ставить не будете, то делить в нём PEN особо смысла нет
19.06.2020 в 10:17:56
СтранникXXI написал: Вы это серьёзно?
На два контакта в цепи PEN/PE меньше. В цепи PEN/N на два больше.
Следование моим советам вредит кошельку
19.06.2020 в 11:56:04
СтранникXXI написал: С чего бы этой перемычке вообще обрываться?
Давайте запишем в нормы, что обслуживаемые контакты по надёжности можно приравнять к накрутке. :)
Следование моим советам вредит кошельку
19.06.2020 в 13:01:07
ВТБ! написал:
СтранникXXI написал: С чего бы этой перемычке вообще обрываться?
Давайте запишем в нормы, что обслуживаемые контакты по надёжности можно приравнять к накрутке. :)
Не утрируйте. Посмотрите ГОСТ 50571.5.54-2013, рисунки 54.1a,b,c. Если следовать Вашей логике
ВТБ! написал: Обрыв N будет замечен непременно - "свету нет" или перекос при трёхфазном питании.
то при присоединении ПЕН к шине PE при обрыве перемычки мы получим потенциал на всех ОПЧ.
Всё-таки как насчет ответа на вопрос
СтранникXXI написал: Например, ПЕН делится на РБП-95. Где там шина N, где PE, а где перемычка, которая должна оборваться?
? И еще пример. N, PE и перемычка сделаны из медной полосы, скажем, 15х3. Что должно произойти, чтобы перемычка оборвалась?
19.06.2020 в 13:12:22
Пожалуйста, давайте вернёмся к обсуждению вопроса выбора системы заземления в сложившихся условиях :)
Решение, предложенное dokar, видится верным? Ответвление от PEN на новую шинку (две латунные на изоляторах вплотную) и перемычка между новой шиной и существующей N.
Так же небольшой вопрос с повторным заземлением дома - нужно ли его делать при TN-C-S? Расстояние между опорой с ЩУ и домом около 5м.