Travolter, если дифзащиту в шкафу учёта ставить не будете, то делить в нём PEN особо смысла нет

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.06.2020 в 10:01:45

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: Обрыв где?

В перемычке между шинами/зажимами N и PE.

Где-где? Вы это серьёзно?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24804

19.06.2020 в 10:17:56

СтранникXXI написал: Вы это серьёзно?

На два контакта в цепи PEN/PE меньше. В цепи PEN/N на два больше.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.06.2020 в 11:22:00

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: Вы это серьёзно?

На два контакта в цепи PEN/PE меньше. В цепи PEN/N на два больше.

  1. Например, ПЕН делится на РБП-95. Где там шина N, где PE, а где перемычка, которая должна оборваться?
  2. С чего бы этой перемычке вообще обрываться?
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24804

19.06.2020 в 11:56:04

СтранникXXI написал: С чего бы этой перемычке вообще обрываться?

Давайте запишем в нормы, что обслуживаемые контакты по надёжности можно приравнять к накрутке. :)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.06.2020 в 13:01:07

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: С чего бы этой перемычке вообще обрываться?

Давайте запишем в нормы, что обслуживаемые контакты по надёжности можно приравнять к накрутке. :)

Не утрируйте. Посмотрите ГОСТ 50571.5.54-2013, рисунки 54.1a,b,c. Если следовать Вашей логике

ВТБ! написал: Обрыв N будет замечен непременно - "свету нет" или перекос при трёхфазном питании.

то при присоединении ПЕН к шине PE при обрыве перемычки мы получим потенциал на всех ОПЧ.

Всё-таки как насчет ответа на вопрос

СтранникXXI написал: Например, ПЕН делится на РБП-95. Где там шина N, где PE, а где перемычка, которая должна оборваться?

? И еще пример. N, PE и перемычка сделаны из медной полосы, скажем, 15х3. Что должно произойти, чтобы перемычка оборвалась?

0
Аватар пользователя
Travolter

Местный

Регистрация: 28.03.2019

Казань

Сообщений: 27

19.06.2020 в 13:12:22

Пожалуйста, давайте вернёмся к обсуждению вопроса выбора системы заземления в сложившихся условиях :)

Решение, предложенное dokar, видится верным? Ответвление от PEN на новую шинку (две латунные на изоляторах вплотную) и перемычка между новой шиной и существующей N.

Так же небольшой вопрос с повторным заземлением дома - нужно ли его делать при TN-C-S? Расстояние между опорой с ЩУ и домом около 5м.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24804

19.06.2020 в 13:23:18

Travolter написал: давайте вернёмся

Давайте.

Зачем Вам перемычка между шинами PE и N, если деление PEN будет выполнено на сжиме выше?

0
Аватар пользователя
Travolter

Местный

Регистрация: 28.03.2019

Казань

Сообщений: 27

19.06.2020 в 14:50:40

ВТБ!, точно, вы правы.

Тогда подскажите пожалуйста по вопросу с повторным заземлением на вводе в дом - нужно ли? Расстояния между ЩУ и ВРУ в доме по прямой около 4-5м (по кабелю из-за поворотов 10-12м). Молниезащита не планируется.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24804

19.06.2020 в 17:25:43

Travolter написал: Молниезащита не планируется.

А молнии в курсе?

Я не знаю правильного ответа на этот вопрос.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

19.06.2020 в 21:14:36

Travolter написал: ВТБ!, точно, вы правы.

Тогда подскажите пожалуйста по вопросу с повторным заземлением на вводе в дом - нужно ли? Расстояния между ЩУ и ВРУ в доме по прямой около 4-5м (по кабелю из-за поворотов 10-12м). Молниезащита не планируется.

Travolter, Вы же всё равно траншею копать будете, ну вот и киньте в неё ленточку

0
Аватар пользователя
Travolter

Местный

Регистрация: 28.03.2019

Казань

Сообщений: 27

19.06.2020 в 21:44:52

юра Т, а оно нужно вообще?)

Кинуть конечно не сложно, но если нужно организовать заземляющее устройство на вводе в дом, то ленточка возложенных функций увы не выполнит.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.06.2020 в 10:46:53

Travolter написал: Тогда подскажите пожалуйста по вопросу с повторным заземлением на вводе в дом - нужно ли? Расстояния между ЩУ и ВРУ в доме по прямой около 4-5м (по кабелю из-за поворотов 10-12м). Молниезащита не планируется.

̶к̶и̶т̶а̶й̶ц̶а̶ ̶Л̶и̶ :) не нужно, поскольку при подземном вводе кабель почти защищен слоем земли от помех при ударе молнии, что наводятся в воздушке другое дело, что сегодня молниезащита не планируется, а завтра только "давай-давай и побыстрее"... зы. дней так 10 назад у знакомого в Подмосковье в сильную грозу сгорело много подключенной на тот момент к розеткам техники, но вот холодильник выдержал. Линия ВЛИ, насчет повторок и ОПН не знаю. В доме одна фаза, система ТТ, никакой молниезащиты в щите не было, даже УЗМ на вход (с варистором) не ставили.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Travolter

Местный

Регистрация: 28.03.2019

Казань

Сообщений: 27

20.06.2020 в 12:37:35

ZooZoo, большое вам спасибо за ответ. Дом не мой, дело барское :) Вышек поблизости нет, но дом, в отличии от соседей, одноэтажный, рядом лесок. ПУМ в этой ситуации маловероятен и наверно максимум это узип 2+3 или узип 2. При этом в ЩУ его уже не поставить, только в отдельном щитке. А реле контроля напряжения считаю обязательным.

Благодарю всех за ответы и советы!

0
Аватар пользователя
Travolter

Местный

Регистрация: 28.03.2019

Казань

Сообщений: 27

23.06.2020 в 19:36:17

Увы приходится поднять тему. При общении с местными электриками насчёт разделения PEN все сказали, что делите после счётчика в доме (ВРУ). При делении в ЩУ будет штраф и переделка, а залезут они туда скоро для замены счётчика.

В связи с этим вопрос - делить ли PEN в ВРУ или делать ТТ? Мне TN-C-S даже в этом случае видится предпочтительнее, но хотелось бы и с местными мнением ознакомиться.

P.S. Пожалуйста, не предлагайте забить на мнение электриков) Спорить с ними на месте придется не мне, а другу.