Travolter написал: давайте вернёмся
Давайте.
Зачем Вам перемычка между шинами PE и N, если деление PEN будет выполнено на сжиме выше?
19.06.2020 в 13:23:18
Travolter написал: давайте вернёмся
Давайте.
Зачем Вам перемычка между шинами PE и N, если деление PEN будет выполнено на сжиме выше?
19.06.2020 в 14:50:40
ВТБ!, точно, вы правы.
Тогда подскажите пожалуйста по вопросу с повторным заземлением на вводе в дом - нужно ли? Расстояния между ЩУ и ВРУ в доме по прямой около 4-5м (по кабелю из-за поворотов 10-12м). Молниезащита не планируется.
19.06.2020 в 17:25:43
Travolter написал: Молниезащита не планируется.
А молнии в курсе?
Я не знаю правильного ответа на этот вопрос.
19.06.2020 в 21:14:36
Travolter написал: ВТБ!, точно, вы правы.
Тогда подскажите пожалуйста по вопросу с повторным заземлением на вводе в дом - нужно ли? Расстояния между ЩУ и ВРУ в доме по прямой около 4-5м (по кабелю из-за поворотов 10-12м). Молниезащита не планируется.
Travolter, Вы же всё равно траншею копать будете, ну вот и киньте в неё ленточку
19.06.2020 в 21:44:52
юра Т, а оно нужно вообще?)
Кинуть конечно не сложно, но если нужно организовать заземляющее устройство на вводе в дом, то ленточка возложенных функций увы не выполнит.
20.06.2020 в 10:46:53
Travolter написал: Тогда подскажите пожалуйста по вопросу с повторным заземлением на вводе в дом - нужно ли? Расстояния между ЩУ и ВРУ в доме по прямой около 4-5м (по кабелю из-за поворотов 10-12м). Молниезащита не планируется.
̶к̶и̶т̶а̶й̶ц̶а̶ ̶Л̶и̶ :) не нужно, поскольку при подземном вводе кабель почти защищен слоем земли от помех при ударе молнии, что наводятся в воздушке другое дело, что сегодня молниезащита не планируется, а завтра только "давай-давай и побыстрее"... зы. дней так 10 назад у знакомого в Подмосковье в сильную грозу сгорело много подключенной на тот момент к розеткам техники, но вот холодильник выдержал. Линия ВЛИ, насчет повторок и ОПН не знаю. В доме одна фаза, система ТТ, никакой молниезащиты в щите не было, даже УЗМ на вход (с варистором) не ставили.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
20.06.2020 в 12:37:35
ZooZoo, большое вам спасибо за ответ. Дом не мой, дело барское :) Вышек поблизости нет, но дом, в отличии от соседей, одноэтажный, рядом лесок. ПУМ в этой ситуации маловероятен и наверно максимум это узип 2+3 или узип 2. При этом в ЩУ его уже не поставить, только в отдельном щитке. А реле контроля напряжения считаю обязательным.
Благодарю всех за ответы и советы!
23.06.2020 в 19:36:17
Увы приходится поднять тему. При общении с местными электриками насчёт разделения PEN все сказали, что делите после счётчика в доме (ВРУ). При делении в ЩУ будет штраф и переделка, а залезут они туда скоро для замены счётчика.
В связи с этим вопрос - делить ли PEN в ВРУ или делать ТТ? Мне TN-C-S даже в этом случае видится предпочтительнее, но хотелось бы и с местными мнением ознакомиться.
P.S. Пожалуйста, не предлагайте забить на мнение электриков) Спорить с ними на месте придется не мне, а другу.
23.06.2020 в 21:09:32
Travolter, у вас есть проект, всё прекрасно по нему делается
23.06.2020 в 21:18:17
Travolter написал: При делении в ЩУ будет штраф и переделка, а залезут они туда скоро для замены счётчика.
пусть покажут нормативный акт о штрафе за разделение PEN в ЩУ :) приколисты хреновы
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
23.06.2020 в 22:26:52
юра Т, кроме СИПа в дом конечно) ZooZoo, спорить с ними увы никто не станет. Если бы ЩУ делался мной, то собирал бы с разделением до счётчика и отстаивал бы при приёмке. А так - вносить изменения, которые местные электрики принимают "в штыки" и оставлять дальнейшие вероятные проблемы на чужих плечах - не хочу. Забил бы болт на это TN-C-S, но хочется даже в этих условиях сделать максимально безопасно, при этом получив определённый опыт :) К тому же повторок на опорах очень много.