19.06.2020 в 13:23:18

Travolter написал: давайте вернёмся

Давайте.

Зачем Вам перемычка между шинами PE и N, если деление PEN будет выполнено на сжиме выше?

0
Travolter
Travolter
Новичок

Регистрация: 28.03.2019

Казань

Сообщений: 28

19.06.2020 в 14:50:40

ВТБ!, точно, вы правы.

Тогда подскажите пожалуйста по вопросу с повторным заземлением на вводе в дом - нужно ли? Расстояния между ЩУ и ВРУ в доме по прямой около 4-5м (по кабелю из-за поворотов 10-12м). Молниезащита не планируется.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25395

19.06.2020 в 17:25:43

Travolter написал: Молниезащита не планируется.

А молнии в курсе?

Я не знаю правильного ответа на этот вопрос.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.06.2020 в 21:14:36

Travolter написал: ВТБ!, точно, вы правы.

Тогда подскажите пожалуйста по вопросу с повторным заземлением на вводе в дом - нужно ли? Расстояния между ЩУ и ВРУ в доме по прямой около 4-5м (по кабелю из-за поворотов 10-12м). Молниезащита не планируется.

Travolter, Вы же всё равно траншею копать будете, ну вот и киньте в неё ленточку

0
Travolter
Travolter
Новичок

Регистрация: 28.03.2019

Казань

Сообщений: 28

19.06.2020 в 21:44:52

юра Т, а оно нужно вообще?)

Кинуть конечно не сложно, но если нужно организовать заземляющее устройство на вводе в дом, то ленточка возложенных функций увы не выполнит.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.06.2020 в 10:46:53

Travolter написал: Тогда подскажите пожалуйста по вопросу с повторным заземлением на вводе в дом - нужно ли? Расстояния между ЩУ и ВРУ в доме по прямой около 4-5м (по кабелю из-за поворотов 10-12м). Молниезащита не планируется.

̶к̶и̶т̶а̶й̶ц̶а̶ ̶Л̶и̶ :) не нужно, поскольку при подземном вводе кабель почти защищен слоем земли от помех при ударе молнии, что наводятся в воздушке другое дело, что сегодня молниезащита не планируется, а завтра только "давай-давай и побыстрее"... зы. дней так 10 назад у знакомого в Подмосковье в сильную грозу сгорело много подключенной на тот момент к розеткам техники, но вот холодильник выдержал. Линия ВЛИ, насчет повторок и ОПН не знаю. В доме одна фаза, система ТТ, никакой молниезащиты в щите не было, даже УЗМ на вход (с варистором) не ставили.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Travolter
Travolter
Новичок

Регистрация: 28.03.2019

Казань

Сообщений: 28

20.06.2020 в 12:37:35

ZooZoo, большое вам спасибо за ответ. Дом не мой, дело барское :) Вышек поблизости нет, но дом, в отличии от соседей, одноэтажный, рядом лесок. ПУМ в этой ситуации маловероятен и наверно максимум это узип 2+3 или узип 2. При этом в ЩУ его уже не поставить, только в отдельном щитке. А реле контроля напряжения считаю обязательным.

Благодарю всех за ответы и советы!

0
Travolter
Travolter
Новичок

Регистрация: 28.03.2019

Казань

Сообщений: 28

23.06.2020 в 19:36:17

Увы приходится поднять тему. При общении с местными электриками насчёт разделения PEN все сказали, что делите после счётчика в доме (ВРУ). При делении в ЩУ будет штраф и переделка, а залезут они туда скоро для замены счётчика.

В связи с этим вопрос - делить ли PEN в ВРУ или делать ТТ? Мне TN-C-S даже в этом случае видится предпочтительнее, но хотелось бы и с местными мнением ознакомиться.

P.S. Пожалуйста, не предлагайте забить на мнение электриков) Спорить с ними на месте придется не мне, а другу.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

23.06.2020 в 21:09:32

Travolter, у вас есть проект, всё прекрасно по нему делается

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.06.2020 в 21:18:17

Travolter написал: При делении в ЩУ будет штраф и переделка, а залезут они туда скоро для замены счётчика.

пусть покажут нормативный акт о штрафе за разделение PEN в ЩУ :) приколисты хреновы

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Travolter
Travolter
Новичок

Регистрация: 28.03.2019

Казань

Сообщений: 28

23.06.2020 в 22:26:52

юра Т, кроме СИПа в дом конечно) ZooZoo, спорить с ними увы никто не станет. Если бы ЩУ делался мной, то собирал бы с разделением до счётчика и отстаивал бы при приёмке. А так - вносить изменения, которые местные электрики принимают "в штыки" и оставлять дальнейшие вероятные проблемы на чужих плечах - не хочу. Забил бы болт на это TN-C-S, но хочется даже в этих условиях сделать максимально безопасно, при этом получив определённый опыт :) К тому же повторок на опорах очень много.

0