melvit
melvit
Новичок

Регистрация: 28.03.2018

Пало Альто

Сообщений: 3

20.06.2020 в 18:17:05

Всем добрый день!

От застройщика достался отдельный от ГВС и отопления ввод полотенчика над входом в квартиру (странная проектная задумка). До санузла по прямой примерно 3 метра.

В с/у1 под потолком сделали разводку на два ПС тройниками, по аналогии с разводкой отопления. Это был своего рода эксперимент, уверенности, что взлетит, не было, расчитывали на достаточное давление в системе. После черновой стадии навесили оба полотенчика, запустили, оба полотенчика заработали, не снимали их несколько дней.

После чистовой снова навесили, ПС1 завелся (тот, что немного меньше), второй ПС2 нет. На ПС2, который не завелся, на розетку пришлось поставить переходник и несколько уплотнительных колец, чтобы встали отражатели. Существенного заужения в месте подключения вроде бы нет, но больше грешить не на что.

Искал что то подобное на форуме, не нашел.

Какие варианты решения возможны, кроме рециркуляционного насоса на вводе? Может быть обратный клапан на обратке перед тройником со стороны неработающего ПС2?

Примерную схему прилагаю.

Большое спасибо за идеи.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.06.2020 в 18:35:27

melvit, как и в любом ином параллельном подключении ОП - необходима балансировка. На каждый ПС надо установить по вентилю - с шестигранником, например. Далее отрегулировать систему, понемногу приоткрывая оба вентиля.

Обратный клапан вообще уничтожит циркуляцию в той ветке, куда Вы его воткнёте - так как имеет заметное гидравлическое сопротивление.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

21.06.2020 в 22:59:38

melvit написал: Искал что то подобное на форуме, не нашел. Какие варианты решения возможны, кроме рециркуляционного насоса на вводе?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

21.06.2020 в 23:55:16

melvit написал: Какие варианты решения возможны, кроме рециркуляционного насоса на вводе?

Вариант монтажа последовательной схемой подключения двух ПС с байпассами гарантирует стабильную работу и не потребует балансировки. Задайте вопрос в УК, какими символами на чертеже в инж.проекте на вашу квартиру обозначены обе трассы для ПС, тогда будет понятно что за жидкость циркулирует в ПС, теплоноситель или вода.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11197

22.06.2020 в 10:26:37

Technik-san написал: Вариант монтажа последовательной схемой подключения двух ПС с байпассами гарантирует стабильную работу и не потребует балансировки.

Множество тем убийства двухтрубной системы байпасами заканчивались не работающей системой отопления, а тут оказалось, что байпас лучший гарант правильной работы двухтрубной системы? В роли байпаса между двухтрубной системой выступают ПС без ограничителей потока (без регуляторов и ограничивающей арматуры, возможно и у соседей тоже), да ещё один байпас предлагается. Какое-то странное утверждение/предложение.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

22.06.2020 в 13:04:53

ser000 - правильность наших разных с вами мнений подтвердит автор, когда озвучит обозначения трасс подключения ПС в инж. проекте здания. Если к его ПС идут трассы Т1 и Т2, тогда вы правы, если же для ПС предназначены отдельные трассы Т3 и Т4 - буду прав я. Так что не спешите делать вывод, потому как на мой взгляд, здесь к ПС идут трассы от ГВС, а не от отопление двухтрубки, в противном случае получаем отключение ПС в доме вместе с отоплением и холодный ПС на полгода, с апреля по октябрь.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

22.06.2020 в 23:27:33

Mazayac написал: melvit, как и в любом ином параллельном подключении ОП - необходима балансировка. На каждый ПС надо установить по вентилю - с шестигранником, например. Далее отрегулировать систему, понемногу приоткрывая оба вентиля. .

Mazayac, присоединяюсь и поддержу ваше мнение, если уже уложена плитка, то этот вариант будет самый подходящий и менее затратный.

0
melvit
melvit
Новичок

Регистрация: 28.03.2018

Пало Альто

Сообщений: 3

23.06.2020 в 15:42:24

Mazayac, спасибо большое за совет! Да, про ОК аналогичное сомнение возникало, не озвучил. Но вентилей именно по два на ПС, или достаточно будет одного? И нужно ли ставить на каждый ПС, или достаточно только на ПС1, который поменьше и сейчас работает? т.к. логично, что на нем сейчас меньшее сопротивление.

Technik-san, На фото видны отдельные вводы ХВС и ГВС и ПС. Трассы к ПС идут отдельные от ГВС и отдельные от отопления. Ввод отопления отдельный по полу, с коллектора в общем коридоре. Сейчас отопление отключено, ПС1 работает.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

23.06.2020 в 20:05:09

melvit - я так и предполагал и сказал сразу, что оба ПС у вас подключены к рециркуляции ГВС и ни о какой "посаженной" двухтрубке здесь речи идти не может. Так что можете выбирать варианты решения либо тот, что предложил Mazayac, либо мой вариант. Оба будут рабочими.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.