доминик
доминик
Президент

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8976

24.06.2020 в 14:29:58

В Снт насос для скважины, 3 фазы 11 квт. Напряжение нестабильное, периодически ощутимо скачет на вводе. Присутствует и перекос в самом снт. Копаться и всё это выправлять, не моя задача. Мне нужно подобрать устройство, чтобы защитить насос, т. к. раз в год они горят. Сам насос в районе 60-80тыр, но вот его монтаж ощутимо дороже выходит, т. к. он под два метра. Да и меняется он не быстро. Приходится доплачивать за скорость и т. п. Прошу помочь с подбором необходимой модульки, если у кого- то есть подобный опыт.

0

Имхо.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

24.06.2020 в 14:46:38

На работе встречал такое - https://owen.ru/product/mns1

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21661

24.06.2020 в 15:44:07

Alex___dr, Ага, осталось выяснить перегрузочные способности мотора. Плюс установка термодатчика обязательна , тк delta U в предельных настроенных значениях может сохраняться достаточно долго, а реле по этому параметру не отключаться .

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.06.2020 в 16:38:48

доминик, https://www.meandr.ru/uzm63

У меня такое в доме стоит, 4 года полет отличный. Правда из трёхфазной нагрузки только электрокотёл 9 кВт. Но можно и через контактор подключить насос.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.06.2020 в 16:42:47

доминик, выберите себе ссылка, хотя пишут что контакты реле могут выдержать определённый ток, но лучше поставить контактор.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

доминик
доминик
Президент

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8976

24.06.2020 в 23:45:57

Огромное спасибо всем откликнувшимся!

0

Имхо.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

25.06.2020 в 08:50:44

Двухметровый насос защищать модульными пукалками? :eek: Только жесть, только харкор!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.06.2020 в 23:57:34

доминик написал: Огромное спасибо всем откликнувшимся!

К огромному сожалению - предоставленных вами исходных данных совершенно недостаточно для конструктивного диалога.

:(

Пожалуйста озвучьте:

  1. Производителя, марку и модель ЭЦН.
  2. Фото существующего шкафа управления.
  3. Параметры питающей сети. Мощность КТПН, ТКЗ по фазам, падение напряжения в точке подключения.

Возможно потребуется дополнительная информация. От меня: ответ на ваш вопрос полевых инженеров (ведущих мировых производителей, а так-же отечественных изделий) занимающихся эксплуатацией подобного оборудования.

0
доминик
доминик
Президент

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8976

01.07.2020 в 12:01:06

ПPOPAБ написал: К огромному сожалению - предоставленных вами исходных данных совершенно недостаточно для конструктивного диалога. :( Пожалуйста озвучьте:

Производителя, марку и модель ЭЦН. Фото существующего шкафа управления. Параметры питающей сети. Мощность КТПН, ТКЗ по фазам, падение напряжения в точке подключения.

Возможно потребуется дополнительная информация. От меня: ответ на ваш вопрос полевых инженеров (ведущих мировых производителей, а так-же отечественных изделий) занимающихся эксплуатацией подобного оборудования.

Доброго дня! Прошу извинить за долгий ответ. Просто в том снт я , условно говоря, пока "никто", поэтому сбор информации затруднителен и сопоставим с заданием агента 007. :) У меня много там заказчиков, они объединились, т. к.водокачка более чем на 600 участков, и периодически перебои. То проблемы с насосом, то с накопительными юмкостями, то с трассой, то с задвижками. Сделано всё, мягко говоря через пятую точку. В следующем году, у них намечена сертификация скважины, вот и хотят привести всё в порядок. Но хотят не все. Те, кто за всё это отвечают, наоборот препятствуют. Вот, что удалось узнать:

http://www.livnasos.ru/catalog/nasosy_ecv/ecv_8/ecv_8-25-110/ По остальным вопросам, я попробую ответить, но это сложновато, т. к. нет доступа пока ни к чему. В этот раз они поставили насос поменьше. До этого, реально 1,80 примерно насос был.

0

Имхо.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.07.2020 в 02:59:19

доминик написал: Вот, что удалось узнать:

:scare

Тут даже обычной "теплушки" для защиты движка нет... А нужно и реле контроля фаз и защита от сухого хода.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу