ВТБ! написал: В жилых домах есть дополнительное требование обеспечить защиту УЗО от сверх.тока вышестоящим автоматом. Вы это требование в упор не замечаете. Это по нормам.

Нет, это по Вашим фантазиям.

ВТБ! написал: А по здравому смыслу нижестоящие автоматы могут защитить УЗО от перегрузки, но не в силах защитить линию от токов короткого замыкания ни в самом УЗО, ни в щите между УЗО и этими автоматами

Вероятность КЗ в промежутке между УЗО и групповыми АВ исчезающе мала. Как Вы себе представляете технически КЗ внутри УЗО? И как часто Вы с ним сталкивались?

ВТБ! написал: ни при отказе самого автомата.

Ага, то есть без УЗО отказ АВ был некритичен, а установка УЗО сразу потребовала дублирование защиты от сверхтока? Так, что ли?

Вопрос: в огромном количестве домов (как и в случае ТС) в этажных щитах между ответвлением от стояка и групповыми АВ нет никаких аппаратов защиты. Как Вы думаете, почему?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27731

01.07.2020 в 00:03:58

СтранникXXI написал: Вопрос: в огромном количестве домов (как и в случае ТС) в этажных щитах между ответвлением от стояка и групповыми АВ нет никаких аппаратов защиты. Как Вы думаете, почему?

Потому что там нет УЗО. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.07.2020 в 00:35:01

Я понимаю так:

  1. Рекомендуется использовать АВДТ.
  2. Если по каким-то причинам это невозможно, используем ВДТ+АВ.
  3. ВДТ должен быть согласован по сверхтоку с резервной вышестоящей защитой. Поскольку вводные автоматы квартир обычно не бывают более 63А, по току КЗ всё уже как бы согласовано. Если вместо вводного автомата предохранитель в подвале, и он больше 63А, придётся делать проверку для УЗО. А чтобы не забивать себе голову такой проверкой, лучше установить вводной автомат.
0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12501

01.07.2020 в 06:04:55

Поставте диф и предмет спора исчезнет сам собой.

0

ИМХО (IMHO)

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.07.2020 в 08:09:46

ADM05 написал: Поставте диф и предмет спора исчезнет сам собой.

ADM05, верно. Если сразу после счётчика установлено несколько аппаратов защиты от сверхтока, установка общего аппарата защиты не требуется.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21948

01.07.2020 в 08:10:08

ADM05, а чем защитить диф от кз внутри него?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

01.07.2020 в 08:31:00

Radio написал: а чем защитить диф от кз внутри него?

А чем защитить АВ от КЗ внутри его? Вышестоящим АВ?

Позицию СтранникXXI поддерживаю, ибо: "Нормативы не только нарушают безграмотные, но и пишут их".

Реализовано: Счетчик - УЗО 63А 30 мА - АВ: 2ВА - 16СА (6 шт). И чем плохо?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21948

01.07.2020 в 08:35:52

Микитович написал: А чем защитить АВ от КЗ внутри его? Вышестоящим АВ?

Ну да, а как еще?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.07.2020 в 08:44:40

Крыса и древесная лягушка.

Змеи, муравьи, тараканы. Помнится Alexiy любил порассуждать на эту тему в связи с защитой УЗО вышестоящими аппаратами :) А почему все думают, что этот абзац: "необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока" имеет отношение к крысам, отвёрткам перемкнувшим выходные клеммы УЗО и т.п. случаям? Может он про интеграл Джоуля, и никак не связан с предыдущими двумя абзацами. Интересно, что в украинских ПУЭ 2014-го года в аналогичном месте слово "вышестоящий" отсутствует. Зато написано, что должны, как правило, применяться АВДТ. Вот так пишут ПУЭ - должны, как правило (повиннi переважно). И там же разъясняется, что "повиннi" (должны) - это один из терминов означающих обязательность, а "переважно" (преимущественно) - соответствует значению "как правило". Первая часть предложения устанавливает обязательность применения, а другая часть этого же предложения отменяет обязательность термином аналогичным по своему значению термину "как правило".

0
Сергей......
Сергей......
Резидент

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

01.07.2020 в 09:52:10

Radio написал:

Микитович написал: А чем защитить АВ от КЗ внутри его? Вышестоящим АВ?

Ну да, а как еще?

Radio, А нужно ли защитить от КЗ этот вышестоящий АВ, который защищает следующее за ним АВ?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

01.07.2020 в 10:35:37

Сергей......, :applause: