Кстати, представленный докаром автомат имеет обозначение AC, который не гарантирует работу при утечке импульсного тока. Это что, не обязательная характеристика? Кто может прокомментировать?
04.07.2020 в 13:19:35
Кстати, представленный докаром автомат имеет обозначение AC, который не гарантирует работу при утечке импульсного тока. Это что, не обязательная характеристика? Кто может прокомментировать?
04.07.2020 в 16:46:11
Alexey_Spb написал: И не на 10 см провода, а, скорее, на клеммах
На клеммах чего?
Alexey_Spb написал: Да и разные щиты бывают, иногда ВДТ и автомат соединены в удалении друг от друга. Например, я знаю один щит, где это расстояние - несколько метров по кабельным каналам.
Не утрируйте. Мы говорим о конкретном случае ТС.
Alexey_Spb написал: Я считаю что предполагать в теории что может произойти, а что нет - не совсем верно. Защита должна защищать от максимального числа негативных событий.
Если так рассуждать, перед вводным АВ нужно ставить еще штук 5 последовательно, ибо в каждом из них может быть КЗ. :)
04.07.2020 в 16:54:19
ВТБ! написал: КЗ L-N в цепи нижестоящего автомата, сваривание контактов и в автомате, и в УЗО...
У Вас богатая фантазия. С тем же успехом это может быть и в вышестоящем АВ и - о ужас! :eek: - в АВ отключения стояка. Хотя в случае ТС, там, скорее всего, ПВ. :) Ответа на вопрос
Как Вы себе представляете технически КЗ внутри УЗО?
Вы так и не дали.
04.07.2020 в 17:00:25
Pontius Pilatus написал: Кстати, представленный докаром автомат имеет обозначение AC, который не гарантирует работу при утечке импульсного тока. Это что, не обязательная характеристика? Кто может прокомментировать?
Pontius Pilatus, товарищи, объясните уже на счёт этой темы, надо решить уже что все таки купить. Иек, который тип (А) и электронный. Или предложенный любезным докаром чинт, который (АС) уже не имеет защиту от импульсного тока, но электромеханический.
04.07.2020 в 17:13:27
Pontius Pilatus написал: Иек, который тип (А) и электронный.
такой ёёк вообще лучше не использовать, надежность его почти равна нулю если хотите АВДТ именно тип А, то их на рынке много (и электронных, и ЭМ) - выбирайте на вкус/цвет/кошелек
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
04.07.2020 в 17:15:35
ZooZoo написал:
Pontius Pilatus написал: Иек, который тип (А) и электронный.
такой ёёк вообще лучше не использовать, надежность его почти равна нулю если хотите АВДТ именно тип А, то их на рынке много (и электронных, и ЭМ) - выбирайте на вкус/цвет/кошелек
ZooZoo, главный вопрос все же на счёт этих тип А и АС. Насколько важна эта разница в практике?
04.07.2020 в 17:22:49
Pontius Pilatus написал:
ZooZoo написал:
Pontius Pilatus написал: Иек, который тип (А) и электронный.
такой ёёк вообще лучше не использовать, надежность его почти равна нулю если хотите АВДТ именно тип А, то их на рынке много (и электронных, и ЭМ) - выбирайте на вкус/цвет/кошелек
ZooZoo, главный вопрос все же на счёт этих тип А и АС. Насколько важна эта разница в практике?
Pontius Pilatus, статистики по практике у меня нет; используйте тип А
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
04.07.2020 в 21:30:20
ZooZoo написал:
Pontius Pilatus написал:
ZooZoo написал:
Pontius Pilatus написал: Иек, который тип (А) и электронный.
такой ёёк вообще лучше не использовать, надежность его почти равна нулю если хотите АВДТ именно тип А, то их на рынке много (и электронных, и ЭМ) - выбирайте на вкус/цвет/кошелек
ZooZoo, главный вопрос все же на счёт этих тип А и АС. Насколько важна эта разница в практике?
Pontius Pilatus, статистики по практике у меня нет; используйте тип А
ZooZoo, Чой то не конкретны вы сегодня , ТС ведь начнет мучится, искать вещь , которая понадобиться в одном проценте(а может и менее, на порядки ) случаев утечек. Надо же иметь любимую фигу и держать её в кармане . :)
Да, ни фига.
05.07.2020 в 00:18:05
dokar написал:
ZooZoo написал:
Pontius Pilatus написал:
ZooZoo написал:
Pontius Pilatus написал: Иек, который тип (А) и электронный.
такой ёёк вообще лучше не использовать, надежность его почти равна нулю если хотите АВДТ именно тип А, то их на рынке много (и электронных, и ЭМ) - выбирайте на вкус/цвет/кошелек
ZooZoo, главный вопрос все же на счёт этих тип А и АС. Насколько важна эта разница в практике?
Pontius Pilatus, статистики по практике у меня нет; используйте тип А
ZooZoo, Чой то не конкретны вы сегодня , ТС ведь начнет мучится, искать вещь , которая понадобиться в одном проценте(а может и менее, на порядки ) случаев утечек. Надо же иметь любимую фигу и держать её в кармане . :)
dokar, спасибо за ссылку. Я нашел аналогичный только иековский.
Родился новый вопрос. Если поставить один диф автомат на ввод, а после него на 2 линию обычный автомат. Будет работать защита на обе линии? Если да, тогда по сути какой смысл ставить 2?
05.07.2020 в 16:28:33
dokar написал: Надо же иметь любимую фигу и держать её в кармане . :)
нет в наличии, поэтому зачем советовать/предлагать?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.07.2020 в 17:48:50
ZooZoo, А зачем ещё было склонять к использованию типа А , который достаточно редок в продаже с учётом того что он и необязателен в быту, а тс вообще без диффзащиты?
Да, ни фига.