Pontius Pilatus
Pontius Pilatus
Новичок

Регистрация: 28.06.2020

Москва

Сообщений: 42

04.07.2020 в 13:19:35

Кстати, представленный докаром автомат имеет обозначение AC, который не гарантирует работу при утечке импульсного тока. Это что, не обязательная характеристика? Кто может прокомментировать?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

04.07.2020 в 16:46:11

Alexey_Spb написал: И не на 10 см провода, а, скорее, на клеммах

На клеммах чего?

Alexey_Spb написал: Да и разные щиты бывают, иногда ВДТ и автомат соединены в удалении друг от друга. Например, я знаю один щит, где это расстояние - несколько метров по кабельным каналам.

Не утрируйте. Мы говорим о конкретном случае ТС.

Alexey_Spb написал: Я считаю что предполагать в теории что может произойти, а что нет - не совсем верно. Защита должна защищать от максимального числа негативных событий.

Если так рассуждать, перед вводным АВ нужно ставить еще штук 5 последовательно, ибо в каждом из них может быть КЗ. :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

04.07.2020 в 16:54:19

ВТБ! написал: КЗ L-N в цепи нижестоящего автомата, сваривание контактов и в автомате, и в УЗО...

У Вас богатая фантазия. С тем же успехом это может быть и в вышестоящем АВ и - о ужас! :eek: - в АВ отключения стояка. Хотя в случае ТС, там, скорее всего, ПВ. :) Ответа на вопрос

Как Вы себе представляете технически КЗ внутри УЗО?

Вы так и не дали.

0
Pontius Pilatus
Pontius Pilatus
Новичок

Регистрация: 28.06.2020

Москва

Сообщений: 42

04.07.2020 в 17:00:25

Pontius Pilatus написал: Кстати, представленный докаром автомат имеет обозначение AC, который не гарантирует работу при утечке импульсного тока. Это что, не обязательная характеристика? Кто может прокомментировать?

Pontius Pilatus, товарищи, объясните уже на счёт этой темы, надо решить уже что все таки купить. Иек, который тип (А) и электронный. Или предложенный любезным докаром чинт, который (АС) уже не имеет защиту от импульсного тока, но электромеханический.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

04.07.2020 в 17:13:27

Pontius Pilatus написал: Иек, который тип (А) и электронный.

такой ёёк вообще лучше не использовать, надежность его почти равна нулю если хотите АВДТ именно тип А, то их на рынке много (и электронных, и ЭМ) - выбирайте на вкус/цвет/кошелек

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Pontius Pilatus
Pontius Pilatus
Новичок

Регистрация: 28.06.2020

Москва

Сообщений: 42

04.07.2020 в 17:15:35

ZooZoo написал:

Pontius Pilatus написал: Иек, который тип (А) и электронный.

такой ёёк вообще лучше не использовать, надежность его почти равна нулю если хотите АВДТ именно тип А, то их на рынке много (и электронных, и ЭМ) - выбирайте на вкус/цвет/кошелек

ZooZoo, главный вопрос все же на счёт этих тип А и АС. Насколько важна эта разница в практике?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

04.07.2020 в 17:22:49

Pontius Pilatus написал:

ZooZoo написал:

Pontius Pilatus написал: Иек, который тип (А) и электронный.

такой ёёк вообще лучше не использовать, надежность его почти равна нулю если хотите АВДТ именно тип А, то их на рынке много (и электронных, и ЭМ) - выбирайте на вкус/цвет/кошелек

ZooZoo, главный вопрос все же на счёт этих тип А и АС. Насколько важна эта разница в практике?

Pontius Pilatus, статистики по практике у меня нет; используйте тип А

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21644

04.07.2020 в 21:30:20

ZooZoo написал:

Pontius Pilatus написал:

ZooZoo написал:

Pontius Pilatus написал: Иек, который тип (А) и электронный.

такой ёёк вообще лучше не использовать, надежность его почти равна нулю если хотите АВДТ именно тип А, то их на рынке много (и электронных, и ЭМ) - выбирайте на вкус/цвет/кошелек

ZooZoo, главный вопрос все же на счёт этих тип А и АС. Насколько важна эта разница в практике?

Pontius Pilatus, статистики по практике у меня нет; используйте тип А

ZooZoo, Чой то не конкретны вы сегодня , ТС ведь начнет мучится, искать вещь , которая понадобиться в одном проценте(а может и менее, на порядки ) случаев утечек. Надо же иметь любимую фигу и держать её в кармане . :) https://ekfgroup.com/catalog/products/differentsialnyy-avtomat-dva-6-1pn-16a-c-30ma-a-6ka-ekf-averes

0

Да, ни фига.

Pontius Pilatus
Pontius Pilatus
Новичок

Регистрация: 28.06.2020

Москва

Сообщений: 42

05.07.2020 в 00:18:05

dokar написал:

ZooZoo написал:

Pontius Pilatus написал:

ZooZoo написал:

Pontius Pilatus написал: Иек, который тип (А) и электронный.

такой ёёк вообще лучше не использовать, надежность его почти равна нулю если хотите АВДТ именно тип А, то их на рынке много (и электронных, и ЭМ) - выбирайте на вкус/цвет/кошелек

ZooZoo, главный вопрос все же на счёт этих тип А и АС. Насколько важна эта разница в практике?

Pontius Pilatus, статистики по практике у меня нет; используйте тип А

ZooZoo, Чой то не конкретны вы сегодня , ТС ведь начнет мучится, искать вещь , которая понадобиться в одном проценте(а может и менее, на порядки ) случаев утечек. Надо же иметь любимую фигу и держать её в кармане . :) https://ekfgroup.com/catalog/products/differentsialnyy-avtomat-dva-6-1pn-16a-c-30ma-a-6ka-ekf-averes

dokar, спасибо за ссылку. Я нашел аналогичный только иековский. https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_avdt/avdt32em/avtomaticheskiy_vyklyuchatel_differentsialnogo_toka_avdt32em_c16_30ma_iek

Родился новый вопрос. Если поставить один диф автомат на ввод, а после него на 2 линию обычный автомат. Будет работать защита на обе линии? Если да, тогда по сути какой смысл ставить 2?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.07.2020 в 16:28:33

dokar написал: Надо же иметь любимую фигу и держать её в кармане . :) https://ekfgroup.com/catalog/products/differentsialnyy-avtomat-dva-6-1pn-16a-c-30ma-a-6ka-ekf-averes

нет в наличии, поэтому зачем советовать/предлагать?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21644

05.07.2020 в 17:48:50

ZooZoo, А зачем ещё было склонять к использованию типа А , который достаточно редок в продаже с учётом того что он и необязателен в быту, а тс вообще без диффзащиты?

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу