Аватар пользователя
silenters

Местный

Регистрация: 17.11.2019

Минск

Сообщений: 24

01.07.2020 в 22:06:39

Почти закончил ремонт под ключ, натянул потолок. Хотел получить вытяжные вентиляторы с активацией таймера по кнопке. Электрик не понял и сделал простые выключатели, как на свет. Как я понял, должна была быть подведена отдельная постоянная фаза питания, а от выключателя уже идти управляющий фазный провод. Можно ли как-то это теперь исправить? :(

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

01.07.2020 в 23:05:56

  1. Что значит:" Хотел получить вытяжные вентиляторы с активацией таймера по кнопке …" ??? Еще какую-то кнопку предполагали ??

  2. Сколько жил в кабеле который проложен от выключателя вентилятора до самого вентилятора ??

  3. Хорошо бы увидеть как подключен выключатель вентилятора. Сколько проводов и как соединено в коробке выключателя.

  4. Если хотите что-то исправить то пока это не сделаете продолжать отделку не стОит.

Это начальные вопросы.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
silenters

Местный

Регистрация: 17.11.2019

Минск

Сообщений: 24

01.07.2020 в 23:21:04

Ким, а отделка уже почти полностью завершена. В этом и беда.

Ким написал: Что значит:" Хотел получить вытяжные вентиляторы с активацией таймера по кнопке …" ??? Еще какую-то кнопку предполагали ??

Да, обычный выключатель с самовозвратом. Вот

Ким написал: Сколько жил в кабеле который проложен от выключателя вентилятора до самого вентилятора ??

Вроде 2, завтра точно узнаю

Ким написал: Хорошо бы увидеть как подключен выключатель вентилятора. Сколько проводов и как соединено в коробке выключателя.

Коробок в ванной и туалете не видел. А сейчас уже потолоком натяжным закрыта проводка

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

01.07.2020 в 23:23:27

silenters написал: 2

Без вариантов.

0
Аватар пользователя
silenters

Местный

Регистрация: 17.11.2019

Минск

Сообщений: 24

01.07.2020 в 23:30:58

Ким написал: Сколько жил в кабеле который проложен от выключателя вентилятора до самого вентилятора ??

Хотя наверно 3, судя по этому фото

И что, если 3?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

02.07.2020 в 00:01:55

silenters написал: Да, обычный выключатель с самовозвратом.

Проще говоря, как Вы ее и назвали ранее - кнопка. Ясно. Только вопрос, не относящийся к самому вопросу. Зачем создавать сложности ?? Вы нажали кнопку, вентилятор запустился и таймер начал отсчет. Время прошло, вент отключился и если Вы еще в санузле то надо повторно нажимать кнопку. Повторюсь, Зачем такие выкрутасы ??

silenters написал: Коробок в ванной и туалете не видел. А сейчас уже потолком натяжным закрыта проводка

?????????

silenters написал: И что, если 3?

Еще пара вопросов и "может быть" что-то можно сделать. НО это не гарантия. Для начала надо понять что Вы хотите получить в итоге

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
silenters

Местный

Регистрация: 17.11.2019

Минск

Сообщений: 24

02.07.2020 в 00:23:23

Ким написал: Вы нажали кнопку, вентилятор запустился и таймер начал отсчет. Время прошло, вент отключился и если Вы еще в санузле то надо повторно нажимать кнопку. Повторюсь, Зачем такие выкрутасы ??

Чтобы вытяжку врубать по выходу из туалета, а не когда я сижу с колоночкой в туалете и что-то слушаю.

Ким написал: ?????????

Я так понимаю, что все коробки от туалета и ванной в коридоре. Не разбираюсь в электрике особо, извините

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

02.07.2020 в 00:44:31

silenters написал: Чтобы вытяжку врубать по выходу из туалета, а не когда я сижу с колоночкой в туалете и что-то слушаю.

Понятно. У каждого свои предпочтения. Лучше сидеть в "газовой камере" и слушать качественную музыку чем наоборот. Но это уже "кому что нравиться …"

silenters написал: Не разбираюсь в электрике особо, извините

А вот это уже плохо и очень жаль. Все таки рассчитывал на то что есть хоть какое-то понимание. Тогда в данном случае лучше искать у себя электрика который на месте разберется. Может быть еще раз объяснить тому кто все делал что Вы хотите получить. Ему проще всего с этим разобраться. Т.к. он весь монтаж знает.

А так у нас может получиться "разговор слепого с глухим... "

Уже сейчас к этому идет.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.07.2020 в 16:46:40

Монтаж "с коленки" ? Без проектирования и утверждения ТЗ ?

Хороший результат. Я бы честно сказать был бы удивлен, если бы электрик клавший проводку и расключавший оборудование стал телепатом и прочел Ваши мысли как автора идеи ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.07.2020 в 19:28:16

silenters написал: Можно ли как-то это теперь исправить?

Я нихрена не понял по вашим стрелкам (3 разные не связанные логически картинки), вы бы хоть комментарии написали.

Если у вас идет трехжилка с питанием до выключателя "свет-вентилятор", а далее двухжилка до вентилятора, то все печально. Можно посмотреть что-нибудь с алиэкспресса или в интернетах в подрозетник, но это все дешманство.

Но двухжилка в вашем случае странно, обычно типичные универсалы (а у вас поъоду работали именно они) не парятся и везде закладывают трехжилку.

Если у вас от выключателя до вентилятора идет трехжилка, то проблем нет вообще. Ну кроме одной - самого вентилятора.

Дело в том чтото то, что вентиляторы с таймером, которые обычно продаются в России в магазина типа Леруа - кал с отваливающимся припоем (!!) и неработающей нормально схемой, я приличный вентилятор с таймером видел только когда его заказывали в Германии.

В свое время пришел к выводу, что единственный нормальный вариант при относительно небольшой цене - реле времени в щите с пробросом пятижильного кабеля от подрозетника выключателя света до щита. Ну или развитие этих идей вплоть до ПЛК (там уже возможны другие варианты по кабелям).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114117

03.07.2020 в 02:43:42

Alexey_Spb написал: а далее двухжилка до вентилятора, то все печально. Можно посмотреть что-нибудь с алиэкспресса или в интернетах в подрозетник,

не что-нибудь а радиокнопку, радиореле

0
Аватар пользователя
silenters

Местный

Регистрация: 17.11.2019

Минск

Сообщений: 24

03.07.2020 в 23:56:04

Бориска66 написал: Монтаж "с коленки" ? Без проектирования и утверждения ТЗ ?

Хороший результат. Я бы честно сказать был бы удивлен, если бы электрик клавший проводку и расключавший оборудование стал телепатом и прочел Ваши мысли как автора идеи ...

Бориска66, ремонт под ключ с проектом. Ошибка дизайнера, она думала, несмотря на опыт в 10 лет, что разницы нет вентилятор с таймером или нет.

Спасибо за ответы всем.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

04.07.2020 в 00:02:57

silenters написал: Ошибка дизайнера

Ещё есть ошибки?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.07.2020 в 01:12:40

silenters, а какой кабель идет в итоге к вентилятору, сколько жил?

BV написал: не что-нибудь а радиокнопку, радиореле

У автора же задача была с задержкой времени после нажатия кнопки выключать вентилятор.

Если вы знаете радиокнопки / радиореле с функцией задержки времени (а еще по адекватной цене), пожалуйста, предложите в этой теме. Это полностью решит проблему автора. Я вот, к сожалению, не знаю :confused:

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
silenters

Местный

Регистрация: 17.11.2019

Минск

Сообщений: 24

04.07.2020 в 21:20:16

Alexey_Spb, хз сколько жил, но электрик сказал, что снимем потолок, запитаем от ближайшей точки питания и проблему он решит.

AndyMirror написал:

silenters написал: Ошибка дизайнера

Ещё есть ошибки?

AndyMirror, о да. Вот, снова с вентилятором

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу