02.07.2020 в 22:47:24
Так все таки, стоит об халтуре думать? или забить и надеется на китайскую поделку в виде УЗО?
02.07.2020 в 22:56:01
verhov написал: Так все таки, стоит об халтуре думать? или забить и надеется на китайскую поделку в виде УЗО?
verhov, что то я не пойму, Вы заземление для отмазки задумали?
02.07.2020 в 23:05:26
verhov написал: 3 метра штыри бить точно не буду.
Твоя спросиля -моя отвечяля... :confused:
02.07.2020 в 23:45:27
Alekss написал: что то я не пойму, Вы заземление для отмазки задумали?
Да вот сам не пойму, хотелось бы сделать еще одну ступень защиты, но сильно вкладываться нет средств. Поэтому и обратился к коллективному разуму, на сколько эта халтура поможет
02.07.2020 в 23:52:04
verhov написал: Так все таки, стоит об халтуре думать? или забить и надеется на китайскую поделку в виде УЗО?
А у Вас, скорее всего, выбора нет.
Альтернативой УЗО служит не заземление, вбитое в землю, а зануление, оно же "система TN". Подключение того верстака и прочих участников СУП к глухозаземлённой нейтрали трёхфазной сети. Если к вам в гараж приходят три фазы с сечением нуля не менее 10 мм2 меди - это Ваш путь; иначе только УЗО. Недостаточная надёжность преодолевается дублированием.
03.07.2020 в 01:51:07
dokar написал: Он в гараже чаще всего металлический . Поэтому в СУП его класть - обязательно .
ссылку на норму можно?
03.07.2020 в 06:15:11
verhov написал: ТО есть?
Опасность одновременного прикосновения к корпусам электроприборов и заземленным конструкциям, как фактор повышенной опасности поражения электрическим током, сильно возрастает
Alekss написал: Вы заземление для отмазки задумали?
от скуки, побалабонить в интернете :D
03.07.2020 в 07:53:22
Поддержу AlexeyL - в данном случае двойная дифзащита + уравнивание будет предпочтительнее.
Конечно, ТТ можно и нужно сделать, но дифзащита первичнее в данном случае.
Я бы ещё за номиналами автоматов и их втх посмотрел, а то на практике там такая жесть бывает при очень малых токах кз.
04.07.2020 в 17:37:56
Alexey_Spb, сделано вот так, может автомат поменять на диф 16А/30мА?
Сейчас потихоньку обрасло и вот так выглядит, правда плохо видно
И как я понял, халтура эта не нужна...
05.07.2020 в 16:52:28
Еще вариант- разделительный трансформатор для электроинструмента. Киловатта на два...
05.07.2020 в 21:12:33
Любитель_Эл написал: Еще вариант- разделительный трансформатор для электроинструмента. Киловатта на два...
Любитель_Эл, он стоит под 30 тысяч... да и словить удар током после него можно более фатальный, и при этом никакое УЗО не отработает
05.07.2020 в 22:08:47
Alex___dr написал: Взявшись за оба конца обмотки сразу?
да, расслабившись и понадеявшись на типа безопасность
13400 р голый транс, тоже не мало, а в коробке уже
06.07.2020 в 00:54:45
Так и в обычной системе, при наличии УЗО, если взяться за оба конца- тоже убъет, и узо не сработает!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.